Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau de communication et amendement A3

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 425 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour

J'ai fais poser par un électricien un tableau de communication avec son réseau.
Il m'a affirmé que ce serait bon pour le consuel ( avec mon permis de construire pour une maison de 106 m2 avec 2 chambres)
Mais depuis, j'ai consulté le forum, notament le sujet "norme coffret de communication" où se trouve l'extrait de la norme NFC 15-100/A3 , relatif au tableau et réseau de communication.

Voiçi la photo du tableau.

Convient il avec l'amendement A3 ? sur le rail DIN,il y a une étiquette "grade 1"
J'ai lu par ailleurs qu'il faut un dispositif de brassage. Y en a t il un ?

L'électricien a posé 4 prises TV, 1 par chambre et 2 au salon. Il a aussi posé 4 prises RJ45, 1 par chambre,1 au séjour et 1 à la cuisine. Le texte de l'amendement indique que" l'équipement minimun consiste en un socle de prise de communication par pièce principale( chaque chambre, séjour, bureau, etc) ". La cuisine et la salle de bain sont elles des piéces principales?

Enfin, j'ai noté la référence du cable de com.  GIGAMEDIA CATÉGORIE 5E F:UTP  AWG LSZH  4 PAIRS EN 50173 IEC 60 332-1
NVP 69% 011 A -0080M.  Ce cable fait il partie des cables acceptés?

Merçi d'avance pour toute information que vous pourrez me donner;
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
La cuisine oui , la salle de bain non,le dispositif de brassage est a ta charge c'est le switch , ton cable est en indice trop bas, c'est vraiment petit bras d'installer encore ce type de cable, par contre je ne comprends pas la question sur le rail din,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merçi pour cette réponse

J'ai parlé du grade 1 au cas ou ce serait utile comme info, je n'ai pas de question spécifique associée;
Le switch se place où, sur le rail? et il sert à quoi? C'est lui, le dispositif de brassage?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Oups pardon, j'ai lu trop vite la réponse.
switch = dispositif de brassage. ençore merçi.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
S'il fallait que je change les cables, que faudrait-il que je mette à la place?
Et le switch peut rentrer dans ce tableau, ou il en faut un plus grand?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Essonne
Je pense que Sibex fait erreur. Le dispositif de brassage c'est en réalité un panneau de brassage, et c'est précisément la partie noire en haut de ton tableau, les 4 ports où sont branchés les câbles. Donc oui, sur ta photo, il y a bien un dispositif de brassage.

Pour la partie électrique, la salle de bain n'est pas une pièce principale. Pour la cuisine, après moulte recherche, je n'arrive pas à savoir, parfois ça l'est, parfois non. Mais dans ton cas, il y a une prise RJ45, donc pas de problème.

Tu indiques "rail din - grade 1", je ne connais pas pour les rail din. En général, les grade 1, 2, 3, 3S ou 3TV, c'est la catégorie du câble RJ45 qui passe dans tes murs.

Grade 1: Téléphone, Ethernet 100 Mbps
Grade 2: Téléphone, Ethernet 1 Gbps (1000 Mbps)
Grade 3: Téléphone, Ethernet 1 Gbps (1000 Mbps), TV TNT
Grade 3S/TV: Téléphone, Ethernet 1 Gbps (1000 Mbps), TV TNT, TV Satellite

Grade 1 en 2018, ça fait un peu radin, surtout que la différence de prix n'est pas très importante. Mais bon, pour des besoin domestique classique le 100Mbps suffira largement. De plus, pour la TV (TNT et Satellite), comme tu as des prises Coaxial, tu n'auras pas de problème.

Après pour info, sur ta photo toutes tes prises RJ45 de ta maison sont connecté au DTI, ce qui signifie que tu peux brancher des téléphones analogiques (classique) sur les prises dans ta maison.
Si tu veux que les prises RJ45 de ta cuisine, chambres, salon aient de la connectivité Internet à la place du téléphone, il faudra débrancher les câbles de la DTI et les mettre dans ta Box internet.

Et donc si tu veux remplacer les cable, vu que tu es en grade 1, des câbles "Cat. 5e" ou "Catégorie 5e" suffiront largement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Si je comprend bien, pour avoir internet dans les 4 prises, il faut que je branche dans une box les 4 cordons sortants du DTI,
pour ensuite aller de la box vers le panneau de brassage avec 4 cordons?

Si je fais cela avec 2 cordons seulement (sans toucher aux deux autres) j'aurais 2 prises avec internet et 2 prises avec le téléphone? 
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Essonne
Nop c'est pas ca

Dans l'hypothèse où:
- tu as l'ADSL
- ton téléphone fixe est fourni par ta box
- tu veux le téléphone dans la cuisine (si la première étiquette est bien la cuisine)
- tu veux internet en câble dans le salon et les chambres

La solution la plus simple et la moins cher, c'est:

étape 1 : Il faut débrancher les 4 cables qui vont entre la DTI et le panneau de brassage.
étape 2 : Raccorder ta box ADSL comme le schema que je t'ai fait.

Câble bleu: RJ11
Câbles rouge et câbles verts: RJ45 "Cat. 5e", tu peux réutiliser les cables débranché a l'étape 1, (les couleurs sont juste pour que le schéma soit clair)


Il y a d'autres possibilité de branchement, par exemple si tu préfère avoir ta box dans ton salon, pour que le WiFi soit mieux distribuer dans ta maison. Par contre tu ne pourras pas avoir facilement Internet dans les prises murales, des chambres.

N'hésite pas si à demander si besoin.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Waouh, merçi pour le graphisme, c'est effectivement plus clair qu'une longue explication.
Je comprend mieux maintenant comment tout cela peut fonctionner.

il me reste un point de réglementation à éclaircir. Ayant obtenu le permis de construire en juillet 2011, la norme qui s'applique sur ma construction ( en  autoconstruction, ce qui explique la lenteur de la chose) va jusqu'a l'amendement A3 (A3 compris).
Le choix de la date de permis ( plutôt que la date de visite du consuel) me permet d'éviter qu'entre temps un nouvel amendement arrive et m'oblige à des modifications, ce qui est probable, vue ma rapidité.

Les 4 premiers points de l'A3 ( 771.558.2.3) sont remplis:
-  point de livraison(DTI) et répartiteur équipé de socles RJ45 
-  les socles RJ45 reliés par cablage aux socles terminaux 
-  le répartiteur passif de télédiffusion, le cas échéant
- une barrette de terre.

Le dernier point me pose question:
-  "une longueur de 100 mm de rail pour permettre la mise en oeuvre du DTI optique, lorsque le raccordement par fibre optique est requis"
Si la fibre optique n'est pas requise, faut il laisser cette longueur de rail libre?
S'il faut laisser libre ces 100mm,  je crois bien que le tableau est trop petit.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
Le rail din est déjà present c'est le rail ou est accroché le dti
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour

En effet, le rail est occupé par le DTI et par le "répartiteur" du réseau TV coaxial.
Il reste 60 mm de rail libre, sur le côté droit.

Pour respecter la norme (amendement A3), la question que je me pose est :
Que je veuille la fibre optique, ou que je ne la veuille pas,  dois-je laisser libre 100 mm de rail ?

merci de votre aide.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Comme vous l'avez indiqué au dessus la norme dit "lorsque le raccordement par fibre optique est requis"
Donc s'il n'est pas requis les 100mm ne sont pas obligatoires.

De toute façon le consuel ne vérifie jamais l'aspect communication, donc aucune crainte de ce côté là.
C'est plus une bonne précaution afin d'avoir une installation évolutive.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Ok, je vais donc prendre ces 100 mm pour une option

merci à vous tous, grace à vous je peux avancer sans être travaillé par le doute.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis avant-hier à 14h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir