Retour
Menu utilisateur
Menu

Une dizaine de questions sur la norme NF C 15-100

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 476 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Loire
Bonsoir,

J'essaye de me documenter en vue de réaliser mon installation électrique.
J'ai quelques interrogations diverses, qui concernent pour la plupart la norme.

Pour info, j'aimerai placer le tableau au sous-sol.

1 - Le parafoudre semble être obligatoire dans mon département (42 - loire). Comment s'installe-t-il dans le tableau ? Il protège une seule rangée du tableau non ? Faut-il alors en prévoir un par rangée ?

2 - Si j'ai bien compris, dans le cas d'une douche italienne avec paroi vitrée, les prises doivent être à 1m80 de l'axe de la douche (1m20+0.60m). Dans le cas d'un receveur (toujours avec paroi vitrée), il faut une distance de 0.60cm du receveur (même si il est extra-plat ?). Vous pouvez me le confirmer ?

3 - J'ai lu qu'il faut une prise à coté de chaque interrupteur pour l'accessibilité handicapé ? J'ai vu également que le tableau élec doit être dans l'unité de vie. Est-ce que cela concerne tout le monde ? Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ...

4 - Pour le chauffage, il faut prévoir un circuit dédié. Je n'ai pas de convecteur électrique, mais j'ai 2 sèches serviettes. Dois-je prévoir un circuit dédié ?

5 - Il faut absolument tirer une terre sur la barrette dans le coffret de communication depuis le tableau. Quelle en est l'utilité ? Qu'est ce qu'on met à la terre dans le coffret de communication ?

6 - La consommation doit pouvoir être mesurée et être consultable dans l'espace de vie. C'est obligatoire ? Par quel moyen je peux faire cela étant donné que mon tableau sera au sous-sol ?

7 - Si tout ne rentre pas dans un tableau, il en faut un second juste à coté ? Donc une autre GTL à coté ? Pour brancher les 2, on fait une dérivation depuis le disjoncteur d'abonné ?

8 - Qui est en charge de poser le disjoncteur d'abonné ? Et à quel moment est installé le compteur EDF ?

9 - Je suppose que la terre issue de la boucle en fond de fouille doit arriver dans l'idéal en bas de la GTL (ou pas loin) via une gaine dans la dalle prévue par le maçon. La barrette de terre doit-elle être positionnée dans la GTL ? à coté ?

10 - Concernant l'étanchéité à l'air, j'ai lu 2 astuces : pots de fleurs avec mastic pour les spots et mastic dans les gaines si le tableau est hors des pièces habitable. Ce n'est pas le genre d'astuce qu'un consuel peut ne pas aimer ?

Merci à ceux qui pourront m'apporter quelques réponses !
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ le parafoudre ne protège pas les rangées.
Il est là pour évacuer la foudre vers la terre.
Il se monte en parallèle des interrupteurs différentiels

2/ oui, mais la notion de receveur extra plat reste ambigu dans la norme

3/ Cela ne concerne pas les maisons individuelles qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
De plus il s'agit du code de la construction est pas de la NFC 15-100

4/ oui

5/ oui obligatoire et en 6mm2
Certains câbles de communication doivent être reliés à la terre

6/ C'est de la RT2012, pas de la norme électrique

7/ il faut relier les borniers des deux tableaux en 16 mm²

8/ ENEDIS
Il les posent après la demande de raccordement et avant la mise en service

9/ vous mettez la barrette vous vous voulez du moment qu'elle est accessible

10/ Pas d'avis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Merci pour toutes ces réponses.

1 - Si je comprends bien, il faut mettre le parafoudre sur une des rangées, peut-importe laquelle. La foudre trouvera toujours un chemin vers la terre.

3 - Je l'ai lu dans le guide legrand sur la norme, c'est pour cela que ça m'a interpellé

5 - De quel câbles parlez-vous ?
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour, je me permets de me greffer sur le sujet avec une demande de précision concernant la question 2 :

2 - pour la mesure des 1m80 (1m20 + 60cm), à partir de quel point est prise la mesure ?

Merci
A+
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
le parafoudre protège l'ensemble de l'installation , à condition qu'il soit bien monté
le fil de terre (pour écouler le courant) doit de bonne section et le plus court possible, il y va de soit que le réseau de terre doit être bien réalisé (sinon le parafoudre ne sert à rien)

cdlt
 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Loire
DavidF a écrit:Bonjour, je me permets de me greffer sur le sujet avec une demande de précision concernant la question 2 :

2 - pour la mesure des 1m80 (1m20 + 60cm), à partir de quel point est prise la mesure ?

Merci
A+


D'après ce que j'ai pu comprendre, il faut tracer un cercle d'1m80 autour de la colonne de douche
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Loire
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
le parafoudre protège l'ensemble de l'installation , à condition qu'il soit bien monté
le fil de terre (pour écouler le courant) doit de bonne section et le plus court possible, il y va de soit que le réseau de terre doit être bien réalisé (sinon le parafoudre ne sert à rien)

cdlt
 


Il faut utiliser du 16mm², c'est bien ça ? Et en respectant la règle des 50cm
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
DavidF a écrit:Bonjour, je me permets de me greffer sur le sujet avec une demande de précision concernant la question 2 :

2 - pour la mesure des 1m80 (1m20 + 60cm), à partir de quel point est prise la mesure ?

Merci
A+


Pour une douche sans receveur et sans jets horizontaux les 1m80 se comptent depuis l’origine du flexible ou du centre la douche de tête ou du bord de la douche pluie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Carminas a écrit:
DavidF a écrit:Bonjour, je me permets de me greffer sur le sujet avec une demande de précision concernant la question 2 :

2 - pour la mesure des 1m80 (1m20 + 60cm), à partir de quel point est prise la mesure ?

Merci
A+


Pour une douche sans receveur et sans jets horizontaux les 1m80 se comptent depuis l’origine du flexible ou du centre la douche de tête ou du bord de la douche pluie.


Et je suppose qu'il faut choisir le moins favorable... donc centre de la douche de tête dans mon cas...
(douchette/flexible + tête de douche)

Merci Carminas

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
DavidF a écrit:
Carminas a écrit:
DavidF a écrit:Bonjour, je me permets de me greffer sur le sujet avec une demande de précision concernant la question 2 :

2 - pour la mesure des 1m80 (1m20 + 60cm), à partir de quel point est prise la mesure ?

Merci
A+


Pour une douche sans receveur et sans jets horizontaux les 1m80 se comptent depuis l’origine du flexible ou du centre la douche de tête ou du bord de la douche pluie.


Et je suppose qu'il faut choisir le moins favorable... donc centre de la douche de tête dans mon cas...
(douchette/flexible + tête de douche)

Merci Carminas

A+
David

Oui le moins défavorable.
Mais si c'est une douche avec receveur, la règle n'est pas la même
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Bonsoir,

Une petite question supplémentaire :

Dans le guide Legrand, j'ai lu : "Dans le séjour, la cuisine et dans les chambres, le point d’éclairage obligatoire est constitué par un point de centre en plafond.".

Les points de centres sont-ils vraiment obligatoires dans chacune de ces pièces ? Qu'en est t'il pour les pièces avec des spots ?

Merci à vous.
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La dernière version de la norme ne parle pas de point de centre (c'était la version d'avant), mais de points d'éclairage au plafond.
Des spots au plafond répondent donc à cette exigence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Carminas a écrit:Bonsoir

La dernière version de la norme ne parle pas de point de centre (c'était la version d'avant), mais de points d'éclairage au plafond.
Des spots au plafond répondent donc à cette exigence

Merci pour cette précision, il semblerait que les guides Legrand ne soient pas totalement à jour alors ? C'est dommage
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quel doc utilisez vous ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Loire
Voici ma source : https://www.legrand.fr/sites/default/files/part_faq_guide_de_l_electricite_legrand.pdf
Pages 24 et 25 pour les points de centre
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est bizarre car ce doc se base bien sur la dernière version de la norme (amendement A5 de 2015)

Hors pour ce point c'est l'amemdement A3 de 2010 qui est cité (point de centre y compris dans la cuisine)


alors qu'ils devraient se baser sur l'amendement A5 (point d'éclairage au plafond et pièce principale) :

... sachant que la cuisine ne fait pas partie des pièces principales :



Ils sont du se mélanger les pinceaux entre les 2 versions  
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 10h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir