Câble alimentation pavillon neuf sur réseau ancien/Conformité ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 216 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour,

Nous avons fait construire un pavilon neuf de 150m2 tout électrique (en monophasé) en remplacement d'une vieille maison démolie de 50m2 alimentée en gaz électricité.
Les réseaux enterrés existants sont anciens 
La distance entre le compteur et le disjoncteur général est d'environ 85m.

Selon les préconisations d'ENEDIS, notre constructeur devait changer le câble pour l'adapter à notre consommation.

Ce dernier n'ayant pas réussi à retirer l'ancien câble, il l'a semble-t-il prolongé en "bidouillant" un raccord.....nous ne savons ni où, ni comment (aucun regard).

Nous avons pris 2 photos, l'une au départ du compteur (câble avec fils fins) et l'autre au disjoncteur général (câble avec gros fils)

Sur ce câble, une indication : R2V 4X16.

Nous craignons qu'il ne soit ni adapté, ni calibré à notre consommation future !

Merci de vos avis "éclairés"  et que nous conseillez vous pour remédier à cette situation, car le constructeur "fait le mort" ?

Cdlt
JOMISYL[img]no[/img]
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le 4x16² est le signe d'une installation triphasé avec un disjoncteur de branchement tetra 10/30A, est-ce le cas ?

Car sinon pour une installation monophasé répondant aux normes actuelles, il faut un 2x50² pour un disjoncteur de branchement 30/60A, systématiquement posé par ENEDIS actuellement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Merci Carminas
Ce dont nous sommes certains c'est que nous sommes en monophasé 60A au compteur en bord de route et également au disjoncteur au tableau 85 m plus loin
Le câble actuel est donc à changer ?
Merci !
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En mettant 2 câble 16² en parallèle (ce qui en principe ne se fait pas mais qui est toléré sur une ancienne installation tri repassée en mono), cela fait une chute de tension maxi de 3,2%.
Un peu élevée, mais pas irrémédiable non plus.

Mais si vous faisiez un vrai branchement neuf, il faudrait un 2x50².
Si joint l'extrait de la norme associé :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir on ne voit pas les photos.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais




Bonjour,

Désolée ne pas avoir joint les photos lors de mon post d'hier, mais.....je ne comprenais pas comment faire 

Eurêka ! J'ai trouvé !

Carminas, qu'en pensez vous ? Cela confirme t il votre analyse ?

Vous parlez d'une "perte de 3.2%" pas irrémédiable.....pouvez vous m'expliquer (ce n'est pas 3.2% par mètre !?)

Merci
JOMISYL
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a un cable rigide d'un côté et un câble souple de l'autre.
Ce n'est pas un problème

La 1ère photo semble être la sortie du disjoncteur EDF placé en limite de propriété.
Il est possible que ce soit en embout réducteur, donc on ne sait pas ce qu'il y a après

La 2ème photo semble etre la sortie du disjoncteur placé vers votre tableau.
C'est du câble rigide. C'est normal que ce soit du 16² si cela alimente le tableau. Par contre la section me semble faible pour du 16². Je pencherais plutôt pour du 6², ce qui pour le coup ne serait pas conforme du tout.
Par ailleurs il faudrait la photo de l'entrée du disjoncteur, c'est à dire au dessus. C'est celle là qui serait intéressante, surtout que c'est sans doute plus facile à voir de ce côté.

Nulle part, je ne vois les 4 fils du 4x16² que vous évoquez



Pour la chute de tension, non ce n'est pas par mètre.
La norme dit que la chute de tension entre le disjoncteur EDF et tout point d'utilisation ne doit pas dépasser :
- 3% pour l'éclairage
- 5% pour les autres usages

Elle recommande donc de prendre 2% maxi pour la liaison entre le disjoncteur et le tableau de répartition pour qu'il reste respectivement au moins 1% et 3% pour les circuits terminaux.

Plus la longueur de la liaison est élevée, plus la chute de tension va croitre et plus il sera nécessaire d'augmenter la section pour compenser celle-ci (d'où le petit tableau que j'ai mis au dessus)

Mais les 2% pour la liaison n'est qu'une recommandation et pas une obligation stricte
2% sur 230V, cela veut dire qu'au bout vous n'avez plus que 225V
Avec 3,2% cela voudrait dire que vous n'auriez au bout que 223V
Cela ne change pas la face du monde.

Mon conseil :
- si vous avez payé pour ce changement de câble vous devez l'exiger
- sinon, si le 16² a été mis en parallèle 2 par 2, et que le changement de câble risque de vous occasionner un surcoût important, essayer de fonctionner en l'état et vous verrez à l'usage ce que cela donne, il sera toujours temps de changer le câble après.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Merci pour toutes ces précisions de pro ! c'est, pour moi,un peu plus clair !
Nous n'avons d'autre photo et ne sommes pas sur place (900kms !)
^Dans le cadre de notre contrat de construction, ce câble est à la charge du constructeur, donc nous allons en exiger la mise en conformité.
Notre crainte est qu'à l'approche de l'hiver (emménagement vers octobre) la sollicitation électrique va être booster et ce "bidouillage" me fait peur (outre le fait que les appareils électriques risquent de souffrir de cette sous-tension....)
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Imprimez l'extrait de la norme que j'ai mis au dessus, cela vous aidera dans votre démarche
Le seul problème c'est que c'est écrit "il est recommandé" et pas "il est obligatoire", donc il peut jouer sur les mots.

Je vous mets également la page d'avant pour qu'on voit le titre du paragraphe associé :



Enfin j'ai supposé que le 4x16² avait été mis en parallèle, ce qui n'est peut être pas la cas.
S'il n'a utilisé que 2 conducteurs sur les 4, cela devient encore plus problématique car la chute de tension va doubler.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Merci Beaucoup.....et bon dimanche
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 08h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir