BRANCHER DU TRIPHASE EN 3 MONOPHASE Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 207 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Dordogne
Bonjour à toutes et tous,

Je vous écris car j'ai un doute sur un point électrique.

Je construis ma maison moi même, avec mes connaissances qui ne sont pas celles d'un professionnel au niveau des normes notamment. 

Ma maison aura d'énormes besoin en électricité et il a été décidé avec enedis de me brancher en triphasé. 

Mais personnellement je n'aurais pas besoin du triphasé pour alimenter des appareils en triphasé, simplement d'une distribution de 3 x 12 kva pour alimenter tout mon bazard. ( ordinateurs, aquarium, sol chauffant electriques, chauffages piscines ... )

Je pensais donc brancher mon tableau électrique de manière classique, en mettant une phase par rangée. Et donc faire comme ci chaque rangée était alimentée par du monophasé de 12 kva.

Est ce bien ainsi qu'il faut procéder pour avoir simplement une puissance supérieure à 12 kva en monophasé ? 

Dans ce concept, je n'ai donc pas besoin de disjoncteurs en triphasé n'est ce pas ? 

Merci à vous pour vos conseils. 
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 50 message Loiret
Bonjour,

Votre méthode est correcte !

Vous pouvez créer un tableau électrique à 3 rangées. Chaque disjoncteurs différentiels en tête sera raccordé par une phase de votre arrivée.

Vous devriez utiliser un peigne (ou un bornier) pour raccorder les 3 neutres vers le neutre principal.

Attention à l'équilibrage de puissance de votre tableau pour éviter des coupures : répartissez les appareils énergivores sur les 3 rangs de manière à ce que chaque phases respectent la puissance maximale délivrée par ERDF (dans votre cas 12kVA = 12000W par phase)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Le plancher chauffant électrique passe en RT 2012 ? W00t
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Bonjour KevDav et merci pour votre retour rapide. 

Vous faites allusion à l'équilibrage des phases, il faut simplement qu'aucune rangée ne dépasse la consommation théorique de 12 kVa, c'est bien cela ?


KeDav a écrit:Bonjour,

Votre méthode est correcte !

Vous pouvez créer un tableau électrique à 3 rangées. Chaque disjoncteurs différentiels en tête sera raccordé par une phase de votre arrivée.

Vous devriez utiliser un peigne (ou un bornier) pour raccorder les 3 neutres vers le neutre principal.

Attention à l'équilibrage de puissance de votre tableau pour éviter des coupures : répartissez les appareils énergivores sur les 3 rangs de manière à ce que chaque phases respectent la puissance maximale délivrée par ERDF (dans votre cas 12kVA = 12000W par phase)
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Loiret
Exactement !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Dordogne
KeDav a écrit:Exactement !

Ok donc je vais faire mon tableau normalement, comme du monophasé classique. 
Merci ! 
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Loiret
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Le plancher chauffant électrique passe en RT 2012 ? W00t

Je pense qu'avec l'auto-construction et la consommation énergétique de la maison avec les équipements prévus, cette norme n'a pas une grande importance pour @Kiol 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
L'importance est que c'est obligatoire, et qu'il se mets en marge de la loi s'il ne s'y conforme pas.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
kiol a écrit:[...] mes connaissances qui ne sont pas celles d'un professionnel au niveau des normes notamment.

Hé bien il va falloir vous y mettre !
Je pense aux obligations légales de conformité à la RT 2012, ou RE 2020 selon la date du permis de construire (vous savez qu'il faut un permis de construire quand même ?!).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2 remarques

Si vos thermostat de chauffage au sol sont piloté par un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel.

Afin de faciliter la répartition, il est pertinent de raccorder en tri ce qui peut l'être : plaques, chauffe-eau, PAC...
Même si avec un abonnement 36kVA cette contrainte est moins essentielle

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Le plancher chauffant électrique passe en RT 2012 ? W00t

Quand on regarde la littérature ce n'est pas incompatible.
Il faut juste prévoir l'isolation qui va bien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Certes, c'est possible. Il faut être au niveau "maison passive".

J'aimerai bien savoir ce que dit l'étude thermique...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse.


Carminas a écrit:Bonsoir

2 remarques

Si vos thermostat de chauffage au sol sont piloté par un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel.

Afin de faciliter la répartition, il est pertinent de raccorder en tri ce qui peut l'être : plaques, chauffe-eau, PAC...
Même si avec un abonnement 36kVA cette contrainte est moins essentielle

Vous inspirer de ceci :
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Voir la date du PC
Quel est l'autre moyen énergie renouvelable ?
https://www.demeurescorses.com/blog/reglementation-energetique-re-2020
Citation: Quels impacts sur mon projet de construction ?
Le bâtiment demeure le secteur le plus énergivore de France. L’objectif de la RE 2020 ainsi que d’autres mesures reste de réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre du secteur. De fait, trois normes sont définies :
  • Avoir une consommation de chauffage faible
    En effet, les nouvelles constructions doivent avoir une consommation de chauffage inférieure à 12 kilowattheures d’énergie primaire par m2 et par an. Un défi lorsque l’on sait que la consommation moyenne des logements en France demeure de 110 kWh/m2/an.
  • Réduire la consommation totale d’énergie
    Pour cela, la consommation totale d’énergie primaire (chauffage, eau chaude sanitaire…) pour les nouvelles constructions doivent être inférieure à 100 kWh/m2/an.
  • Produire une énergie renouvelable
    Cela permettra de disposer d’un bilan énergétique passif ou positif : nous privilégierons en Corse l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.
Avec la RE 2020 apparait un nouveau moyen de contrôle : la mesure de performance environnementale du bâtiment.
Cette évaluation se base sur le principe de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui mesure l’impact environnemental du bâtiment sur l’ensemble de sa vie (les composants, le chantier, l’énergie et eau consommée pendant l’exploitation et la fin de vie du bâtiment).
Elle sera nécessaire à la réalisation de l'attestation de fin chantier de même que l'ensemble des diagnostics qui attesteront du bon respect des seuils de la RE 2020.


Citation: 6 - Et le chauffage électrique, c’est possible ?
Déjà très difficile à installer dans le cadre de la RT 2012, le chauffage électrique traditionnel (radiants, convecteurs), ce que les spécialistes appellent «  effet Joule », n’est pas plus valorisé dans le moteur de calcul de la RE 2020. D’ailleurs, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avait pris soin de préciser lors de la présentation de la RE 2020, que « le gouvernement souhaite empêcher un retour massif du radiateur électrique (convecteur à effet Joule), car s’il est peu coûteux à installer, ce mode de chauffage est cher à l’usage et pèse plus fortement sur le réseau électrique au plus fort de l’hiver (pointe hivernale) ».
© Thermor
Le problème de l’effet Joule, c’est qu’il ne passe pas le seuil du CEPnr (consommation d’énergie primaire non renouvelable) tel que défini dans le texte de la RE 2020. Le gouvernement souhaite plutôt valoriser les solutions fonctionnant à l’électricité comme les pompes à chaleur puisant des calories renouvelables dans l’air (aérothermie) ou dans le sol (géothermie).


Un de mes enfants a le chauffage au sol électrique une foi vu sa facture électrique (19°)  il a mis un poêle à pellet. surtout que le couple n'est pratiquement pas là ,la journée complète.
Je lui avais conseillé un PC comme les frères et sœur quitte à placer une chaudière électrique comme son frère a fait par manque de moyen à la construction il y a 10 ans.

Un logiciel qui m'a permis de réaliser mon tableau mono, j'y ai participé, mais le concepteur s'est barré pour le vendre.
https://drive.google.com/file/d/1_ntvTozuHZ5hiA-R5o-X9QRUIgp[...]pwCGDj/view?usp=sharing
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Dordogne
w36xb2w a écrit:Bonjour
Voir la date du PC
Quel est l'autre moyen énergie renouvelable ?
https://www.demeurescorses.com/blog/reglementation-energetique-re-2020
Citation: Quels impacts sur mon projet de construction ?
Le bâtiment demeure le secteur le plus énergivore de France. L’objectif de la RE 2020 ainsi que d’autres mesures reste de réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre du secteur. De fait, trois normes sont définies :
  • Avoir une consommation de chauffage faible
    En effet, les nouvelles constructions doivent avoir une consommation de chauffage inférieure à 12 kilowattheures d’énergie primaire par m2 et par an. Un défi lorsque l’on sait que la consommation moyenne des logements en France demeure de 110 kWh/m2/an.
  • Réduire la consommation totale d’énergie
    Pour cela, la consommation totale d’énergie primaire (chauffage, eau chaude sanitaire…) pour les nouvelles constructions doivent être inférieure à 100 kWh/m2/an.
  • Produire une énergie renouvelable
    Cela permettra de disposer d’un bilan énergétique passif ou positif : nous privilégierons en Corse l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.
Avec la RE 2020 apparait un nouveau moyen de contrôle : la mesure de performance environnementale du bâtiment.
Cette évaluation se base sur le principe de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui mesure l’impact environnemental du bâtiment sur l’ensemble de sa vie (les composants, le chantier, l’énergie et eau consommée pendant l’exploitation et la fin de vie du bâtiment).
Elle sera nécessaire à la réalisation de l'attestation de fin chantier de même que l'ensemble des diagnostics qui attesteront du bon respect des seuils de la RE 2020.


Citation: 6 - Et le chauffage électrique, c’est possible ?
Déjà très difficile à installer dans le cadre de la RT 2012, le chauffage électrique traditionnel (radiants, convecteurs), ce que les spécialistes appellent «  effet Joule », n’est pas plus valorisé dans le moteur de calcul de la RE 2020. D’ailleurs, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avait pris soin de préciser lors de la présentation de la RE 2020, que « le gouvernement souhaite empêcher un retour massif du radiateur électrique (convecteur à effet Joule), car s’il est peu coûteux à installer, ce mode de chauffage est cher à l’usage et pèse plus fortement sur le réseau électrique au plus fort de l’hiver (pointe hivernale) ».
© Thermor
Le problème de l’effet Joule, c’est qu’il ne passe pas le seuil du CEPnr (consommation d’énergie primaire non renouvelable) tel que défini dans le texte de la RE 2020. Le gouvernement souhaite plutôt valoriser les solutions fonctionnant à l’électricité comme les pompes à chaleur puisant des calories renouvelables dans l’air (aérothermie) ou dans le sol (géothermie).


Un de mes enfants a le chauffage au sol électrique une foi vu sa facture électrique (19°)  il a mis un poêle à pellet. surtout que le couple n'est pratiquement pas là ,la journée complète.
Je lui avais conseillé un PC comme les frères et sœur quitte à placer une chaudière électrique comme son frère a fait par manque de moyen à la construction il y a 10 ans.

Un logiciel qui m'a permis de réaliser mon tableau mono, j'y ai participé, mais le concepteur s'est barré pour le vendre.
https://drive.google.com/file/d/1_ntvTozuHZ5hiA-R5o-X9QRUIgp[...]pwCGDj/view?usp=sharing

Bonjour et merci pour votre réponse. La facture électrique de votre enfant a explosé à l'utilisation de ce système de chauffage ? 
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Oui je le confirme le chauffage au sol électrique n'est pas la bonne idée.
Seul un PC hydraulique est valable, car on peut l'alimenter avec pratiquement tout moyen.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir