Bonjour a tous

Nous habitons une maison dont le rdc fait 100 m2. Nous avons en bas un salon de 50m2 (voir shema).

Le taux d humidite actuel est de 63% en moyenne dans les pieces er de 73% dans le salon expose au nord.

Le rez de chaussee est equipe de 3 bouches hygro reglables dont une dans la cuisine et 1 dans les toilettes et 1 dans unz petitz salle de bain.


Nous avons des entree auto reglable et non hygro de 30 m3 comme suit:
1 sur porte fenetre salon face nord
1 sur porte fenetre sur autre mur salon
1 sur porte fenetre dans salle a manger
1 sur fenetre dans bureau

Les fenetre sont en bois et datent de 1980, les vitrages sont doubles mais plus d argon et je doute que les joints de fermeture soient super etanches.

Nous n avons jamais de condensation sur les fenetre, aucunz trace au.mur mais placo enduits et peinture sont neufs...

Sauriez voys me dire comment faire pour faire baisser ce taux de 70%?

Changer les fenetres?
Changer les joints des fenetres?
Ajouter ou enlever des entrees d air




J ai le meme probleme a l etage.

L etage fait egalement 100m2. Nous avons une suite parentale, 2 chambres, 1 petit bureau et 1 mezzanine + une salle de bain indepenante.

Toutes les fenetres et velux sont neuves et en alu sauf 1 grande porte fenetre dans la suite parentale.

Nous avons 1 bouche hygro dans les deux salles de bain et 1 dans les toilettes (hygro b aldes bahia).
Nous avons des entrees d air de 30m3 dans les trois chambres mais pas au dessus de la mezzanine et du bureau.

Nous sommes sur une hygro relative a 65 en ce moment??? La solution est elle de cree plus de ventilation en faisant des trous dans les pieces sans ventil?

En hiver phenomene inverse completement trop sec...


Je vous remercie par avance
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Je pense que tu t'embêtes à réfléchir sur des choses qui n'en valent pas la peine: avoir un taux d'hygrométrie autour de 65-70% est une situation de confort tout à fait correcte, et tu ne contrôleras jamais l'hygrométrie dans une maison ordinaire à 5% près; trop de facteurs peuvent varier de façon insensible entre les diverses parties de cette maison, et entraîneront ipso facto des variations d'hygrométrie. Pour donner un exemple, le seul fait que l'air situé au nord de ta pièce principale soit légèrement plus frais que celui situé au sud suffit à faire varier le taux d'hygrométrie de 5% (il sera plus élevé au nord), sans que tu y puisses grand-chose...

Il y a une règle imparable dans ces histoires d'hygrométrie: à quantité de vapeur d'eau égale, refroidir l'air fera augmenter le taux d'hygrométrie, le réchauffer le fera baisser (c'est ce qui explique que l'hiver, avec le chauffage, ce soit plus "sec").

Il est inutile de chercher à homogénéiser parfaitement le taux d'hygrométrie dans une maison, c'est quasi impossible. Par contre, il est possible d'adopter une démarche pragmatique, basée sur les sensations: si en hiver tu souffres d'un air trop sec, il faut ajouter des "humidificateurs (récipients poreux remplis d'eau placés près des sources de chaleur); et si en été tu souffres d'un air trop humide (situation de canicule orageuse par exemple, ou climat sub-tropical), la seule solution efficace est un déshumidificateur (pompe à chaleur faisant se condenser la vapeur d'eau), mais en France, on en a rarement besoin...

En fait si ton taux d'hygrométrie varie entre 70% et 30%, il est inutile d'intervenir, tu es dans la zone de confort...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Merci beaucoup pour ton message. Franchement si je peux me simplifier la vie et ne pas encore investir 10 a 15.000 euros dans de nouvelles fenetre ca me va.... je me dis tout de meme qu avec autant de bouches de vmc on devrait pouvoir avoir un taux plus proche des 55%.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Comme ca a été dit, l'humidité relative dépend de la masse de vapeur d'eau présente dans l'air ET de la température.
Allumez votre chauffage et le taux RH chutera, ou alors allumez la clim et celle-ci évacuera l'humidité par condensation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonsoir et merci
Il est 23h10
Temperature exterieure: 19°
Humidite exterieure: 75%

Dans le grand salon, piece la plus humide: 62% et temperature 22°

Devoir allumer le chauffage en septembre ou mettre la hotte qui evacue vers l exterieur serait efficace mais je cherche a comprendre si cette hygrometrie eleve vient d un manque de ventilation/circulation d air car cela signifierait que l air vicie n est pas remplace.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour actuellement j'ai 63% d'humidité dans la pièce principale de la maison.

Faites le calcul : prenez de l'air extérieur, RH 75 et 19°C, chauffez le à 22°C, quelle taux d'humidité obtenez-vous ?

JE susi sûr que cet hiver lorsqu'il fera -3°C dehors, votre taux d'humidité à l'intérieur sera à 40%.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour et merci. Par contre je ne suis pas sur que le lien soit aussi proportionel? En effet quand il fait en hiver 5 degre et 70 d humidite cela reviendrait a dire qu en chauffant a 19 degre en interieur on serait a moins de 20%
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
agneauorange a écrit:Bonjour et merci. Par contre je ne suis pas sur que le lien soit aussi proportionel? En effet quand il fait en hiver 5 degre et 70 d humidite cela reviendrait a dire qu en chauffant a 19 degre en interieur on serait a moins de 20%

La relation n'a en effet aucune raison d'être linéaire, en particulier en raisonnant avec des degrés Celsius. La physique explique très bien ces relations. Allez-voir la définition de l'humidité relative, les notions de pression de vapeur saturante, de point de rosée.
https://fr.wikipedia.org/wik[...]iki/Humidité_relative
https://fr.wikipedia.org/wik[...]_de_l%27eau
Vous verrez en utilisant les tables que de l'air à 5°C et  70% d'humidité que l'on réchauffe à 20°C (à pression constante) aura un taux d'humidité de 28% à 20°C. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Cela veut il dire que 55% n est pas atteignable en ce moment et meme en augmentant la qualite de ventilation (vmc + entree d air plus nombreuses plus grande ou mieux placees).

Est ce que le fait que mes fenetres bois ont de tres vieux joints et que l isolation n est peut etre pas ideal peut faire rentrer trop d humidite en ce moment et trop d air sec en hiver. En effet je cherche a savoir si je dois ou non changer mes fenetres
,mettre de nouveaux joints, ajouter des aerations, en obstruer ou bien ne rien fairz du tout.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
La source de l'humidité dans les maisons provient de l'activité à l'intérieur de la maison (respiration, séchage du linge, cuisine) et des éventuelles remontées d'humidité du sol via les murs.
La circulation d'air dans la maison via les fenêtres et la VMC pourra au mieux amener la pression partielle de vapeur d'eau de l'air de la maison au niveau de celle de l'air extérieur.
De manière générale, comme on génère de l'humidité dans la maison, le fait d'aérer (ouvrir les fenêtres, VMC) fait descendre le taux d'humidité.
Pour aller plus loin en déshumidification, la solution c'est le déshumidificateur ou la climatisation en mode froid.
Rendre la maison plus étanche avec moins de renouvellement d'ait, c'est risquer de faire monter le taux d'humidité.
Par contre une maison moins étanche à l'air, c'est plus de dépenses de chauffage... d'où l'idée de réguler le renouvellement d'air (VMC hygro), ou de l'optimiser en récupérant la chaleur (VMC double flux).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Pour vos données précédentes : 75% d'humidité à 19°C, ca donne 63% à 22°C.
Dans ces conditions, vous pouvez aérer autant que vous voulez, vous ne descendrez pas en dessous de 63%
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Merci

Si j ai bien compris:
- changer les fenetres rendra plus etanches ce qui risque de faire monter le taix d humidite (et meme si nous aurons une moins bonne performance thermique de la fenetre actuelle)

- rajouter des entrees d air et ameliorer la circulation d air n aurait pas un impact significatif.

Autres informations: notre vmc est une aldes hygro b bahia. Par contre les entrees d air ne sont pas hygro mais autoreglables.


Ce qui est fou c est que les quelques artisans qui viennent me disent que ces 60% sont dues a un manque de circulation d air et qu il suffirait d ajouter des entrees d air.


Pas simple de poser un juste diagnostic et de decider..
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
agneauorange a écrit:Merci

Si j ai bien compris:
- changer les fenetres rendra plus etanches ce qui risque de faire monter le taix d humidite (et meme si nous aurons une moins bonne performance thermique de la fenetre actuelle)

- rajouter des entrees d air et ameliorer la circulation d air n aurait pas un impact significatif.

Autres informations: notre vmc est une aldes hygro b bahia. Par contre les entrees d air ne sont pas hygro mais autoreglables.


Ce qui est fou c est que les quelques artisans qui viennent me disent que ces 60% sont dues a un manque de circulation d air et qu il suffirait d ajouter des entrees d air.


Pas simple de poser un juste diagnostic et de decider..

Vous avez donc une VMC hygro A ;)
Quelques infos intéressantes : http://humiditeideale.fr/humidite-ideale-temperature-air-taux-nefaste-climat
Si votre VMC aspire raisonnablement au niveau des bouches, l'air se renouvelle dans votre maison. Si l'humidité reste excessive sur de longues périodes (typiquement > 70%), il faut chercher quelle est la source d'humidité : remontées capillaires par les murs, séchage du linge dans le salon, nombreux aquariums et plantes vertes, trop d'occupants dans la pièce... 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Merci pour vos conseils.
Devrais remplacer mes entrees d air par des hygro reglables?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 16h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir