Retour
Menu utilisateur
Menu

Interrupteur différentiel 40A avec disjoncteur principal 45A Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 203 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Haute Saone
Bonjour,

l'installation pour la maison date de 2000.
Le disjoncteur principal est positionné sur 45A depuis 2000 aussi.

Suite à l'installation d'un nouveau tableau pour du photovoltaïque avec un interrupteur différentiel type F de 63A 30mA (passerelle informatique et micro coupures fréquentes), je me rends compte, après recherche, que sur mon tableau maison, je dispose de deux interrupteurs différentiels de type HPI 40A 30mA (nombreux matériels informatiques et micro coupures)  et d'un interrupteur différentiel de type AC 40A 30mA (circuit lumières).

Que faut il penser de l'ampèrage de ces 3 interrupteurs par rapport à celui du principal ?

Ou, peut être, ceci était il conforme en 2000 ou déjà non conforme, ampèrage inférieur 40A au principal de 45A ?

Merci
Messages : Env. 70
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
le courant nominal du différentiel dépend de ce qui est sous lui et non pas de ce qui est en amont.
Donc comptabilisez ce qui est en dessous , ou bien mettez des 63A et vous n'avez pas à réfléchir
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Haute Saone
Ok, je crois avoir compris car je viens de trouver ceci qui doit correspondre à ce que vous venez d'écrire.
Merci.

"Comment déterminer le calibre des interrupteurs différentiels ?
La norme indique deux méthodes pour définir le calibre d'un interrupteur différentiel. L'une est assez simple :"

''En fonction du contrat EDF''

Donc pour moi, 63A.

l'autre, un peu plus compliquée : ''En fonction de de la puissances des circuits raccordés''."

C'est pourquoi, j'ai des 40A.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En 2000 ces règles n'existaient pas et la norme n'est pas rétroacative?

Assurez vous néanmoins que vos différentiels ne soient pas surchargés.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Haute Saone
Merci Carminas,
effectivement, il faut que je calcule car plusieurs artisans ont fait des ajouts, sur mon tableau maison, du type disjoncteurs 25A pour pompe à chaleur, 16A pour prises courant sur une nouvelle terrasse et 10A pour lumières sur cette même terrasse.
En fait, c'est l'ajout du nouveau tableau photovoltaïque qui m'amène à m'interroger sur l'existant.
Ce sont des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs différentiels que j'ai, (j'ai vérifié avec les références imprimées), le risque de surcharge entraine t il uniquement la chute du différentiel ou plus grave?
Messages : Env. 70
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plus grave
Il ne chute pas, il se détériore, voire il crame
Donc si pour certains vous avez un doute, mettez des 63A, vous serez tranquille.
Regardez en particulier celui de l'ajout de la PAC
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Le dépassement du courant max toléré par le différentiel n'entraine pas de déclenchement , juste sa destruction éventuelle selon la valeur de ce dépassement
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Haute Saone
Alors, d'origine et j'ai la feuille du consuel de 2000 (je le rappelle), j'ai en aval d'un différentiel de 40A, une ligne de 10 disjoncteurs 16A pour prises (pas chauffages, pas PAC), si je fais le calcul (16A*10)/2 = 80A...Je me trompe où ?
Messages : Env. 70
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En 2000 ces règles amont/aval n'existaient pas.
On raisonnait "gros consommateurs" en se disant qu'il ne fallait pas dépasser 2 à 3 sous un 40A.

De tout façon cette règle aval est approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.

L'essentiel est de ne pas tirer plus de 9kW sur ce différentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Haute Saone
Citation: il ne fallait pas dépasser 2 à 3 sous un 40A


kW ? si c'est ça, alors pourquoi ?
Citation: L'essentiel est de ne pas tirer plus de 9kW sur ce différentiel.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2 à 3 gros consommateurs : lave-linge, four, sèche-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Haute Saone
Ok, je vais me baser sur le bon sens. Merci à vous deux. Je marque en résolu.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
En fait la règle amont/aval à toujours existé mais est plus explicite maintenant.
Si il y a 2 inter duff pour l'installation et que celle ci est bie? reparie, on pourrait aller à un total de 80A. Donc 2 x40A pour 63A est convenable .... d'autant si tous les éléments de puissance sont sous un seul inter-diff
Pour ce qui est de la règle aval, c'est plus compliqué car on considère un foisement, car il n'y a pas de fonctionnement continu des appareils, sauf pour les radiateurs électrique, les pompes à chaleur et chauffe-ezu qu'il faut considérer à 209 % du calibre pour dimensionner l'inter-diff. Encore qu'il est judicieux de considérer la puissance réelle des radiateurs plutôt que le calibre de la ligne.
De plus aujourd'hui la règle est de mettre unninter-diff par rangée du tableau avec maxi 8 disjoncteurs divisionnaire dessous.
La règle est aussi de ne pas mettre tous les circuits lumière sous le même inter-diff pour ne pas avoir toute la maison dans le noir si ça disjoncte.
Cette règle permet aussi d'aider à repartir la puissance. Car les circuit lumineux sont faibles consommateurs surtout de nos jours avec les les. Sachant qu'avec 8 points lumineux par ligne ont dépasse difficilement 4 A.
NB : pour un éclairage plafond par spot Led, on va considérer le plafond comme une seule source .
Bonjour travail
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

Vince01120 a écrit:En fait la règle amont/aval à toujours existé mais est plus explicite maintenant.
Si il y a 2 inter duff pour l'installation et que celle ci est bie? reparie, on pourrait aller à un total de 80A. Donc 2 x40A pour 63A est convenable .... d'autant si tous les éléments de puissance sont sous un seul inter-diff
Pour ce qui est de la règle aval, c'est plus compliqué car on considère un foisement, car il n'y a pas de fonctionnement continu des appareils,  sauf pour les radiateurs électrique,  les pompes à  chaleur et chauffe-ezu qu'il faut considérer à  209 % du calibre pour dimensionner l'inter-diff. Encore qu'il est judicieux de considérer la puissance réelle des radiateurs plutôt que le calibre de la ligne.
De plus aujourd'hui la règle est de mettre unninter-diff par rangée du tableau avec maxi 8 disjoncteurs divisionnaire dessous.
La règle est aussi de ne pas mettre tous les circuits lumière sous le même inter-diff pour ne pas avoir toute la maison dans le noir si ça disjoncte.
Cette règle permet aussi d'aider à repartir la puissance. Car les circuit lumineux sont faibles consommateurs surtout de nos jours avec les les. Sachant qu'avec 8 points lumineux par ligne ont dépasse difficilement 4 A.
NB : pour un éclairage plafond par spot Led, on va considérer le plafond comme une seule source .
Bonjour travail



merci d'éviter tes réponses à 2 balles

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ain
J'ajouterai que autrefois le calibre 9kVA correspondait à 45A.
Comme on est passé en 235V au lieu de 220V, cela correspond désormais à moins de 40A.
Avec un linky qui va couper au-dessus de 9kVA, pas de problème avec 40A
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Ain
Rfco a écrit:Hello,

Vince01120 a écrit:En fait la règle amont/aval à toujours existé mais est plus explicite maintenant.
Si il y a 2 inter duff pour l'installation et que celle ci est bie? reparie, on pourrait aller à un total de 80A. Donc 2 x40A pour 63A est convenable .... d'autant si tous les éléments de puissance sont sous un seul inter-diff
Pour ce qui est de la règle aval, c'est plus compliqué car on considère un foisement, car il n'y a pas de fonctionnement continu des appareils,  sauf pour les radiateurs électrique,  les pompes à  chaleur et chauffe-ezu qu'il faut considérer à  209 % du calibre pour dimensionner l'inter-diff. Encore qu'il est judicieux de considérer la puissance réelle des radiateurs plutôt que le calibre de la ligne.
De plus aujourd'hui la règle est de mettre unninter-diff par rangée du tableau avec maxi 8 disjoncteurs divisionnaire dessous.
La règle est aussi de ne pas mettre tous les circuits lumière sous le même inter-diff pour ne pas avoir toute la maison dans le noir si ça disjoncte.
Cette règle permet aussi d'aider à repartir la puissance. Car les circuit lumineux sont faibles consommateurs surtout de nos jours avec les les. Sachant qu'avec 8 points lumineux par ligne ont dépasse difficilement 4 A.
NB : pour un éclairage plafond par spot Led, on va considérer le plafond comme une seule source .
Bonjour travail



merci d'éviter tes réponses à 2 balles

@
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 03h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir