Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle puissance choisir pour le raccordement EDF???

Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 49.283 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Guiler Sur Goyen (29)
Bonsoir, EDF me demande de choisir la puissance du raccordement, mais comme je n'y connais pas grand chose, j'aurai besoin d'un coup de main!
J'hésite entre6kva, 9kva et 12kva???

mon chauffage principal est un poele a bois, + des radiateurs electriques mais qui ne tourneront pas souvent!
Jai un lave linge, un seche linge, un frigo, un congelateur, un chauffe eau 200l, un four elec, un micro onde, un ordi , une ps3, 2 télés,
Evidemment tout ne tourne pas en meme temps, quelqu'un auraiun avis???

merci beaucoup, a plus tard !
Messages : Env. 50
De : Guiler Sur Goyen (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faudrait connaitre la puissance totale de vos radiateurs.
Car même s'ils ne tournent pas souvent, lorsqu'ils tournent, il faut pouvoir les alimenter.

6kVa c'est trop juste.
Disons 9 kVA éventuellement avec un délesteur ou 12kVA.

Essayez à 9kvA, vous verrez à l'usage si cela tient en fonction de vos habitudes d'utilisation puis augmenter si nécessaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Guiler Sur Goyen (29)
Bonsoir, merci d'avoir repondu, en tout mes radiateurs font : ( 1000w x2 ) + ( 750w x 4 ) + ( 500w )
= 5500 Watt

actuellement je vis dans un logement de 70 m2 et la puissance est de 6kva avec les memes equipement, mais il y a un economiseur d'energie je crois!
par contre ça marche tres bien!

ma maison sera de 95m2, et en plus j'aurai un poele !!!

si je prend 9kva , je peux changer comme je veux en 6kva ou 12 kva??? merci !
Messages : Env. 50
De : Guiler Sur Goyen (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vaut mieux commencer bas et monter ensuite.

Mais à 6kVA (6900W dans les faits) délesteur impératif pour couper une partie de vos chauffage dès qu'un gros équiment (lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau, four) sera en route.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Dijon (21)
PERSO je prendrais 9kw.

je suppose ce qui te freine c'est la différence de prix des abonnement.

tu peux eventuellement prendre 6kw (avec delesteur) et si ca suffit pas tu passera à 9kw.

pour le changement il me semble t'a le droit à 1 changement gratuit et si tu veux rechanger encore apres ça sera payant ! (a confirmer)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Bonjour

De mémoire, il n'y a pas de changement gratuit, c'est directement facturé au prix du déplacement du technicien (~40€ je crois)

Sinon, j'opterais aussi pour 9kvA.
Ma maison ressemble à la votre et c'est ce que j'ai.

PS: la PS3 ca consomme tant que ca ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Guiler Sur Goyen (29)
ok je penche pour 9kva, et oui pour la ps3 jai entendu que ça consommais pas mal ! merci a vous!!!
Messages : Env. 50
De : Guiler Sur Goyen (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Correze
Bonjour,

la question porte-t-elle sur le raccordement ERDF (l'installation du câble et du compteur) ou sur l'abonnement ?

parce que la réponse est alors différente ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Correze
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Puy De Dome
Raccordement en 12 kVA. C'est une limite physique maximum. Ensuite tu peux essayer un abonnement en 9 kVA, et voir si ça suffit. Au pire tu pourras monter à 12 si nécessaire. C'est comme ça que je procède.

J'ai beaucoup entendu dire qu'il était plus facile par la suite de passer à une puissance supérieure pour l'abonnement que l'inverse.

Sinon, pour info, lorsque j'ai envoyé mon dossier pour le devis de raccordement ERDF, j'ai essayé de discuter avec la personne qui m'a rappelé sur l'utilité de faire un raccordement en 18 kVA "au cas où".... il m'a dit que dans mon cas ça couterai un peu plus cher (une centaine d'euros) mais en ajoutant que le câble qu'ils allaient faire passer pour mon raccordement en 12 kVA était OK pour faire passer du 18.
Messages : Env. 70
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Var
9K fera amplement l'affaire.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Correze
oui.

racordemnt en 12kVA et abonnement en 9kWA chez moi (et je suis en tout élec avec plancher chauffant). Et comme dit précédemment possibilité de passer à 12 au cas où ... mais peu probable !

dans le cas de punkyaurel un abonnement à 6kVA pourrait même suffire ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Correze
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Var
olive19 a écrit:oui.

racordemnt en 12kVA et abonnement en 9kWA chez moi (et je suis en tout élec avec plancher chauffant). Et comme dit précédemment possibilité de passer à 12 au cas où ... mais peu probable !

dans le cas de punkyaurel un abonnement à 6kVA pourrait même suffire ...


Ma prochaine maison sera en PRE et je comptais mettre un 12K, mais je vois que 9K peut suffire ?
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Puy De Dome
Oui, enfin c'est ce que préconise mon constructeur. Pour une surface habitable (donc chauffée) de 120 m² en PRE. Après voir si ça tiendra ....
Messages : Env. 70
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Guiler Sur Goyen (29)
oui donc c'était pour le raccordement, j'ai demandé 9kva il mette un cable de 12 kva et je prendrai un abonnement de 9 kva! maintenant avec un cable de 12 kva, c'est possible de passer en 6kva si c'est suffisant ???? merci
Messages : Env. 50
De : Guiler Sur Goyen (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Correze
oui c'est possible : un raccordement en 12 permet des abonnements jusqu'à 12, donc moins si nécessaire. Qui peut le plus peut le moins !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Correze
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Guiler Sur Goyen (29)
ben oui c logique, merci !!!
Messages : Env. 50
De : Guiler Sur Goyen (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
punkyaurel a écrit:oui donc c'était pour le raccordement, j'ai demandé 9kva il mette un cable de 12 kva et je prendrai un abonnement de 9 kva! maintenant avec un cable de 12 kva, c'est possible de passer en 6kva si c'est suffisant ???? merci



oui le disjoncteur du coffret edf sera reglable a 30/45/60A soit 6/9/12KVA et donc vous aurez le choix entre ses 3 types d'abonnements


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Guiler Sur Goyen (29)
cool, thanx !
Messages : Env. 50
De : Guiler Sur Goyen (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Aisne
Bonjour,

si je comprends bien Tongue pour le raccordement il faut mieux demander plus gros que l'abonnement pour se premunir au cas ou, si l'on prend "18 kVA monophasé 2 fils" on peut quand même descendre à 9 ou 12 kVA?
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non, tu as le choix entre 15/30/45 ou 30/45/60 ou 60/75/90 en mono, (3KVA jusqu'a 18KVA)

en tri tu as un 10/20/30A ou 30/40/50/60A, (6KW a 36KVA)

une maison chauffage tout electrique de 150m² jusqua 200m² avec une isolation correct, 12KVA suffisent amplement. apres il est tjrs possible d'essayer avec un delesteur de descendre a 9KVA pour descendre aussi le prix de l'abo.
en général si chauffage elec gamme 30/45/60A et si chauffage gaz ou autre alors pas besoin de 60A et donc un 15/30/45 est svt choisi, (le disjoncteur est moins cher et le cable d'alim entre edf et le tableau est moins gros (il doit supporté 45A au lieu de 60A)

a vous de voir en fonction de votre installation
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Puy De Dome
papa73 a écrit:Bonjour,

si je comprends bien Tongue pour le raccordement il faut mieux demander plus gros que l'abonnement pour se premunir au cas ou, si l'on prend "18 kVA monophasé 2 fils" on peut quand même descendre à 9 ou 12 kVA?


Oui, si tu restes en monophasé, tu peux prendre 18 kVA comme puissance de raccordement, et prendre un abonnement plus petit.
Cela dit, 12 kVA je pense que ça peut quand même couvrir pas mal de besoin, et comme je l'ai dit plus haut, un technicien d'ERDF m'a affirmé que le cable qu'ils me passent dans le fourreau permet de véhiculer du 18 kVA, alors que j'ai choisi une puissance de 12, pour un abonnement à 9.
Messages : Env. 70
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
døc a écrit:Oui, enfin c'est ce que préconise mon constructeur. Pour une surface habitable (donc chauffée) de 120 m² en PRE. Après voir si ça tiendra ....


Pour nous, ça sera du 12KVa pour maison de 118m² chauffée en PRE... C'est notre électricien (et ami) qui nous a conseillé, donc on lui fait confiance....
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
Messages : Env. 300
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
papa73 a écrit:Bonjour,

si je comprends bien pour le raccordement il faut mieux demander plus gros que l'abonnement pour se premunir au cas ou, si l'on prend "18 kVA monophasé 2 fils" on peut quand même descendre à 9 ou 12 kVA?


Bonsoir
Ne pas oublier que la section du câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition dépend du calibre max du disjoncteur de branchement.
Donc négligeable, s'ils sont côte à côte mais significatif, lorsque vous avez le disjoncteur de branchement en limite de propriété.

Exemple pour 50m, il faut du :
-25² avec un DB 15/30/45A
-35² avec un DB 30/45/60A
-50² avec un DB 60/75/90A
Au prix du cuivre la différence est loin d'être négligeable.

Donc en théorie électrique, le surdimensionnement ne peut pas faire de mal, mais pour le porte-monnaie cela peut être douloureux.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Aisne
Carminas a écrit:
Exemple pour 50m, il faut du :
-25² avec un DB 15/30/45A
-35² avec un DB 30/45/60A
-50² avec un DB 60/75/90A
Au prix du cuivre la différence est loin d'être négligeable.

Donc en théorie électrique, le surdimensionnement ne peut pas faire de mal, mais pour le porte-monnaie cela peut être douloureux.

@+


voila le coté négatif de la chose
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Je cherchais l'info... voilà, j'ai besoin d'un abonnement à 6 kva mais lors de ma demande de raccordement faite par internet, j'avais le choix entre 12 kva et 18 kva et 36 kva .... ça me laissait perplexe sachant que je n'ai besoin que de 6 kva ... Si j'ai bien compris, c'est donc 12 kva au mini pour le raccordement et ensuite on peut chosir un abonnement adéquate.
Messages : Env. 60000

 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

quand vous faite une demande de raccordement, on vous demande la puissance du dit raccordement... quand vous ferez la demande d'abonnement, on vous demandera la puissance du dit abonnement.

la puissance de raccordement ( 3/12/36kVA ) c'est la puissance maximale que peut supporter le raccordement.
le 12kVA est forcement en mono, le 36kVA est forcement en tri. la 3 kVA ne concerne pas le résidentiel.
en gros, si il vous faut un abonnement de plus de 12kVA et/ou du tri, il faut demander 36kVA
dans tous les autres cas, ce sera du mono.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour,

Pourriez- vous éclairer ma lanterne ?

Voilà, je vais changer d'abo et passer de 9 KW/h à 12 KW/h. La personne des chez EDF que j'ai eu au tel m'a fait prendre rendez-vousavec un "technicien" afin de faire des modifs chez moi.
Mais de quels modifs peut il s'agir, sachant que vraisemblablement, je possède déjà un interrupteur différentiel de 60 A (en tout cas, de ce que je vois, il est selectionné sur 60 A).

Merci d'avance !
Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Bonjour,

Simplement changer le calibre de votre disjoncteur de raccordement.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour Obones, et merci

Le calibre, c'est le (les) cables reliant l'interrupteur différentiel au tableau électrique ?? (désolé je n'y connais absolument rien)
autrement dit, il vont mettre un plus gros calibre j'imagine ?
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Non, c'est une "molette" de réglage sur le disjoncteur
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
Hum ok.... faudra que je regarde cela en rentrant ce soir (quoique la molette n'est peut être pas visible directement....)

Merci beaucoup !
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

le passage de 45 a 60A (soit de 9 a 12kVA)peut devoir entrainer des modifications plus profonde du raccordement. surtout ce celui ci est ancien.

il est possible que ce soit cela que vienne voir le technicien.

votre disjoncteur est déjà réglé sur 60 ?

une photo de celui ci ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour !

Oui je pense (j'ai bien dit je pense...) qu'il est reglé sur 60 A.

Je ne suis pas (plus chez moi), voilà a quoi ressemble mon disjoncteur (en espérant que la photo soit visible...) [img]http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://193.164.196.60/images/014/014227116439110.jpg&imgrefurl=http://www.leboncoin.fr/bricolage/411898159.htm&usg=__2J14Zh4eXlauV4m2KVTrVlO8fOk=&h=240&w=320&sz=6&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=KEL1DH4dCJqqyM:&tbnh=128&tbnw=174&ei=qvT4UNqyGqyM0wXOiYDoBQ&prev=/search%3Fq%3Ddisjoncteur%2Bdifferentiel%2B30-60%2Ba%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbo%3Dd%26imgrefurl%3Dhttp://www.leboncoin.fr/bricolage/411898159.htm%26imgurl%3Dhttp://193.164.196.60/images/014/014227116439110.jpg%26w%3D320%26h%3D240%26sig%3D109948538783918082554%26ndsp%3D18%26biw%3D1024%26bih%3D587%26tbs%3Dsimg:CAESEgkoQvUMfh0ImiGmLBnnaWnptQ%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=2&vpy=154&dur=1687&hovh=192&hovw=256&tx=136&ty=77&sig=109948538783918082554&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87[/img] et je lis dessus 60A (l'espece de petite vitre ronde dans laquelle est affiché en rouge 30A ou 60A)
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bnnjour

C'est un disjoncteur à poser que vous avez en stock ?

Ce qui compte c'est celui d'ERDF qui est en place et de toute façon c'est eux qui poseront et fourniront le matériel.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Gironde
Heu je ne suis pas sur de comprende la question :
Non, c'est un disjoncteur déjà en place, la photo ou le lien que j'ai tenté de poster n'est pas le mien, mais y ressemble fortement.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

la photo en question :



ce qui importe, c'est :

  • les scellés d'ERDF. y en a t il ? celui ci n'en a pas mais j'ai bien compris que c’était une photo récupérée sur le net et non votre disjoncteur.
  • le chiffre indiqué dans la petite lucarne ronde sous le B de BACO
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour,


Voici mon disjoncteur différentiel;


Il n'y a pas de scellé ERDF on dirait...
Et la lucarne ronde indique 60 A




Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ok.

ou se trouve le compteur ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
A l'exterieur de la maison
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je ne serai pas étonné qu'il y ai un autre disjoncteur a coté du compteur ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
Ah...
Alors là, j'en sais rien, je regarderai ça demain ... :(
Mais comme ça, de mes souvenirs, ca me parle pas ...
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Pensez a regarder des 2 cotés de la boite du compteur ... si elle en comporte 2 ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Gironde
Ok, merci
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonsoir,


Effectivement, vous aviez raison fab1978
:




Je suppose donc que c'est sur celui-ci que le technicien va opérer les modifications ! Il n'a que ça à bidouiller, ou bien il va aussi modifier le compteur (ou carrément le changer ? j’opterai pour la première solution...


Du coup, à quoi sert celui qui se situe à l'intérieur de la maison ? (reglé sur 60 A) ? C'est compliqué l’électricité....
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

il devra en effet modifier le réglage de ce disjoncteur, peut être, suivant le modèle, reprogrammer ( voir remplacer ) le compteur, et, surtout, s'assurer que le reste du raccordement supportera la nouvelle puissance ( ce qui se fait en 1 coup d’œil)... en gros, entre 5mn et 1/2 heure de boulot ...

le 2eme disjoncteur sert de coupure d'urgence dans la maison. c'est une exigence de la NF C 15-100.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 21h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir