Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème ballon eau chaude PAC Atlantic

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 356 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous

J'aurais besoin d'un éclaircissement sur le fonctionnement de la PAC pour chauffer l'eau chaude sanitaire.

J'ai en consigne confort 55 degrés et 45 en réduit.

Avant de prendre ma douche hier la température du ballon était à 46 degrés. J'ai voulu forcer la consigne pour réchauffer le ballon jusque 55 degrés. La PAC s'est mise en route et j'ai remarqué que la température du ballon s'est mise à baisser jusque 41 degrés avant de remonter jusque là température voulu (55). En étudiant j'ai vu d'où cela pouvait venir mais je ne sais pas si c'est un fonctionnement normal.

La consigne de la PAC est à 58 degrés ( là je pense que c'est normal) la température de départ est à 34 au démarrage et monte progressivement ensuite. Et c'est justement là que la température du ballon baisse, elle a baissé hier de 46 à 41 et c'est mise à remonter lorsque la température de départ à atteinte la température du ballon, soit 41 degrés.
Ce qui voudrait dire que la PAC commence à chauffer le ballon à 34 (et donc par conséquent refroidir l'eau du ballon qui elle est à 46) et ne commence à réchauffer le ballon que lorsque la température de départ atteint la température du ballon pour continuer à augmenter par la suite et chauffer le ballon jusque la température voulu (55)

Est un fonctionnement normal ?

Je n'y connais pas grand chose, pouvez vous m'expliquer le fonctionnement de chauffe d'un ballon ?
Est ce une résistance qui chauffe l'eau (et qui devrait peut-être commencer à chauffer au delà des 34 ou au moins au niveau de la température du ballon pour ne pas le refroidir) ou est ce de l'eau chauffée qui rentre dans le ballon ?

Comment est déterminé cette température de départ ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Il y a deux raisons à votre "problème" : La stratification de l'eau dans le ballon et le fait que la PAC ne chauffe q'avec un delta relativement faible(généralement 5 à 7-8 °C maxi selon les machines.
L'eau est prélevée vers le bas(là elle est plus froide) et retourne vers le haut du ballon; la pompe chauffe l'eau et la sort à une t° de 5°C supérieure à son entrée; l'eau du bas étant plus froide (disons 35°, la PAC la monte à 40°c, T° qui peut être plus froide que le haut du ballon.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Charente
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Il y a deux raisons à votre "problème" : La stratification de l'eau dans le ballon et le fait que la PAC ne chauffe q'avec un delta relativement faible(généralement 5 à 7-8 °C maxi selon les machines.
L'eau est prélevée vers le bas(là elle est plus froide) et retourne vers le haut du ballon; la pompe chauffe l'eau et la sort à une t° de 5°C supérieure à son entrée; l'eau du bas étant plus froide (disons 35°, la PAC la monte à 40°c, T° qui peut être plus froide que le haut du ballon.

Merci beaucoup pour votre éclaircissement.
Il s'agit donc là d'un fonctionnement normal de ma PAC ? Il n'y a donc pas vraiment de problème ?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Pour moi, oui . Tant que vous avez de l'eau suffisamment chaude pour la douche, il n'y a pas de problème si vous avez un mitigeur thermostatique.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Charente
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Pour moi, oui . Tant que vous avez de l'eau suffisamment chaude pour la douche, il n'y a pas de problème si vous avez un mitigeur thermostatique.

ok merci pour ta réponse
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
C’est vraiment une marque et un modèle à éviter.
Nous rencontrons que des problèmes
Le sav n’est pas mieux.
Aucune réponse concrète.
Je ne recommande pas Altantic
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Pugnac (33)
Le message de Barbapapa67 est tres constructif !
Ben, moi j'ai pas de souci avec la PAC et j'en suis tres satisfait. Alors on fait quoi !
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
J’invite les futurs acquéreurs a être prudent dans le choix de leur pac
C’est pas évident de bien choisir, l’essentiel est d’avoir un bon sav avec des réponses concrètes
Je pense que c’est assez constructif.
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Et dire qu'on se prend des avertissements pour "manque de courtoisie" avec des rappels sur la politesse

"alors on fait quoi ? "
1/ on dit bonjour !
2/ on évite de remonter tous les posts de la marque

je partage un extrait  :
Citation: La raison de cet avertisssement : Manque de courtoisie

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres. Cet échange ne peut se faire que dans la politesse et le respect de l'autre.

Ainsi, nous vous demandons :
- de toujours être courtois et poli
- de ne pas oublier les "bonjour", "s'il vous plait" et "merci"
- de rester zen et courtois en toute circonstance

En essayant tous de garder la meilleure ambiance possible au sein du forum, en essayant tous de garder un esprit courtois, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
...

dans la suite du mess ils suggèrent de lire la charte
5
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour Elisa

Oui vous avez raison !
La politesse et la courtoisie doivent resté dans l’esprit de chacun.

Je vous remercie pour ce rappel sur les règles élementaires !

Bon dimanche
Et encore merci
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Dans votre problème il y a quelque chose qui me chiffonne: j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sparation entre chauffage ECS et Eau chauffage( radiateurs je suppose), l'eau de chauffage passe par l'échangeur du ballon ECS; il n'y aurait pas, alors, de v3v pour commuter entre l'ECS et le chauffage. Si c'est le cas votre problème est "normal": de l'eau à 34° qui va dans le ballon ECS refroidit cette ECS qui est à 55°.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Raymond037 a écrit:
L'eau est prélevée vers le bas(là elle est plus froide) et retourne vers le haut du ballon; la pompe chauffe l'eau et la sort à une t° de 5°C supérieure à son entrée; l'eau du bas étant plus froide (disons 35°, la PAC la monte à 40°c, T° qui peut être plus froide que le haut du ballon.

Bonjour,
Ca ne fonctionne pas comme cela. L'ECS n'est pas prélevée puis ré-injectée dans le ballon. Il y a un serpentin à l'intérieur du ballon dans lequel circule un fluide caloporteur réchauffé par la PAC. 
Ce qui est observé dépend de la position de la sonde de température de référence.
Généralement elle est à mi hauteur du ballon.
La stratification doit normalement empêcher le haut du ballon de se refroidir. Cependant, en début de chauffe, le temps que la PAC réchauffe son fluide caloporteur, ce qui circule dans le serpentin peut etre plus froid que la température ECS autour du serpentin. Si la sonde de température ECS est à cet endroit, on observe une baisse de la température avant qu'elle n'augmente.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Ai-je parlé d'eau réinjectée; comme si je ne savait pas comment fonctionne une PAC qui fait l'ECS en plus du chauffage.
Une pac ne chauffe pas en même temps l'eau de chauffage et l'ECS. La Vanne 3 voie sert à diriger l'eau chaude soit vers le chauffage, soit vers l'échangeur ou serpentin de l'ECS. Dans le cas présent j'ai l'impression qu l'ECS(l'échangeur) est en série avec le départ chauffage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
@Raymond037:
Vous avez dit que l'eau était prélevée vers le bas et retourne vers le haut en étant réchauffée par la pompe.
J'ai compris que vous disiez que la méthode de chauffage de l'ECS consistait à prélever de l'eau sanitaire en bas du ballon, à lui faire traverser la pompe à chaleur pour l'échauffer, puis à l'injecter en haut du ballon ECS.

Suite à cette compréhension, j'ai expliqué que ca ne fonctionnait pas comme ca. Le chauffage de l'ECS n'entraine pas de circulation de l'eau sanitaire en dehors du ballon au travers de la PAC. Le chauffage de l'ECS se fait par échange thermique, au contact du serpentin interne du ballon, convection, et accumulation vers le haut maintenu par effet de stratification.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Il y a deux raisons à votre "problème" : La stratification de l'eau dans le ballon et le fait que la PAC ne chauffe q'avec un delta relativement faible(généralement 5 à 7-8 °C maxi selon les machines.
L'eau est prélevée vers le bas(là elle est plus froide) et retourne vers le haut du ballon; la pompe chauffe l'eau et la sort à une t° de 5°C supérieure à son entrée; l'eau du bas étant plus froide (disons 35°, la PAC la monte à 40°c, T° qui peut être plus froide que le haut du ballon.



Là je parlais de l'eau d'un ballon tampon, non pas d'un ballon ECS.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Citation:
Là je parlais de l'eau d'un ballon tampon, non pas d'un ballon ECS.

Oki, désolé ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Pas de soucis !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 04h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir