Retour
Menu utilisateur
Menu

BRANCHEMENT BOBINE MX A.U.

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Drome
Bonjour,

J'ai un petit soucis concernant le branchement d'une bobine mx avec un arrêt d'urgence. Ce problème a déjà trouver des réponses sur des forums (peut être même celui-ci) mais non problème est un peu différent. Mon branchement fonctionne mais je ne le trouve pas normal, j'entends par là que je trouve qu'il est dangereux.

Voici le schéma de principe que j'ai utilisé:


L'appuie sur l'A.U (NO) permet d'alimenter la bobine mx qui du coup fait disjoncter l'installation. Super!
Mais imaginons que le disjoncteur 2A n'est pas enclenché (OFF). L'installation marche puisque l'autre disjoncteur lui est enclenché (ON) mais l'A.U ne joue plus son rôle. C'est un problème quand même!

Le montage sans disjoncteur 2A me parait plus sécurisé. Sommes nous obliger (dans la norme) de protéger notre bobine mx? Je dois faire passer le consuel sur mon installation, il faut donc que tout soit fait dans les règles.

Merci pour vos retours.
Nicololo
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.

On utilise une bobine mn avec un contact a ouverture sur le bouton d'A.U.
Ainsi en cas de problème venant du disjoncteur 2a, du bouton d'A.U ou du cablage la bobine perd son alimentation et declenche le disjoncteur dont on veut provoquer l'arret d'urgence.


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Coucou


en effet la sécurité est plus forte en manque tension tout comme en contrôle d'accès on préfère les gâches à rupture


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
La sécurité positive en utilisant une bobine MN est meilleure, c'est clair mais n'est pas rendue obligatoire dans la NF-C15100 ... une aberration pour les raisons évoquées ci dessus ... si la bobine n'est pas alimenté, l'action sur l'AU est inopérante.
Donc, votre installation est conforme et il faut protéger le circuit et la bobine par un disjoncteur adapté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
pourquoi avoir fait ce montage dans une installation domestique ,d'autant qu'il y a passage du consuel ?
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

nicololo : votre message du 10/09/2018 à 16:27 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.

Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.

Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation

En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde

Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.c[...]c-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.c[...]ns_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Tarn
Je voulais laisser un message pour remercier nicololo d'avoir posé cette question pertinente.

Et je remercie les autres participants pour leurs réponses efficaces techniquement.

Ça confirme une installation que j'avais effectué avec une bobine MN. 

J'ai souhaité laisser un message ici, aujourd'hui, parce que par rapport à la quantité de vues, j'ai estimé que cela mériterait un message de remerciement.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 15h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir