Bonjour,

Je suis en pleine rénovation électrique et je voudrais changer les 2 cables qui sont entre le disjoncteur ERDF et mon tableau électrique.
Pour la simple raison qu'avant, le tableau était situé au dessus d'une porte et que les ancien câbles sont coulés dans la dalle béton.
afin de brancher les nouveaux câbles je dois dévisser un cache de protection pour accéder au bornier de raccordement. du coup pour faire passer mes câbles je dois faire un trou dans ce cache afin de passer mes nouveau fils.
es je le droit de modifier ce cache ? y a t il d'autre solution ?

merci pour vos réponses.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 10/11/2017 à 19h37
Bonsoir

Il faudrait savoir ce que vous appelez "cache" car en principe on arrive par en dessous

Une petite photo aiderait à mieux vous conseiller
0
Carminas
Partager
arnomes
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins de 7j
Le 11/11/2017 à 16h21
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 11/11/2017 à 16h54
Ce que je vous conseille.

Après avoir coupé le courant au disjoncteur agrandissez les trous au niveau de la partie bois non peinte jusqu'à avoir un trou ovale comme on le rencontre sur les platine actuelle

Ensuite 2 options :
- soit vous attachez les nouveaux fils aux anciens et vous tirez doucement pour les remplacer
- soit vous faites un trou sous la platine en bois et vous passez vos nouveau fils par là. Vu qu'il y' a que quelques centimètre cela devrait être facile
1
Carminas
Partager
arnomes
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins de 7j
Le 11/11/2017 à 17h05
Pour la solution une, impossible de tirer dessus :-(
pour la solution numéro 2, ai je le droit de percer la platine en bois sur le dessous ? vu qu'elle est équipée de plomb.

merci

Une autre question  : puis je rallonger l'arriver d'un cable de terre ?

merci pour vos réponses.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 11/11/2017 à 17h26
Il vous faudrait bien couper quelque part les anciens fils


Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir et c'est vrai que ces vieilles platines sont assez "fermées"
Les platines actuelles ont des trous en haut et en bas pour permettre le passage de vos câble.
Donc je ne vois pas ce qui vous empêcherait de faire pareil et de percer en bas.

Mais nulle part vous ne trouverez que c'est autorisé ou interdit.

Attention toutefois, à ne pas touchez aux fils sous tension entre le compteur et le disjoncteur.


Vous pouvez rallonger un câble de terre via un bornier. Mais attention une seule connexion par borne.
1
Carminas
Partager
arnomes
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins de 7j
Le 11/11/2017 à 17h30
Et ça peut être dans une boite de dérivation ?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 11/11/2017 à 17h34
Vous parlez de la terre ?
Même pas obligé
1
Carminas
Partager
arnomes
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins de 7j
Le 11/11/2017 à 17h36
Ok merci pour vos réponses
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 11/11/2017 à 17h39
Sinon effectivement l'autre solution c'est celle que vous préconisiez.
Arriver avec du câble R2V et percer le cache.
Mais c'est moins esthétique et il faut être certain que la protection mécanique soit bien assurée (pas possible d'atteindre une partie sous tension avec un objet métallique pointu)
0
Carminas
Partager
arnomes
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins de 7j
Le 11/11/2017 à 17h54
"Mais c'est moins esthétique et il faut être certain que la protection mécanique soit bien assurée (pas possible d'atteindre une partie sous tension avec un objet métallique pointu)"

je ne comprends pas se que vous voulez dire ?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 11/11/2017 à 18h01
A partir du moment où vous allez faire un trou dans le secteur de l'endroit où se trouvent les bornes de connexion, il ne faut pas qu'un enfant puisse s'amuser à passer un objet pointu et métallique dans le trou et aille touche les fils ou les bornes de connexion
1
Carminas
Partager
arnomes
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins de 7j
Le 11/11/2017 à 18h06
Oui en effet !! du coup la solution de percer la platine en bois est peut être plus sécurisée.
0
Partager
president13

Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 14/11/2017 à 15h36
Bonjour,
je ne parviens pas à voir si votre disjoncteur ERDF fait aussi office de différentiel. Si tel est le cas, et s'il coupe à plus de 500mA (c'est écrit dessus) alors il n'est plus aux normes. Vous pouvez alors le faire changer gratuitement par ERDF, et en profiter pour faire votre nouveau montage.
0
Partager
En cache depuis hier à 16h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Alimentation de 2 appart sur un compteur erdf »
Discussion lancée par - 10 réponses
« Câble extension ERDF »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Erdf soucis d'electricité »
Discussion lancée par - 8 réponses
« Changement d'emplacement coffret ErDF possible ? »
Discussion lancée par - 9 réponses
« Compteur erdf extérieur: cable telereport inutile ? »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Câble électrique et gaine ICTA »
Discussion lancée par moa-et-toa - 14 réponses
« Alimentation pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par claudep83 - 10 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir