Poste à souder triphasé fait sauter le disjoncteur d’abonné.

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous,
J’ai récupéré un poste à souder pro triphasé dont voici une description :
https://cerdi.be/welding/hybrid-4000-6000/

On me l’a donné sans prise. Voulant tester sa mise en route sur mon installation, j’ai connecté les 5 fils de son câble d’alimentation sur un disjoncteur différentiel tetrapolaire de mon tableau triphasé. 

Le poste étant sur « arrêt » j’ai remis le disjoncteur en marche et ça saute immédiatement au disjoncteur d’abonné (puissance 15KVA).

J’ai bien connecté le neutre et la terre, en revanche, je ne peux pas garantir à 100% que les 3 phases de mon tableau sont dans le bon ordre. 

Après cet essai infructueux, j’ai tout débranché et j’ai testé la continuité entre les 5 fils d’alimentation du poste. Toujours en laissant le bouton de mise en route sur arrêt. Les 5 fils ont tous, entre eux, une résistance de 0 ohms. Est-ce que c’est normal et surtout, est-ce que ça pourrait expliquer mon problème ?

Sinon, auriez vous des pistes pour tenter de le resoudre ?

Je vous joins une photo de la plaque constructeur du poste :




Merci à tous !
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,avec 15kva,vous avez 25A par phase.Or votre poste est donné pour 26A au moins(je ne lis pas l'Allemand).Mais ce n'est pas ça qui le fait disjoncter puisque le poste est sur arrêt.Donc un défaut d'isolement du poste est probable.Si vous avez mesuré 0 ohms entre la terre et les fils de phase et neutre,c'est évident.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Merci beaucoup, je vais ouvrir le bestiau et tenter de trouver d'où ça vient. Ce qui est étrange, c'est qu'avant d'être transporté jusqu'à chez moi, il marchait.

Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
votre appareil peut consommer sans destruction ,jusqu'à 26 A en permanence et absorber 38 A en pointe (fugitive)
Comme dit par une autre personne , l'isolement doit être total entre les phases et la terre ainsi que neutre et terre.
Votre mesure peut , éventuellement , être trompeuse entre phase et phases , ainsi que neutre et phases
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Merci pour ces précieuses réponses. Je regarde et vous tiens au courant.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

ce poste et un basique triphasé, vous pouvez inversé les différents phases, aucun souci, pas comme un rotatif...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Il est raccordé ainsi ?


JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 01h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir