Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix d'un disjoncteur 63A pour protection tableau divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 216 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour à tous,

Je veux installer un disjoncteur 63 A dans un tableau principal pour protéger l'alimentation d'un tableau divisionnaire.

La puissance actuelle est de 9 kVa mais je garde la possibilité de passer à 12 kVa.

L'étude électrique a déjà été vue sur un autre post.

N'étant pas électricien je voudrais être sûr de faire le bon choix avant achat. Je souhaites la marque Legrand.

Le modèle retenu serait celui-ci : 
https://www.materielelectrique.com/disjoncteur-6000-visvis-2p230400v-63a10ka-courbe-protect-depart-p-31970.html

Qu'en pensez vous ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
je ne comprends pas trop ce que vous voulez faire avec ce disjoncteur
63A ,c'est bien pour un 12 kVA , pour un 9kVA à part un court-circuit il n'est pas prêt de déclencher
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela convient très bien pour mettre à l'origine d'un circuit tableau divisionnaire alimenté en 16².
Certes, il ne sautera jamais pour surcharge, mais reste la protection contre les court-circuit et la coupure manuelle du circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Puy De Dome
Bonsoir,

Merci à vous deux pour votre participation, mais vous ne m'avez pas dit si le disjoncteur que j'ai choisi peut faire l'affaire.

Pour l'instant je suis en 9 kVa, y a t-il un inconvénient de monter un de 63A, même si je penses que Carminas a déjà répondu.

12 kVa, c'est en cas, je n'y passerais peut-être jamais.
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il me semble que j'ai dit Cela convient très bien

Pas de problème avec 9kVA, vous n'atteindrez jamais 63A, mais peu importe.
Vous branchez bien une lampe de chevet qui consomme 40W sur un circuit prises qui autorise 4600W.

Avec 9kVA, vous pourriez mettre un 50A, mais ce n'est pas moins cher et ce ne serait pas évolutif si vous passiez à 12kVA.
Par contre, si vous pensez que 9kW vous suffise, mettre un 40A qui vous coutera très nettement moins cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Puy De Dome
On ne peut être plus clair que ça, merci Carminas.

J'en ai tellement bavé à refaire mes tableaux (principal et secondaire), tiré une nouvelle alimentation (12m en 16 carré), passé le plus possible aux normes (gtl, disj, délesteur, ...) que je n'en suis plus à regarder à un disjoncteur de 40 ou 63A.

Je vais mettre un 63 A en cohérence avec tout ce que j'ai pu faire antérieurement.

Encore une fois, merci beaucoup.
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 07h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir