Bonsoir à tous

Je consulte ce site depuis bien longtemps et j'ai une question qui m'inquiète beaucoup. 
J'ai un projet d'acheter un terrain. On m'a transmis l'étude de sol. Il est indiqué

Sur la partie principes généraux de fondation de la structure, il est indiqué que le principe proposé est un principe de fondation par semelles filantes ou isolées ancrées de 30 cm minimum dans les limons avec respect de la garde au gel. Qnet <=0,41 MPa, qEls <=0,15Mpa, Qelu <=0,24 Mpa. 
Pour les charges prises en hypothèses les tassements absolus seront de l'ordre de 0,2 cm à 0,6 cm sous réserve d'un coulage immédiat des fondations et d'un curage soigné des fonds de fouille avec un différentiel faible.


On a beau creusé, on ne comprend pas grand chose. Est ce que cela veut dire que les fondations doivent utiliser des micro pieux? On craint un surcout. Encore merci d'avance si quelqu'un sait répondre.

Très bonne soirée
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 90 message Herault
Bonsoir, non pas de micro pieux, des semelles filantes classiques, ancré dans la couche de limons en respectant le hors gel, selon votre région.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Merci beaucoup Vigi. En fait l'étude dit qu'il faut faire des fondations classiques? Rien à voir avec les micro pieux? Super nouvelle. par contre pourquoi 30 cm au minimum d'ancrage?
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Qui te laisse à penser qu'il faille des micropieux (ou des fondations spéciales) ?

Il nous faudrait sur le forum l'étude de sol complète (en masquant tout ce qui pourrait identifier l'emplacement, l'auteur de l'étude de sol et du propriétaire, bien sûr).

Déjà, avec le peu que tu nous donnes, on peu en conclure que :
- "semelles filantes ou isolées", ce sont des semelles superficielles classique, pas des micropieux.
- pour la profondeur des fondations (le fond de fouille) c'est le maxi soit de la profondeur hors gel (50 cm en Ille et Vilaine) soit de la profondeur du toit des limons + 30 cm (voir niveau des limons dans l'étude sol). 30 cm d'ancrage parce que, souvent, le toit d'une couche géologique est altérée.
- Les résistances mécaniques (qELS) à 1,5 bars, même si relativement faible, est tout à fait correct pour la construction d'une maison individuelle.

Ceci dit, si le terrain n'est pas encore acheté et que vous avez le moindre doute, demandez au notaire de faire ajouter une clause comme quoi que, si l'estimation du surcoût des fondations par le constructeur dépassait XXX euros (somme à vous fixer), le vente serait nulle. Les notaires sont habitués. J'espère pour vous que vous avez votre propre notaire et pas celui du vendeur... Le fait d'arriver avec VOTRE notaire ne vous coûtera rien de plus, ils se répartissent les frais entre les deux notaires, celui du vendeur et celui de l'acheteur.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Réponse bien détaillée du professeur.

Pour simplifier :

Le fond de vos fondation doit être ancré dans 30cm de limon.

Si la couche de limon se trouve à -1.7m il faudra creuser jusqu'à 2m.

Si le limon est apparent il faut de toute façon respecter la profondeur hors gel de 50cm (chez vous) par rapport au terrain fini.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Franchou a écrit:Bonjour,

Réponse bien détaillée du professeur.



Non, pas professeur mais la fleur :
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Celle qui est tout le temps tournée vers le soleil ?
Bon ben maintenant dans mon imaginaire de Tournesol ça va être ça :
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Vous me faites rire avec vos messages.

Pour poursuivre sur ma question, voici mon étude cf ci dessous.

Pour atteindre le limon, il faut utiliser des micropieux d'après vous?

Merci encore pour vos réponses


Lithologie 
A partir du terrain actuel les sondages ont mis en évidence : 
o Des remblais limoneux avec résidus de démolition sur environ 0.2 à 0.7 m d'épaisseur, 
o des limons argileux, bruns, beiges ou orangés, sur environ 0.5 à 1.0 m d'épaisseur, 
o les argiles schisteuses et le schiste altéré rencontrés à partir d'environ 0.7 à 1.3 m de profondeur. 
4. Eau 
Après une période déficitaire en précipitation, aucune venue d'eau n'a été rencontrée en forage. Toutefois, en période pluvieuse, des circulations aléatoires peuvent se produire avec des rétentions locales suite à l'infiltration des eaux de pluie. 

Caractéristiques mécaniques 

Couches Caractéristiques mécaniques 

Pression 
limite Pl 
(MPa) 

Module 
pressiométrique 
EM (MPa) 
Limons Faibles 0,3 à 0.45 3.0 à 4.5 
Argiles schisteuses à schiste altéré Bonnes 0.9 à >4 11 à 54 

RECOMMANDATIONS GENERALES 
Concernant les descentes de charges, nous prenons en hypothèses : o des charges de structures linéaires de l'ordre de 4 à10 t/ml, 
o une surcharge sur dallage de l'ordre de 0.35 t/m2. 
Les reconnaissances ont mis en évidence la présence de remblais divers mais globalement sur une faible épaisseur, puis des limons de caractéristiques mécaniques faibles recouvrant les argiles schisteuses et le schiste altéré de caractéristiques mécaniques bonnes, croissantes avec la profondeur. 
En conséquence, nous proposons de retenir les principes généraux suivants : 
1. Principes généraux de fondation des dallages 
Un principe de dallages sur terre-pleins est envisageable sous réserve de respecter la méthodologie suivante pour la réalisation de la plate-forme générale : 
o décapage général sur 30 cm d'épaisseur minimum, avec purge de la totalité des remblais et des sols remaniés par la démolition et de toute infrastructure enterrée pouvant constituée un point dur, 
o compactage du fond de forme ainsi obtenu, en adaptant l'énergie de compactage à l'état hydrique des matériaux lors des travaux, 
o mise en oeuvre de matériaux d'apport de qualité insensibles à l'eau de classe R21, R41 ou R61 
de type : 
? 0/63 à 0/80 jusqu'à - 10 cm de la cote sous-dallage et sur au minimum 30 cm d'épaisseur, 
? fermeture en 0/31.5 sur 10 cm d'épaisseur minimum, 

En présence de matériaux humides lors des travaux, il sera mis en place un géotextile à l'interface sol / 
remblai. 
Le compactage des matériaux sera contrôlé par essais à la plaque devant obtenir en tout point et au
minimum : 
EV2/EV1 <= 2 
EV2 >= 40 MPa 
Kwestergaard >= 50 MPa/ m 

Sous réserve du respect des préconisations générales énoncées ci-avant, on pourra retenir un principe de 
fondation des dallages sur terre-pleins. 
Pour le dimensionnement des dallages selon le DTU 13.3, on retiendra : 

Couches Epaisseur 
(m) 

Coefficient 
rhéologique 

Module de Young Es 
(MPa) 

Couche de forme sous dallage et 
remblai de mise à niveau >= 0,4 0,33 30 
limons 0.5 à 1.0 0,5 8 

Argile schisteuse et schiste altéré - 0,5 22 à plus de 100, croissant 
avec la profondeur. 

Les tassements absolus sous dallage pour une surcharge de 0.35 t/m2 seront très faibles et essentiellement fonction de la qualité de la couche de forme de de préservation du fond de forme lors des travaux. 

2. Principes généraux de fondation de la structure 
Pour les hypothèses de charges envisagées, on pourra retenir un principe de fondation par semelles filantes ou isolées, ancrées de 30 cm minimum dans les limons avec respect de la garde au gel. 
Les fondations seront alors dimensionnées en retenant les contraintes de calcul suivantes : 

qNET <= 0,41 MPa 
qELS <= 0,15 MPa 
qELU <= 0,24 MPa 

Pour les charges prises en hypothèses, les tassements absolus seront de l'ordre de 0.2 à 0.6 cm, sousréserve d'un coulage immédiat des fondations et d'un curage soigné des fonds de fouille, avec un différentiel faible. 

Préconisations générales 
Nous attirons l'attention sur les points suivants : 

MD-RPT GRE 16/247-G2AVP-A 7/16 
o la sensibilité à l'eau et au remaniement des sols en présence imposant de terminer le terrassement 
des plates-formes en pelle rétro, avec fermeture à l'avancement en protection. 
o la nécessité en phase chantier d'aménager les plates-formes de manière à collecter et à évacuer les eaux de pluie, afin d'éviter toute imbibition des fonds de forme. 
o tout matériau remanié ou saturé d'eau devra être impérativement purgé, avec reprise des zones remaniées par les démolitions pour assurer une plate-forme de qualité. 
o la possibilité de rencontrer des infrastructures qui devront être purgées ou arasées à 50 cm sous le dallage ou les arases inférieures de fondations, avec substitution par des matériaux sableux ou graveleux compactés. De même, il peut être rencontré au sein des remblais, des matériaux divers évolutifs ou des blocs volumineux qui le cas échéant seront alors purgés,


Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Lu en diagonale : le toit des lions a été reconnu à 70 cm maxi sous le terrain actuel. Ce qui suppose des fondations dont le fond serait à -1.00 m du terrain naturel, compris les 30 cm d'encastrement ! Nul besoin de micropieux .... Pire : avec si peu de profondeur, ils seraient totalement inefficaces.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Merci Monsieur Tournesol. Franchou vous avez un avis?

C'est vraiment sympa cette petite communauté

Bonne journée messieurs
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Du même avis.

Avec des fondations à -1m TN on peut estimer que vous aurez 4 rangs de parpaings en sous bassement.

Je ne suis pas le porte monnaie du chantier mais je conseille d'opter pour un vide sanitaire avec un rang supplémentaire (5 au total) pour rendre accessible vos canalisations et autres réseaux.

Nécessite l'évacuation des terres dans l'emprise de la construction.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir