Bonjour.

J'ai une question par rapport à l'inversion de phase et de neutre au niveau d'un disjoncteur d'abonné :
Si c'est le cas, en prenant un testeur de présence de terre ou un multimètre, est-il possible de s'en apercevoir avec des mesures des bornes d'une prise électrique neutre / terre ?

Je pose cette question car je me suis rendu compte que dans mon installation électrique, le fil blanc venant d'Enedis est branché sur un domino qui répartit les phases de mes deux disjoncteurs différentiels, et le fil rouge d'Enedis est branché sur un domino qui répartit les neutres de mes disjoncteurs.
Cependant, en mesurant mes prises électriques, pour la terre, j'ai une tension comprise entre 1 et 8 volts (cela varie).
Est-ce normal ?

Je vous remercie pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
-il est normal de trouver 230V environ entre phase et terre
-il est normal de trouver entre 0 et quelques volts entre neutre et terre
-il est IMPERATIF que la phase soit sur le pôle protégé des disjoncteurs de votre tableau , si non DANGER
-il est IMPERATIF que dans le disjoncteur de branchement , la phase soit sur le pôle protégé , c'est à dire à droite , si ce n'est pas le cas , DANGER , il faut le faire rectifier , et ce doit être GRATUIT
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Paris
D'accord, donc dans ce cas il faudra que j'échange le fil de neutre présent sur le domino des phases de mes disjoncteurs, et le fil de phase présent sur le domino des neutres de mes disjoncteurs pour tout remettre en ordre ? Cela peut également générer des champs électromagnétiques sur l'ensemble des prises de mon appartement aussi ? J'ai l'impression par la même occasion qu'il y a la présence de distorsion harmonique, cela perturbe mes performances réseaux.

Et donc vous confirmez bien que même avec des pôles inversées, il peut quand même y avoir des mesures de terre normal au niveau de mes prises électriques ?
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Lisez ce que j'ai écrit tout simplement , et ne rentrez pas dans des balivernes de champs électriques ou électromagnétiques et distorsions de tous genres
Je ne m'occupe que de votre sécurité bassement terre à terre , et pas des petits hommes verts
Les choses doivent être conformes à ce que j'ai écrit
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Paris
J'avais tout simplement besoin d'une réponse précise à la question que je posais, c'est à dire un inversement de pôle, peut-il indiqué un défaut de terre lorsque je branche un testeur de prise sur une prise électrique ? Vu que les fils de phases et de neutre répartis sur le domino de mon tableau électrique (et non au niveau du disjoncteur d'abonné), étaient inversés.

J'ai pu identifié le fait que l'électricien ayant fait le tableau électrique ait inversé les pôles des fils du tableau électrique, car ils étaient déjà inversés du côté du disjoncteur d'abonnée. Au lieu de prévenir enedis pour rectifier l'erreur, il a préféré appliquer une solution palliative au niveau du tableau électrique ...


La phase est bien protégé au niveau de mes prises, et bien positionné au niveau de l'ensemble de l'installation. La terre est également présente.

Ce sujet peut être clos.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
pour être certain qu'il y a inversion entre phase et neutre c'est simple même trés simple, on le fait avec un voltmètre voir même avec une lampe sur douille et 2 fils.
avec le voltmètre on doit trouver 230 volts entre phase et terre et 0 (voir quelques volts) entre neutre et terre, ce n'est ces quelques volts qui indiquent une inversion
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
-Un testeur de prises indique t-il un défaut si phase et neutre sont inversés ? je suppose que oui , mais je n'en sais fichtre rien , car ce n'est pas un " machin " dont je me sert . Un voltmètre me suffit.
-si la phase est sur les pôles protégés de vos disjoncteurs , c'est déjà un moindre mal , mai cela ne suffit pas
-si phase et neutre sont inversés dans le disjoncteur de branchement , donc la phase n'est pas à droite en sortie de ce disjoncteur , Il FAUT faire rectifier cette erreur et ce doit être gratuit
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
poiluu a écrit: 
-si phase et neutre sont inversés dans le disjoncteur de branchement , donc la phase n'est pas à droite en sortie de ce disjoncteur , Il FAUT faire rectifier cette erreur et ce doit être gratuit

salut
Un peu plus d'info, il faut en être certain car si le technicien se déplace at qu'il n' y a pas d'inversion cela ne sera plus gratuit, l'intervention sera facturée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
C'est très simple : première et deuxième ligne de mon premier message
Mesures à faire immédiatement en sortie du disjoncteur de branchement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 16h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir