Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb évacuation eaux usées WC

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.610 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Le Loroux-bottereau (44)
Bonsoir tout le monde !

Je compte sur vos lumières, j'ai cherché des informations dans le forum mais je n'ai rien trouvé qui collait à mon problème.
Ma maison est en construction, ça touche à sa fin, et le terrassier est intervenu ajd'hui pour les VRD.
Avant de tout raccordé, il a testé chaque point d'eau de la maison pour vérifier que tout s'écoule bien. Malheureusement il y a l'eau de mes WC du rez-de-chaussé qui ne s'écoule pas. Elle ne sort pas à l'extérieur. Si il passe un long câble, il ressort bien.
Il m'indique donc qu'il y a surement un tuyaux qui est déboité ou cassé....
J'ai contacté mon CDT qui m'a indiqué qu'il ne ferait rien de plus sur place et qu'il appelait aussitôt le maçon pour qu'il passe. Le maçon passe donc demain matin sur mon chantier, avec le terrassier qui sera toujours présent pour regarder ça.
Je suis inquiète.
Comment doivent-ils s'y prendre pour trouver le pb ? et si le pb est trouvé, comment le résoudre ? pensez-vous que c'est possible qu'ils aient à casser la dalle ? Mon plancher chauffant est posé et la chape coulée depuis 1 semaine et demi....
Ma maison est sur vide sanitaire, mais j'avoue que je n'ai pas remarqué qu'on pouvait y accéder.....
Merci à tous pour vos réponses, si vous en avez
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
A mon avis si le maçon vient c'est qu'il va peut être pratiquer une ouverture pour accéder au vide sanitaire. Il faudra veiller à ce que ce soit bien fait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Seine Et Marne
Par le vs... il y a peut être juste un point haut sur l évacuation...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Bonjour,
Il faudrait d'abord nous dire si vous êtes en CCMI et si oui quels travaux vous avez gardé à votre charge.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Le Loroux-bottereau (44)
Oui je suis en CCMI, j'ai gardé à ma charge le terrassier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Erreur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
electrastar44 a écrit:Oui je suis en CCMI, j'ai gardé à ma charge le terrassier.

Et les VRD ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Le Loroux-bottereau (44)
Oui les VRD aussi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Le Loroux-bottereau (44)
J'ai vu mon terrassier ce matin, il me dit que j'ai un vide technique et non un vide sanitaire. Donc pas d'accès.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour electro,

Chez nous le maçon a fait n'importe quoi et il y avait une contre pente dans le vide sanitaire non accessible aussi. Il a du ré ouvrir la dalle pour corriger, mais c'est moi qui avait réalisé les plans et ils avaient été respecté donc ça a été plutôt facile de viser pour les ouvertures.

Pour ton cas il faut espérer qu'ils sachent encore a quel endroit ouvrir, et surtout qu'il y ait des zones sans plancher chauffant... a mon avis il vaut mieux surveiller de près si ils en arrivent la ! il ne faut pas oublier qu'il ne doivent pas percer les poutrelles non plus...

Bref c'est la merde, je te souhaite bon courage !

Si jamais ça traîne, tu peux faire des essais de ton côté en envoyant de l'eau dans tes attentes dans la maison et en surveillant qu'elle s'évacue bien (et qu'il n'en reste pas au fond du pvc signe d'une contre pente)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Bonjour electrastar,

Déjà avant de tout casser, il se peut que ce maçon soit bien équipé et possède une caméra de réseau.
Cela permet de voir directement dans le tuyau ce quel est problème avant de tout casser.
Je vous souhaite bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Je ne vais pas beaucoup aider mais ceci démontre encore une fois le mauvais choix de sortir terrassement et VRD du CCMI
Je trouve que ça devrait être interdit de sortir des travaux effectués avant la mise hors d'eau/hors d'air, en cas de problème le cst se fera un plaisir de décliner sa responsabilité et de refiler la patate chaude.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Le Loroux-bottereau (44)
Merci pour vos réponses !
Le maçon a pu venir ajdhui et le pb a été facilement trouvé ! Il suffit de se pencher au dessus de l'évacuation des wc pour voir que le coude au fond est cassé... le maçon ne l'explique pas mais il va revenir pour casser autour de l'évacuation et remplacer ce coude en pvc.
Je vais surveiller qu'une fois le pb corrigé l'eau s'evacue correctement !

Mistigri je suis d'accord avec toi, les VRD devraient faire partie du CCMI.

En tout cas, les maçons devraient vérifier que l eau s'écoule bien avant de couler la dalle ! Ca prend 5 min a tout casser !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Koenigsmacker (57)
electrastar44 a écrit:Bonsoir tout le monde !

Je compte sur vos lumières, j'ai cherché des informations dans le forum mais je n'ai rien trouvé qui collait à mon problème.
Ma maison est en construction, ça touche à sa fin, et le terrassier est intervenu ajd'hui pour les VRD.
Avant de tout raccordé, il a testé chaque point d'eau de la maison pour vérifier que tout s'écoule bien. Malheureusement il y a l'eau de mes WC du rez-de-chaussé qui ne s'écoule pas. Elle ne sort pas à l'extérieur. Si il passe un long câble, il ressort bien.
Il m'indique donc qu'il y a surement un tuyaux qui est déboité ou cassé....
J'ai contacté mon CDT qui m'a indiqué qu'il ne ferait rien de plus sur place et qu'il appelait aussitôt le maçon pour qu'il passe. Le maçon passe donc demain matin sur mon chantier, avec le terrassier qui sera toujours présent pour regarder ça.
Je suis inquiète.
Comment doivent-ils s'y prendre pour trouver le pb ? et si le pb est trouvé, comment le résoudre ? pensez-vous que c'est possible qu'ils aient à casser la dalle ? Mon plancher chauffant est posé et la chape coulée depuis 1 semaine et demi....
Ma maison est sur vide sanitaire, mais j'avoue que je n'ai pas remarqué qu'on pouvait y accéder.....
Merci à tous pour vos réponses, si vous en avez


Bonjour.
Les’pentes Sont elles respectées ? Minimum 1 cm au mètre.
Ont ils fait un évent ? Pour les évacuations des eaux usées.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Koenigsmacker (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Serge579 a écrit:



Bonjour.
Les’pentes Sont elles respectées ? Minimum 1 cm au mètre.
Ont ils fait un évent ? Pour les évacuations des eaux usées.


Bonsoir,

Pourquoi ces questions? Cela a été fait par des professionnels.

Les réponses sont non. Évidemment.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Haute Savoie
mistigri34 a écrit:Je ne vais pas beaucoup aider mais ceci démontre encore une fois le mauvais choix de sortir terrassement et VRD du CCMI
Je trouve que ça devrait être interdit de sortir des travaux effectués avant la mise hors d'eau/hors d'air, en cas de problème le cst se fera un plaisir de décliner sa responsabilité et de refiler la patate chaude.


C'est ça oui, et la liberté individuelle dont fait partie l'autoconstruction?
Messages : Env. 800
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 200 message Le Loroux-bottereau (44)
Sacavin a écrit:

Bonsoir,

Pourquoi ces questions? Cela a été fait par des professionnels.

Les réponses sont non. Évidemment.


Quel optimisme !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Le Loroux-bottereau (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
electrastar44 a écrit:

Quel optimisme !!!


Bonjour,

Rassurez vous, y'en à encore qui on une conciense, mais ça devient rare. Étant dans le BTP je parcours des chantiers tous les jours et j'en vois de toutes les couleurs, au dépit de toutes les règles même les plus élémentaires.

Après je ne fais pas de maison individuelle, mais quand j'ai fais construire ma maison, il fallait expliquer à tout le monde comment on travail dans les règles de l'art, c'est dingue. Ils avaient réussi à me passer le conduit de cheminé au milieu du couloir à l'étage, ça n'as même pas déranger le plaquiste qui continuait à poser ces plaques tranquillement.

Le gros souci, c'est tout ceux qui font construire et qui n'y connaissent rien en construction, aille aille aille.

Il y a quelques années, un maçon a réussi à monter une petite résidence avec rdc r+1 et r+2 sans aucun chaînage horizontal ! Rien qu'en passant en voiture j'avais remarqué la mal façon...... Heureusement le bâtiment a été démolis mais combien ont été crepis avant que quelqu'un s'en aperçoivent........

Bref je m'enporte sur votre sujet, après pour en revenir à vous, c'est déjà bien que quelqu'un a fait le test sur chaque point d'eau, beaucoup ne le font pas. Et pareil, le coude ne s'est pas cassé tout seul, celui qui la fait aurait pus le dire......

En tout cas bon courage dans cette aventure qui donne du fil à retordre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.

Pourquoi ne feriez-vous pas une cours anglaise c'est à dire un accès extérieur à votre vide technique/sanitaire ?
Cela me semble primordial de pouvoir accéder sous la maison... Pour diverses raisons, aujourd'hui ou plus tard. .

L'accès au vide sanitaire dans notre maison se fait par un trou dans la dalle du garage mais je vais en faire une chambre donc l'obstruer et même si je suis déjà allé à plusieurs reprises sous la maison je vais évidemment refaire un accès ailleurs !

Il suffit de casser ou disquer les parpaings sur une largeur convenable (60cm) et sur la hauteur du VS, le chaînage de la dalle fera linteau.
À confirmer par des connaisseurs, ou bien demandez à votre maçon.
Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Il ne faut pas un minimum de haut de vide pour qu'il y ait un intérêt à avoir un accès ?
si même un homme rampant n'a pas la place, çà ne sert à rien j'imagine ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Oui tout à fait.
Mais il me semble qu'un vide technique c'est 2 rangs de parpaings, si ce sont des 25cm ça fait 50cm de haut, soit juste 10cm de moins qu'un vide sanitaire minimum ( 3 rangs de 20cm = 60 cm)...
Si en effet il n'y a pas de passage d'homme, l'accès est inutile...
Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 10 message La Chapelle En Serval (60)
Bonjour
La chose la plus importante à votre stade faire constater par un huissier coût de 200 € mais preuve incontestable en cas de problème par la suite
Photo
Aujourd’hui je suis embêtée avec un problème de fuite et entre le 1 et le rdc
Le constructeur me dit de faire intervenir mon ass tous la pour signer le contrat mais après plus de sav alors protéger vous
Bon courage
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 10
De : La Chapelle En Serval (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Dax (40)
Mon expérience m'améne à soutenir qu'il vaut mieux garder un terrassier bien à soi , qui ne branchera pas n'importe quoi puisqu'il sera responsable .
Chez moi contrepente WC , avocat , Tribunal et c'est pas fni de sitôt
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
De : Dax (40)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 00h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir