Bonjour,

En vue du consuel, j'ai besoin de brancher un parafoudre.
Je le branche comment ?
Sur un seul ID ? Et ensuite il protège les 3 ID ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Le parafoudre se branche en tête de tableau, entre le disjoncteur de branchement(principal) et le le tableau; selon le fabricant ou le type de parafoudre, il peut être nécessaire de mettre en amont un fusible ou disjoncteur; généralement la notice de montage le précise .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le parafoudre n'est pas là pour protéger les ID, mais pour évacuer la foudre vers la terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Ce faisant il protège toute l'installation !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.

Il a besoin d’un 20A en effet.
Je ferais une photo.

Il se câble en 2.5 ?
Et je branche la terre au répartiteur de terre ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Il faut que la liaison à la terre soit la plus courte possible; éviter de faire passer les câbles de connexion du para près des autres composants du tableau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci: donc je dois mettre le parafoudre le plus bas possible ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
En tête de tableau en haut à droite...., mais c'est selon votre tableau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Ceci est mon tableau :



Et là mon parafoudre :


Je ne sais pas comment du coup mettre ce parafoudre.
Et du coup je peux pas utiliser de peigne vertical pour relier les ID ? Ou bien je mets à droite le parafoudre ?
Je fais comment et quelles sections de cables ?
Pour le disjoncteur de 20A, je laisse celui ci ou je mets un modèle comme le reste de mon tableau, c'est à dire :



Ou carrément vous me conseillez un autre parafoudre à acheter ?


Comment feriez vous pour le brancher ? Un schéma ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Là je ne comprend plus, il y a déjà un parafoudre sur ce tableau !? Il est bien à sa place et protégé par un 20A.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,
Le parafoudre doit être branché en 1er sur le tableau, certain sont compatible avec les peignes verticaux et permette de repartir vers un ID juste à côté.

Oublié le 2,5° ça ce raccorde avec le même câble que les ID 10mm2 ou mieux 16mm2.

La terre doit être la plus courte possible (15cm) et de section identique au câble d'arrivée donc 10 ou 16mm2

Pour la protection, voir la doc,certain n'en n'ont pas besoin. N'oublié pas d'acheter une cartouche de remplacement également si ce n'est pas un parafoudre jetable. Le jour où ça claque (souvent un samedi soir ou un dimanche matin) vous serez heureux de l'avoir.

Dernière chose, selon votre situation géographique il y as différentes catégories de parafoudre. Attention aussi si vous etes à côté d'un paratonnerre.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour il est mis de façon provisoire.
Rien de branché pour le moment .
Si je mets un peigne vertical il sera donc relié vu la position à ID1 par un peigne horizontal ensuite.
Ça ne pose pas de soucis ?
Je vais acheter du 16 carré alors et la cartouche de remplacement. Par contre j’ai forcément plus de 15cm avec la terre ... puis 3 rangées d’ID.

Je le laisse donc ou il est ?
Raccordé par peigne vertical et horizontal ?


Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Moi je l'avais mis en bas du tableau à côté du bornier de terre. J'avais aussi mon bornier de répartition en bas donc facile.

Bien vérifier la compatibilité entre les peignes, les ID et le parafoudre.

Pas forcément compatible surtout si c'est de marque différente. La doc constructeur le précise normalement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonsoir,

C'est à dire la compatibilité ?
Je ne sais pas comment le brancher.

L'ID 1 63 A sera donc après le parafoudre ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 07h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir