Bonsoir tout le monde !

Je compte sur vos lumières, j'ai cherché des informations dans le forum mais je n'ai rien trouvé qui collait à mon problème.
Ma maison est en construction, ça touche à sa fin, et le terrassier est intervenu ajd'hui pour les VRD.
Avant de tout raccordé, il a testé chaque point d'eau de la maison pour vérifier que tout s'écoule bien. Malheureusement il y a l'eau de mes WC du rez-de-chaussé qui ne s'écoule pas. Elle ne sort pas à l'extérieur. Si il passe un long câble, il ressort bien.
Il m'indique donc qu'il y a surement un tuyaux qui est déboité ou cassé....
J'ai contacté mon CDT qui m'a indiqué qu'il ne ferait rien de plus sur place et qu'il appelait aussitôt le maçon pour qu'il passe. Le maçon passe donc demain matin sur mon chantier, avec le terrassier qui sera toujours présent pour regarder ça.
Je suis inquiète.
Comment doivent-ils s'y prendre pour trouver le pb ? et si le pb est trouvé, comment le résoudre ? pensez-vous que c'est possible qu'ils aient à casser la dalle ? Mon plancher chauffant est posé et la chape coulée depuis 1 semaine et demi....
Ma maison est sur vide sanitaire, mais j'avoue que je n'ai pas remarqué qu'on pouvait y accéder.....
Merci à tous pour vos réponses, si vous en avez
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
Forum1

Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 13/07/2018 à 22h29
Bonjour,
A mon avis si le maçon vient c'est qu'il va peut être pratiquer une ouverture pour accéder au vide sanitaire. Il faudra veiller à ce que ce soit bien fait.
0
Partager
Tey77

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/07/2018 à 22h35
Par le vs... il y a peut être juste un point haut sur l évacuation...
0
Partager
mistigri34

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 8000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
Le 13/07/2018 à 22h36
Bonjour,
Il faudrait d'abord nous dire si vous êtes en CCMI et si oui quels travaux vous avez gardé à votre charge.
0
Partager
electrastar44
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/07/2018 à 22h46
Oui je suis en CCMI, j'ai gardé à ma charge le terrassier.
0
Partager
elisalova

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 mois
Le 13/07/2018 à 22h48
Erreur
0
Partager
mistigri34

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 8000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
Le 13/07/2018 à 23h42
electrastar44 a écrit:Oui je suis en CCMI, j'ai gardé à ma charge le terrassier.

Et les VRD ?
0
Partager
electrastar44
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 14/07/2018 à 07h38
Oui les VRD aussi.
0
Partager
electrastar44
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 14/07/2018 à 08h41
J'ai vu mon terrassier ce matin, il me dit que j'ai un vide technique et non un vide sanitaire. Donc pas d'accès.
0
Partager
cyril20-2

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
Le 14/07/2018 à 17h20
Bonjour electro,

Chez nous le maçon a fait n'importe quoi et il y avait une contre pente dans le vide sanitaire non accessible aussi. Il a du ré ouvrir la dalle pour corriger, mais c'est moi qui avait réalisé les plans et ils avaient été respecté donc ça a été plutôt facile de viser pour les ouvertures.

Pour ton cas il faut espérer qu'ils sachent encore a quel endroit ouvrir, et surtout qu'il y ait des zones sans plancher chauffant... a mon avis il vaut mieux surveiller de près si ils en arrivent la ! il ne faut pas oublier qu'il ne doivent pas percer les poutrelles non plus...

Bref c'est la merde, je te souhaite bon courage !

Si jamais ça traîne, tu peux faire des essais de ton côté en envoyant de l'eau dans tes attentes dans la maison et en surveillant qu'elle s'évacue bien (et qu'il n'en reste pas au fond du pvc signe d'une contre pente)
0
Partager
launide

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
Le 14/07/2018 à 17h56
Bonjour electrastar,

Déjà avant de tout casser, il se peut que ce maçon soit bien équipé et possède une caméra de réseau.
Cela permet de voir directement dans le tuyau ce quel est problème avant de tout casser.
Je vous souhaite bon courage
1
Partager
mistigri34

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 8000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
Le 14/07/2018 à 18h03
Je ne vais pas beaucoup aider mais ceci démontre encore une fois le mauvais choix de sortir terrassement et VRD du CCMI
Je trouve que ça devrait être interdit de sortir des travaux effectués avant la mise hors d'eau/hors d'air, en cas de problème le cst se fera un plaisir de décliner sa responsabilité et de refiler la patate chaude.
0
Partager
electrastar44
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 14/07/2018 à 19h58
Merci pour vos réponses !
Le maçon a pu venir ajdhui et le pb a été facilement trouvé ! Il suffit de se pencher au dessus de l'évacuation des wc pour voir que le coude au fond est cassé... le maçon ne l'explique pas mais il va revenir pour casser autour de l'évacuation et remplacer ce coude en pvc.
Je vais surveiller qu'une fois le pb corrigé l'eau s'evacue correctement !

Mistigri je suis d'accord avec toi, les VRD devraient faire partie du CCMI.

En tout cas, les maçons devraient vérifier que l eau s'écoule bien avant de couler la dalle ! Ca prend 5 min a tout casser !!
1
Partager
Serge579

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
De : Koenigsmacker (57)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 14/07/2018 à 20h43
Re: Pb évacuation eaux usées WC
electrastar44 a écrit:Bonsoir tout le monde !

Je compte sur vos lumières, j'ai cherché des informations dans le forum mais je n'ai rien trouvé qui collait à mon problème.
Ma maison est en construction, ça touche à sa fin, et le terrassier est intervenu ajd'hui pour les VRD.
Avant de tout raccordé, il a testé chaque point d'eau de la maison pour vérifier que tout s'écoule bien. Malheureusement il y a l'eau de mes WC du rez-de-chaussé qui ne s'écoule pas. Elle ne sort pas à l'extérieur. Si il passe un long câble, il ressort bien.
Il m'indique donc qu'il y a surement un tuyaux qui est déboité ou cassé....
J'ai contacté mon CDT qui m'a indiqué qu'il ne ferait rien de plus sur place et qu'il appelait aussitôt le maçon pour qu'il passe. Le maçon passe donc demain matin sur mon chantier, avec le terrassier qui sera toujours présent pour regarder ça.
Je suis inquiète.
Comment doivent-ils s'y prendre pour trouver le pb ? et si le pb est trouvé, comment le résoudre ? pensez-vous que c'est possible qu'ils aient à casser la dalle ? Mon plancher chauffant est posé et la chape coulée depuis 1 semaine et demi....
Ma maison est sur vide sanitaire, mais j'avoue que je n'ai pas remarqué qu'on pouvait y accéder.....
Merci à tous pour vos réponses, si vous en avez


Bonjour.
Les’pentes Sont elles respectées ? Minimum 1 cm au mètre.
Ont ils fait un évent ? Pour les évacuations des eaux usées.
0
Partager
Sacavin

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 600
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 14/07/2018 à 21h18
Re: Pb évacuation eaux usées WC
Serge579 a écrit:



Bonjour.
Les’pentes Sont elles respectées ? Minimum 1 cm au mètre.
Ont ils fait un évent ? Pour les évacuations des eaux usées.


Bonsoir,

Pourquoi ces questions? Cela a été fait par des professionnels.

Les réponses sont non. Évidemment.
9
Partager
En cache depuis avant-hier à 06h04

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Compteur d'eau et edf ! »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Devis clair pour erdf et eau mais obscur côté FT »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Eau edf »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Extension de réseau eau usée / eau potable »
Discussion lancée par - 14 réponses
« Au secours edf et eau usée »
Discussion lancée par - 9 réponses
« Raccordement Edf au delà de 30m ! »
Discussion lancée par chrisfr12345 - 8 réponses
« Conseils racordements erdf »
Discussion lancée par jano 83 - 6 réponses
9
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir