solsido
Auteur du sujet

Messages : Env. 100
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 13 ans
Le 31/03/2005 à 13h58
plancher chauffant
bonjour,
mon chauffagiste a posé un isolant ne correspondant pas à la RT 2000. 0.90 au lieu de 1.25
je me demandais si ces normes sont obligatoires ou si elles sont seulement un conseil à appliquer pour les professionnels.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
wassou

Messages : Env. 600
De : Draveil 91-essonne (91)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 31/03/2005 à 14h05
Comment as tu pu t'en rendre compte ?
0
Partager
solsido
Auteur du sujet

Messages : Env. 100
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 13 ans
Le 31/03/2005 à 14h35
chape
le carreleur est venu voir, il nous a dit qu'il n'avait jamais vu cet isolant lisse : 3cm + tuyaux 13x16 et trouvais l'isolation faible au regard du produit posé.
je telephone donc au fabricant ( roth ) qui me dit qu'effectivement ces dalles ne sont pas certifiées et que l'épaisseur posée n'est pas la bonne.
hier il me fait la chape et m'annonce une plus value de 3m3 (1200e)
sous pretexte que son calcul est basé sur un isolant à plots 5cm.
moi je ne suis pas d'accord la reservation chauffage à toujours été de 11 cm: 3 d'isolant + tuyaux , 5 de chape et 1.5 de carrelage.

qu'en pensez-vous. nous gerons nous même les travaux . merci.
0
Partager
tiboys

Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
Le 31/03/2005 à 14h42
normalemement il se débrouille .. il a chiffré quelle épaisseur ? si il prend plus mince pour gagner de l'argent .. il doit payer pour la chape plus épaisse ...
0
Partager
wassou

Messages : Env. 600
De : Draveil 91-essonne (91)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 31/03/2005 à 14h44
Si vous avez pris ces travaux a votre charge qu'est ce qui été marqué sur le devis ou la facture que vous avez signé avant le debut des travaux ?

Si les travaux avaient été entrepris par le CT vu qu'il est certifié RT2000 vous auriez vous rertourner contre lui. Là il fzut voir avec l'entreprise directement
0
Partager
fredoche

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 31/03/2005 à 14h51
Il fait 150 m2 de chape (3/0.02) ?
0
Partager
matjac

Messages : Env. 1000
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 14 ans
Le 31/03/2005 à 20h28
Déja demande au carreleur si il se touche pas un peut W00t 400 ¬uros le m3 W00t , de plus il n'avait pas a éffectuer un surplus de travail sans un avenant a son devis.
0
Partager
Amophis

Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 31/03/2005 à 21h30
Dans mon devis de chape liquide, il est clairement noté que le devis est basé sur les chiffres que je lui ai donné (pour moi c'est 60mm de chape liquide). Toute différence sera en plus ou moins value (je crois que c'est 250¬/m3 en Agila Sol A).

Il avait bien donné un prix au m2 pour une épaisseur donné non?
0
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Partager
jpaul

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 14 ans
Le 31/03/2005 à 21h39
Un exemple à quoi sert un maître d'oeuvre..
No comment !
0
Maître d'oeuvre - CSPS
Partager
phil82

Messages : Env. 10
De : Montauban 82
Ancienneté : + de 13 ans
Le 03/04/2005 à 23h14
Re: plancher chauffant
solsido a écrit:bonjour,
mon chauffagiste a posé un isolant ne correspondant pas à la RT 2000. 0.90 au lieu de 1.25
je me demandais si ces normes sont obligatoires ou si elles sont seulement un conseil à appliquer pour les professionnels.


Oui, le respect de cette norme est obligatoire. En plus c'est le maître d'ouvrage (donc vous) qui est responsable de son respect. En clair, si vous êtes contrôlé par la DDE, les pénalités seront pour vous. A vous de vous retourner vers le ou les professionnels.

Désolé pour ces mauvaises nouvelles.
0
Partager
vpphil

Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
Le 06/04/2005 à 21h06
J'ai du mal à croire que le maitre d'ouvrage, donc le client censé ignorer tout de la technique, soit le responsable. Ce sont les professionnels qui se doivent de connaitre et donc de respecter les normes.
Je ne comprends pas non plus le rôle de la DDE et encore moins les pénalités.
Si j'ai tord, j'aimerai bien être un peu plus renseigné, c'est déjà galère de faire construre, si il faut connaitre les DTU, les normes et risquer de prendre des amendes, autant jetter l'éponge tout de suite.
Philippe
0
Partager
Amophis

Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 06/04/2005 à 21h23
vpphil a écrit:J'ai du mal à croire que le maitre d'ouvrage, donc le client censé ignorer tout de la technique, soit le responsable. Ce sont les professionnels qui se doivent de connaitre et donc de respecter les normes.
Je ne comprends pas non plus le rôle de la DDE et encore moins les pénalités.
Si j'ai tord, j'aimerai bien être un peu plus renseigné, c'est déjà galère de faire construre, si il faut connaitre les DTU, les normes et risquer de prendre des amendes, autant jetter l'éponge tout de suite.
Philippe


Dans le cadre où l'on se réserve des travaux pour les réaliser perso, je suis d'accord que l'on soit responsable de la bonne application des règles, mais dans le cas d'un travail réalisé par un professionnel, cela doit être lui qui est responsable, à part le cas où celui-ci a été contraint par le client à ne pas appliquer les règles: genre le client veut un isolant plus fin pour payer moins quitte à ne pas respecter les normes.


Si j'ai tout faux, je suis preneur des articles et autres lois qui disent le contraire Rolleyes
0
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Partager
solsido
Auteur du sujet

Messages : Env. 100
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 13 ans
Le 07/04/2005 à 12h48
plncher chauffant
bonjour,

je suis d'accord avec vous,pour moi c'est le professionnel auquel on s'adresse qui doit faire son boulot dans les normes,
je ne peux pas connaitre les normes de chaque corps de metier...
mais je ne sais pas ou me renseigner pour savoir ce que je peux faire.....

si quelqu'un à des infos sur ce sujet , je suis preneuse . merci.
0
Partager
Amophis

Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 07/04/2005 à 13h05
jpaul a écrit:Un exemple à quoi sert un maître d'oeuvre..
No comment !


Ok le maitre d'oeuvre (donc le constructeur pour ma part) va vérifier l'application des règles et normes. Pour ma part j'ai le chauffage à ma charge, c'est l'oncle de mon amie qui a une entreprise de chauffagistes qui s'en occupe. Il a les normes, et doit travailler "dans les règles de l'art".

Il se trompe, et le constructeur s'en aperçoit (avec son oeil averti Happy ) et il vient me dire que je suis responsable car je me suis réservé ces travaux: OK. Mais la responsabilité va aller directement au chauffagiste.

Dans le cas ou le constructeur fait les travaux lui, il se retournerait vers "son" chauffagiste.

Donc au final, pour moi c'est l'artisan (ou le corps d'état) qui connait son métier qui doit respecter et appliquer les normes.

Alors ok, un conducteur de travaux étant dans le metier connait mieux les normes que nous, mais ce n'est pas parce qu'il les connait qu'il est responsable des erreurs faites par le maçon ou l'électricien.

Combien de témoignages j'ai lu ou entendu où le constructeur disait: c'est le plombier qui a fait une erreur, voyez ça avec lui.... non ???
0
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Partager
mimur

Messages : Env. 2000
De : Haute-garonne (31)
Ancienneté : + de 13 ans
Le 07/04/2005 à 14h24
Oulala, quel imbroglio.

Reprenont.

1) Le chauffagiste ne fait pas son boulot dans les règles de l'art. Il est donc responsable vis à vis de son client (celui qui le paie). Donc si pas de CCMI, il est responsable vis à vis du maître d'ouvrage.

2) Le Maître d'ouvrage est tenu de respecter la loi, il est donc responsable vis à vis de ceux qui sont censé la faire respecter (la DDE, j'imagine). Mais comme il a payé une prestation, il peut se retourner vers son prestataire.

La notion de responsabilité ne vaut que si on y ajoute "vis à vis de".

Pour que le chauffagiste soit directement responsable, il faudrait qu'il y ait un texte de loi précis disant que c'est au chauffagiste d'imposer.
0
Partager
En cache depuis le mardi 06 novembre 2018 à 15h32

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Charge Max sur plancher (Rez de chaussée, immeuble ancien) »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Plancher bois madrier 225 ou 300 »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Isolation plancher »
Discussion lancée par - 8 réponses
« Carrelage sur chape anhydrite sans plancher chauffant »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Plancher chauffant et doute de l'installation »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Comment choisir son antenne tv ? »
Discussion lancée par touvert - 22 réponses
« Section de canalisation & débit d'eau. »
Discussion lancée par mnel - 6 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir