Eclairage simple en éclairage double Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 234 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
Bonjour,

j'ai actuellement un éclairage extérieur simple et commandé depuis l'intérieur de l'habitation par un interrupteur simple. 

Je souhaite installer une caméra de surveillance à côté de cet éclairage extérieur en ayant la possibilité de pouvoir continuer à commander indépendamment les deux appareils. Je souhaiterais alors poser une plaque de commande double au lieu d'une simple et passer dans la gaine existante les fils nécessaires pour pouvoir alimenter la caméra.

Pourriez-vous m'indiquer les fils supplémentaires qu'il faudra que je fasse passer dans la gaine ainsi qu'un schéma éventuellement ? 

Je vous remercie d'avance pour vos retours et votre aide dans cette démarche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rambouillet (78)
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,

je ne comprends pas "commander indépendamment les deux appareils".
vous voulez commander une caméra avec un interrupteur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
Exact, je souhaite pouvoir l’éteindre à souhait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rambouillet (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
En fait c'est comme si je voulais mettre 2 éclairages au lieu d'un, sauf que le deuxième éclairage serait la caméra.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rambouillet (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,si votre installation est récente et aux normes,il vous suffit de passer un fil depuis l'interrupteur jusqu'à la caméra.En effet,vous avez déjà un neutre à votre lampe et une terre.Ce fil supplémentaire sera connecté au deuxième interrupteur(ou inter double).Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,si votre installation est récente et aux normes,il vous suffit de passer un fil depuis l'interrupteur jusqu'à la caméra.En effet,vous avez déjà un neutre à votre lampe et une terre.Ce fil supplémentaire sera connecté au deuxième interrupteur(ou inter double).Bonne soirée.

Bonjour,
c'est bien ce que je pensais, je voulais avoir un avis plus éclairé que le mien sur ces sujets où les normes sont envahissantes.

En gros c'est comme sur ce schéma mais en remplaçant une des lampes par ma caméra ?




Merci pour votre retour
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rambouillet (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, votre schéma est bon et fonctionnerait. Repartir avec des fils de même section que ceux présent (surement du 1.5mm²).  
Par contre ce n'est pas au norme (l'éclairage doit etre indépendant d'un circuit caméra).
Mais électriquement ça ne pose pas de problèmes. (si ce n'est que les gens, pensant éteindre ou allumer la lumière, peuvent se tromper et éteindre la caméra)

edit: quoi que j'ai du mal à saisir le sens de la norme qui dit:
"des circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes:
-chauffe eau
-clim
-etc

-circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs applications non fixés au batiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc)

- fonctions d'automatisme domestiques (alarmes, controles, etc)"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
cedrikk a écrit:Bonjour, votre schéma est bon et fonctionnerait. Repartir avec des fils de même section que ceux présent (surement du 1.5mm²).  
Par contre ce n'est pas au norme (l'éclairage doit etre indépendant d'un circuit caméra).
Mais électriquement ça ne pose pas de problèmes. (si ce n'est que les gens, pensant éteindre ou allumer la lumière, peuvent se tromper et éteindre la caméra)

edit: quoi que j'ai du mal à saisir le sens de la norme qui dit:
"des circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes:
-chauffe eau
-clim
-etc

-circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs applications non fixés au batiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc)

- fonctions d'automatisme domestiques (alarmes, controles, etc)"

C'est ce que je ferai, en mettant un autocollant sur l'interrupteur pour signaler la caméra. Ou alors deux interrupteurs simple séparés fonctionnerait aussi.
Je n'y connait rien en norme électriques... 
Autre truc ennuyeux, la plupart des caméras se branchent sur une prise électrique avec un transformateur, ce qui m'obligerait à placer un boitier à l'extérieur afin d'y raccorder par Wago le transfo et la câbleries. À voir ....
Merci pour votre participation 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rambouillet (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


tout dépend des caméras, il y a des caméras qui fonctionnent en POE


A voir donc comment cette caméra va être utilisée



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 12h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir