Règle d implantation tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 276 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Bonjour,

En pleine auto construction je m'apprête a finaliser l'électricité du garage.

Ce garage est non attenant a la maison je vais donc y placer un tableau secondaire.

Le garage est en ossature bois, aucune isolation est parement intérieur de prévu pour l'instant donc toute l'ossature est apparente.

La gaine tpc arrive dans un angle au raz de l'ossature, je pensais donc tout simplement fixer un osb sur les montant au droit de la tpc, ce qui créerait un coffrage (toute hauteur, 145mm x 400 a 500mm) qui ferais office de gaine technique (goulotte) avec le tableau dessus.

Y' a t'il des contres indications a procéder comme je l'ai prévu?

Est ce qu'il y a des règles particulière a respecter pour un tableau secondaire?

En vous remerciant d'avance
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous mettez des gaines (qui irons jusqu'au tableau) pas de problème
Si vous mettez des câbles qui circulent librement dans la gaine technique pas de problème
Si vous mettez des câbles fixés dans la gaine technique, il faut que le couvercle de la gaine soit démontable

Mais pas d'obligation de faire une gaine technique.

Pour les règles particulières :
- dispositif de coupure générale nécessaire (s'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30mA, il peut jouer ce rôle)
- disjoncteur de calibre adapté à la longueur et section du câble de liaison à mettre au départ du câble
Sinon ce sont les règles usuelles d'un tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Merci Carmina toujours au top.

Tant que j'y suis j'en profite pour vous demander quelques précisions:

Les différents circuits vont partir vers le haut, puis je simplement percer quelques trous dans l'osb (tout en haut, le plus près possible de la lisse haute) pour les faire sortir de la gaine technique?

Pour la distribution électrique je pensais tout faire en câble non gainé apparant, les câbles circulerons tout autour du garage contre la lisse haute et redescendront a chaque point stratégique (prise, inter en saillie) accrocher avec des ponté tout les 50cm. Cela vous semble cohérent.

Je part sur un tableau une rangée ou l'Id fera office de coupure générale, il y aura 2 circuit prise,1 circuit lumière (intérieur+ extérieur attenant au garage) mais j'ai aussi une pompe immergé (750w) il me semble vous avoir deja lu sur le fait que les circuits non attenant au batiment doivent avoir leur propre Id.
Est ce que je peut mettre mon circuit pompe sur le même Id que mes prise et lumière ou dois je absolument rajouter un Id juste pour la pompe.
D'ailleurs j'ai un peu de mal a trouver la valeur du disjoncteur pour cette pompe.

En vous remerciant
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Les différents circuits vont partir vers le haut, puis je simplement percer quelques trous dans l'osb (tout en haut, le plus près possible de la lisse haute) pour les faire sortir de la gaine technique? 


Du moment que les câbles sont remplacables
Attention toutefois aux sortie de tableau, qui seront à embouts et devront tomber au bon endroit.
Est-ce que cela vaut le coup de vous embetter avec une gaine technique ? L'esthétique est peu importante pour ce genre d'endroits 




Citation: Pour la distribution électrique je pensais tout faire en câble non gainé apparant, les câbles circulerons tout autour du garage contre la lisse haute et redescendront a chaque point stratégique (prise, inter en saillie) accrocher avec des ponté tout les 50cm. Cela vous semble cohérent.


C'est une bonne idée pour ce type de local
Vous pouvez vous également faire du montage metro




Citation:
Je part sur un tableau une rangée ou l'Id fera office de coupure générale, il y aura 2 circuit prise,1 circuit lumière (intérieur+ extérieur attenant au garage) mais j'ai aussi une pompe immergé (750w) il me semble vous avoir deja lu sur le fait que les circuits non attenant au batiment doivent avoir leur propre Id.
Est ce que je peut mettre mon circuit pompe sur le même Id que mes prise et lumière ou dois je absolument rajouter un Id juste pour la pompe.
D'ailleurs j'ai un peu de mal a trouver la valeur du disjoncteur pour cette pompe.


Mettez tous sous le même ID, cela ne posera pas de problème pour ce type de local annexe
Disj 10A pour la pompe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
OK pour montage métro, ça me plais bien et le surcout semble négligeable.

OK pour mettre le circuit pompe sur le même Id et merci pour la valeur du disjoncteur.

Pour la gaine technique c'est venu du fais qu il me falais un support ppur me tableau, que je voulais cacher les gros cable d'alim et je ne savais pas qi je metais un tableau en sailli ou encastré, mis avec 145mm de profondeur je ne pense pas que ça passe pour un encastré.

Suite a votre première réponse, je pensais diviser mon panneau osb en 3 morceaux, un petit fixe au milieu pour le tableau et deux grand morceaux amovible en partie haute et basse.

Finalement je ferais bien un mix avec seulement 2 panneaux.
Pour la partie basse il y aura les 2 câbles en 70, la cablette de terre en 25 et l'alim de la pompe, et j'aimerai autant que ce ne soit pas en apparant donc je les verrais bien derrière le panneaux osb amovible.
Pour la partie haute par contre je vais sûrement suivre vos conseils, du coup l'osb sera fixe et les circuits prise et lumière remonterons sur l'osb jusqu'à la lisse haute en montage metro.

Est ce que je peut faire passer mes 2 câble en 70,ma cablette et mon cable pour la pompe dans la même gaine tpc?
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est quoi des câbles en 70 ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Ce sont les deux câble alu en 70carré qui arrive de la gtl de la maison.

On avais calculé ça ensemble l'an dernier, pour rappel branchement type b, 2x150 carre pour les 120\130m qui sépare le compteur en limite de la gtl de la maison et 2x70carré pour les 60\70m qui sépare la maison du garage.

Du coup j'utilise des fouet Michaud qui vont me permettre de rentrer dans le tableau en 25carré pour me brancher directement sur l'Id si celui ci accepte le 25carré.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais pourquoi cela transite par le tableau divisionnaire du garage ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Je ne saisi pas votre interogation, a moins que ce soit le fait que je parle de "2 câbles en 70carré" j'aurais du mettre 2 câbles en 1x70carré, la phase et le neutre sont séparer.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok j'avais mal lu.

Je vous déconseille de toute mettre dans la même gaine TPC.
Déjà que cela va être compliquer de tirer le 70². Un câble par gaine est plus pertinent
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Si je comprend bien votre conseil c'est plus pour le côté pratique que pour la norme?

Je demande parcque j'ai déjà passé les deux 70carré (j'etais tout seul et ça c'est plutôt bien passé, mais j'ai un tout petit bout de tpc dans la dalle) et je trouve qu'il reste pas mal de place dans la gaine.
Ça m'arrangerai de pouvoir garder une tpc libre pour peut être plus tard y faire passer le tuyaux PE de la pompe et mettre le presse control a l'abri dans le garage.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Normativement vous pouvez tout mettre dans la même gaine.
Donc si vous y arrivez pourquoi pas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Ça c'est cool,je ne pensais pas que je pouvais, ça va me laisser une gaine de libre.

J'ai une petite interogation,je suis en train de cogiter sur le montage métro, et je me demande comment ça ce passe pour les lumieres.

Si j'ai bien compris en montage métro on ne peut utiliser que des câbles, je ne peut donc pas utiliser du fil (violet par ex.) pour les navettes et du fil d'une autre couleur pour le retour au lampe.
Du coup comment gère t'on au plus simple? On met du 3g 1.5 partout et l'on repère avec du Chatterton de couleur spécifique les navette et le retour lampe? Et les conducteurs inutilisés on les isole avec un wago?
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le mieux est d'utiliser du câble 5G1.5²
Cela donne 3 couleurs possibles pour les phases qui permettent de gérer navettes et retour lampe.

Sinon, lorsque vous n'avez pas besoin du neutre dans le câble, il est autorisé d'utiliser le couleur bleu pour un autre usage en faisant en repérage (le plus propre est de le faire à la gaine thermorétractable, mais du scotch d'électricien pourra faire l'affaire)

Par contre interdit d'utiliser le vert/jaune pour un autre usage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Merci Carmina je commence a y voir plus clair.

Le 5g1.5 va effectivement me faciliter la tache, par contre je me demandais si sur un même circuit on peut mixer 5g1.5 et 3g1.5 pour éviter d'avoir trop de conducteur inutilisé ?

OK pour le neutre inutilisé que l'on repère d'une autre couleur. Je vais prendre de la gaine thermo, vous avez raison c'est plus serieux.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème mixer 5G et 3G sur un même circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
OK, merci beaucoup Carmina
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir