Notion de "chute" pour mise en place de ventilation primaire/plain pied

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 778 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour,

Je fais construire un plain pied et mon constructeur n'a pas mis de ventilation primaire sous le prétexte qu'il n'y a pas de chute puisqu'il s'agit d'un plain pied .
Je pense qu'il s'agit d'une interprétation du DTU 60.11

Avez vous une précision sur cette notion de "chute"

Pouvez vous confirmer que même en l'absence de chute (telle qu'elle peut être interprétée), la ventilation primaire est obligatoire.

Avez vous des références à me donner à lui opposer ?

Merci de votre aide
JMS
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
JOMISYL a écrit:Bonjour,

Je fais construire un plain pied et mon constructeur n'a pas mis de ventilation primaire sous le prétexte qu'il n'y a pas de chute puisqu'il s'agit d'un plain pied .


dsl , je sors
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Bonjour,
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Désolée ***** mais je ne comprends pas la subtilité de votre réponse !
JMS
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Je pense qu'elisa a eu un gros fou rire en lisant les élucubrations de votre constructeur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Youps , pardon ;

plus clairement : les cst sont créatifs -pour répondre tout et n'importe quoi ; à croire qu'ils font des challenges entre eux-

mais celle là, je ne l'avais jamais lue, jamais entendue ;
vous êtes tombé sur un guignol exceptionnel !
soit il est vraiment... nul ; soit il aura gagné face à ses homologues... Blush

ventilation de chute : "chute" des eaux usées dans les tuyaux...
il confond peut-etre avec les garde-corps ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Le constructeur se fiche effectivement de vous. Le fait qu'il n'y ai pas de "chute" n'empêchera pas vos toilettes ou votre baignoire de dé-siphonner lavabos, éviers et autres. Il vous faut une ventilation primaire sur le collecteur des eaux usées, en amont des WC.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

+1 avec Woofy. Une ventilation primaire est obligatoire et indispensable sur toute installation d'évacuation d'eaux usées.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

"Extrait du DTU 60.11 a écrit:33.2.3 Chutes d'eaux usées
Les diamètres intérieurs des tuyaux de chute d'eaux usées doivent être choisis conformément au tableau 4 . Ces diamètres seront constants sur toute la hauteur des colonnes.
Les tuyaux de chute d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités.
Pour un groupe d'appareils sanitaires (bâtiments scolaires, casernes, bureaux, ...) lorsque les tuyaux de chute et de descente ne peuvent être prolongés en ventilation primaire, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités, le collecteur du groupe d'appareils doit être ventilé par une canalisation d'un diamètre au moins égal au diamètre maximal de l'évacuation piqué à la partie supérieure du collecteur principal lui-même ventilé .


On parle de chute d'eaux usées pour tout tuyau poser verticalement, qu'il mesure 10 cm ou 10 m.
Ainsi, soit on ventile la chute en elle même, soit on ventile le collecteur qui reprend les différents appareils.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Merci !
En effet il y a de quoi rire !!!!
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
JOMISYL a écrit:Merci !
En effet il y a de quoi rire !!!!

Il y a de quoi rire, et à la fois c'est inquiétant car un professionnel est censé connaître son travail, raison pour laquelle un particulier fait appel à lui...
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Encore un qui a oublié de faire poser la ventilation primaire et qui du coup pour se dédouaner est allé chercher une excuse dans l'au delà !! Et à priori, ce CST a réussi à trouver une excuse bien au delà de l'au delà .....

J'ai bien ri, merci, cela a égayé ma journée, vous remercierez votre CST.

Trêve de plaisanterie, comme tout le monde vient de le rappeler, la ventilation primaire a uniquement pour but d'éviter de vider les siphons lorsque vous allez tirer une chasse d'eau, donc que votre maison soit de plein pied ou à étage, cela ne changera rien au phénomène de "décompression" (ou appel d'air) engendré par la chasse d'eau.

Vous êtes raccordé au "tout à l'égoût" ou en assainissement individuel ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour,

Nous sommes en "tout à l'égout"
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Ok, donc uniquement la ventilation primaire, pas de ventilation secondaire, mais dans tout les cas, il doit le mettre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Merci ! y a plus qu'à ….
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 19h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir