Bonjour,

Voici un "tableau" existant :


J'ai acheté un tableau avec:
- ID 63A
- Disjoncteurs de 32A + 20A + 16A + 10A + 2A
De ce type :




Je souhaiterais :

1. Mettre ce tableau pour virer les fusibles.
2. Mettre la fonction Jour/Nuit du Cumulus (Me faut donc un 2A et un 20A) ?

Je pensais faire :

- Arrivées : Bornier de terre + neutres + phases ?

Que dois je réaliser ? Les circuits je les identifie bien entendu.

Merci pour vos conseils.

Bonne journée.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Sinon j'ai aussi des disjoncteurs unipolaires si c'est plus simple de changer au lieu des bipolaires ?
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Aucun avis ?
Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
J'ai trouvé ca justement de Carminas :





Je peut donc changer les fusibles actuels par des unipolaires ?

Et si je mets des bipolaires ?
Je dois identifier tous les neutres c'est ca ? Pour les relier à chaque disjoncteur ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello



c'est un tout petit tableau


ce ne doit pas être difficile d'appairer phase et neutre de chaque circuit



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui, je pense.
J'ai ma prise rallonge test et pour les luminaires ce sera vite fait je penseur identifier les circuits.
Quitte a retirer des fils.
Je ne vois pas les terres par contre :(
J'utilise des disjoncteurs uni ou bi polaires ? Autant mettre des bipolaires et identifier les circuits ?
Les unipolaires pas besoin je crois ?

Par contre, pour le cumulus je ne sais plus comment ca se branche avec le ET221 (Commutateur J/N).
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Uni+neutre (pas bipolaires)

il faut voir comment partent les gaines, ca aide à identifier les circuits


pour le raccordement du ballon, il suffit de voir les nombreux schémas existants (dont ceux de Carminas)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci bien.
Unipolaire, comme sur le tableau.
En fait, c'est ce qui est le plus sécuritaire en habitation ?
Comme celui ci :



Sinon j'ai aussi des disjoncteurs avec une seule entrée basse et une seule sortie haute.
Je pense que c'est à proscrire ???

Autant identifier chaque circuit et repartir sur une bonne base ?
Le seul Hic c'est les terres ...

Pour le ballon peut être que j'identifie simplement comme c'est branché actuellement en J/N ? 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Uni+neutre, c'est comme les MFN que tu a posé (en photo sur l'autre topic)

celui que tu a mis en photo convient aussi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Donc uni à proscrire car ne coupe pas le neutre



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui, je pense que le tableau acheté c'est UNI+N
Chaque Disjoncteur à une entrée N+P et une sortie N+P.

Pour le ballon, je peux regarder comme il est branché actuellement (car je ne sais pas comment trouver C1 et C2 du compteur EDF).
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Par exemple ce genre de disjoncteur :


C'est pour quel usage ?
Je les ai retrouvés dans le garage, autant m'en débarrasser ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Par exemple ce genre de disjoncteur :


C'est pour quel usage ?
Je les ai retrouvés dans le garage, autant m'en débarrasser ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Voir les fils en A1 et A2, là où ils vont pour commencer

j'ai vu un fil rouge sur le bornier de neutre, voir donc où il va (j'ai une idée)



c'est le genre de tableau où il faut

1) repérer les phases si plusieurs départs sous une protection
2) tout décâbler "étirer" les fils pour bien en repérer l'origine, la gaine de départ



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
steflaet a écrit:Par exemple ce genre de disjoncteur :


C'est pour quel usage ?
Je les ai retrouvés dans le garage, autant m'en débarrasser ?




ce sont des interrupteurs, pas des disjoncteurs

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 11h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir