Disjoncteur 16 A pour plus de 8 prises. Dangereux ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 208 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Aveyron
Bonjour,

Je constate que la norme prévoit un disjoncteur de 20A si l’on dépasse 8 prises sur un même circuit. 

Le problème c’est que j’ai déjà branché plusieurs circuits avec des disjoncteurs 16A et parfois j’ai jusqu’à 11 prises par circuit. (J’ai souvent doublé les PC sur un même socle. Cela évite les rallonges ou multiprises.) 

Étant donné que ces prises sont dans des chambres, haut d’escaliers et salle de bains je me demande si le fait de laisser des 16A est dangereux, et dans ce cas avec quelle conséquence. Il est bien évident que jamais l’ensemble de ces prises ne sera branché en même temps. 
Il y aura au maximum un seul chauffage électrique sur l’ensemble des circuits. 

Je précise qu’en tête des circuits j’ai mis un ID de 40A.

Bonne journée à tout le monde.
Messages : Env. 200
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous parlez de disjoncteur, mais pas de la section des fils électriques.
La norme dit 8 prises sur des fils en 1.5mm et disjoncteur ( maxi) de 16A
et 12 prises sur des fils en 2.5mm et un disjoncteur maxi de 20A

Le nombre de prises, c'est surtout une question de confort, car-ci vous consommer trop de courant sur la ligne, le disjoncteur va disjoncter.
Votre cas n'est pas dangereux.
Que vient faire ce chauffage électrique dans votre descriptif ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Aveyron
Ah oui pardon j'ai oublié de préciser que j'ai fais mon installation avec du fil 2.5 mm.
Je parle du chauffage car j'ai mis des climatisations réversibles, sauf dans une des chambres. Du coup il est éventuellement possible que dans celle-ci il y ait besoin de brancher un radiateur en cas de froid.
Messages : Env. 200
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Avec de fils en 2.5 vous êtes dans la norme. Votre chauffage ne sera pas branché sur cette ligne électrique ? Et vos clim non plus ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Aveyron
Bon d'accord. Je croyais que la norme imposait 20A obligatoirement.

Les clim sont branchées sur un disjoncteur dédié aux clim.

Par contre le chauffage, s'il devait y en avoir un de branché, le serait sur un des circuits protégé en 16A et sur lequel y a 11 prises de courant.
Messages : Env. 200
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Pour du 2,5mm², le calibre est de 20A maximum. Si vous mettez du 16A c'est bon.

Pour le chauffage électrique il faut du 2,5mm², et normalement le circuit est dédié au chauffage.
MOE - conseiller maison passive CEPH - certifié Pro-Paille
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Aveyron
taab a écrit:Pour du 2,5mm², le calibre est de 20A maximum. Si vous mettez du 16A c'est bon.

Pour le chauffage électrique il faut du 2,5mm², et normalement le circuit est dédié au chauffage.

Merci beaucoup pour cette réponse qui me rassure car je n’imaginais pas changer les disjoncteurs, qui sont neufs.
par contre pour le chauffage c’est plus embêtant car si je venais à en brancher un se serait un radiateur « mobile » ou d’appoint. Et je n’ai pas prévu un circuit dédié. 
Messages : Env. 200
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Pas besoin de circuit dédié si c'est un radiateur d'appoint .
Un circuit de prises est normalement adapté à cela 
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Aveyron
Merci beaucoup poiluu
Messages : Env. 200
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis hier à 22h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir