Retour
Menu utilisateur
Menu

Changement de câbles entre disjoncteur ERDF et tableau

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.271 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Je suis en pleine rénovation électrique et je voudrais changer les 2 cables qui sont entre le disjoncteur ERDF et mon tableau électrique.
Pour la simple raison qu'avant, le tableau était situé au dessus d'une porte et que les ancien câbles sont coulés dans la dalle béton.
afin de brancher les nouveaux câbles je dois dévisser un cache de protection pour accéder au bornier de raccordement. du coup pour faire passer mes câbles je dois faire un trou dans ce cache afin de passer mes nouveau fils.
es je le droit de modifier ce cache ? y a t il d'autre solution ?

merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faudrait savoir ce que vous appelez "cache" car en principe on arrive par en dessous

Une petite photo aiderait à mieux vous conseiller
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce que je vous conseille.

Après avoir coupé le courant au disjoncteur agrandissez les trous au niveau de la partie bois non peinte jusqu'à avoir un trou ovale comme on le rencontre sur les platine actuelle

Ensuite 2 options :
- soit vous attachez les nouveaux fils aux anciens et vous tirez doucement pour les remplacer
- soit vous faites un trou sous la platine en bois et vous passez vos nouveau fils par là. Vu qu'il y' a que quelques centimètre cela devrait être facile
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Pour la solution une, impossible de tirer dessus :-(
pour la solution numéro 2, ai je le droit de percer la platine en bois sur le dessous ? vu qu'elle est équipée de plomb.

merci

Une autre question  : puis je rallonger l'arriver d'un cable de terre ?

merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vous faudrait bien couper quelque part les anciens fils


Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir et c'est vrai que ces vieilles platines sont assez "fermées"
Les platines actuelles ont des trous en haut et en bas pour permettre le passage de vos câble.
Donc je ne vois pas ce qui vous empêcherait de faire pareil et de percer en bas.

Mais nulle part vous ne trouverez que c'est autorisé ou interdit.

Attention toutefois, à ne pas touchez aux fils sous tension entre le compteur et le disjoncteur.


Vous pouvez rallonger un câble de terre via un bornier. Mais attention une seule connexion par borne.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Et ça peut être dans une boite de dérivation ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous parlez de la terre ?
Même pas obligé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Ok merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sinon effectivement l'autre solution c'est celle que vous préconisiez.
Arriver avec du câble R2V et percer le cache.
Mais c'est moins esthétique et il faut être certain que la protection mécanique soit bien assurée (pas possible d'atteindre une partie sous tension avec un objet métallique pointu)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
"Mais c'est moins esthétique et il faut être certain que la protection mécanique soit bien assurée (pas possible d'atteindre une partie sous tension avec un objet métallique pointu)"

je ne comprends pas se que vous voulez dire ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A partir du moment où vous allez faire un trou dans le secteur de l'endroit où se trouvent les bornes de connexion, il ne faut pas qu'un enfant puisse s'amuser à passer un objet pointu et métallique dans le trou et aille touche les fils ou les bornes de connexion
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Oui en effet !! du coup la solution de percer la platine en bois est peut être plus sécurisée.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,
je ne parviens pas à voir si votre disjoncteur ERDF fait aussi office de différentiel. Si tel est le cas, et s'il coupe à plus de 500mA (c'est écrit dessus) alors il n'est plus aux normes. Vous pouvez alors le faire changer gratuitement par ERDF, et en profiter pour faire votre nouveau montage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Yonne
Bonjour.
Je déterre ce post car je suis dans la même configuration.
Je souhaiterai remplacer mon cable entre le disjoncteur d'abonné EDF et mon tableau, car il est en 10mm² actuellement.
Je voudrais mettre un 2 x 16².
Or le cable actuel arrive par le haut d'une ancienne platine en bois et ressort sous le disjoncteur EDF par 2 petits trous dans la platine.
Cette platine en bois est cellée naturellement sur 2 vis en diagonale.
J'ai lu que la solution serait de "souder" les 2 nouveaux fils aux anciens et de tirer dessus.
Pas convaincu car les 2 trous où les fils actuels sortent sont presque au diamètre des fil de 10mm².

Si j'ai bien compris, je n'ai pas le droit de desceller la platine, mais je pourrais agrandir les 2 trous de sortie de mes futurs fils.
J'ai regardé par le haut de la platine où descendent les 2 fils, ca à l'air compliqué car est attaché à ce cable de 10mm² par des coliers, le cable d'heures creuses heures pleines dans le coffret. 
Une solution serait aussi de faire descendre mon nouveau cable 16mm² à coté de la platine bois et de remonter par le dessous, soit en percant la platine bois et ressortir par les 2 petits trous existants, soit directement dans le cache inférieur du disjoncteur EDF, mais c'est moins estétique, je trouve.

Une info, le témoin test du disjoncteur EDF ne fonctionne plus, il ne fait plus basculer la manette de coupure du disjoncteur.
Logiquement, c'est à la charge d'EDF de changer ce disjoncteur, pourrais je en profiter lors du changement, pour leur demander de desceller le tableau bois de manière que je puisse mettre mon nouveau cable, et si oui, est ce une opération payante?
J'ai lu que si j'avais des protections 30mA derrière leur disjoncteur d'abonné, le fait que ce disjoncteur ne fonctionne plus en mode test n'était pas un urgence absolue pour le faire remplacer. Est ce vrai?

Merci.
Messages : Env. 60
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 12h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir