Bonjour,

Dans notre construction, nous avons retiré la fourniture et la pose des bacs de douche du CCMI pour être plus libre de nos choix (et à 1600 € par douche... )

Du coup on a acheté nos bacs, le constructeur a fait poser la faïence dans les douches (sauf le rang du bas a finir apres la pose des bacs) et on a demandé au plombier s'il voulait bien nous les poser, et apres avoir ralé sur la complexité  de la pose (faut admettre que c'est pas trivial vu la disposition des douches et la présence de la faïence) il nous demande 450€ par bac ! 

Bref, c'est que moi ou je trouve qu'il abuse totalement (ou alors il a vraiment pas envie de le faire et c'est une façon de nous le faire savoir  )

D'apres lui, comme on ne peux pas facilement acceder sous le bac a cause de la faïence dejà posée presque jusqu'en bas, il faut passer par en dessous de la maison... 

Voilà celle qui est la plus facile à faire : bac de 120*80.


douche

L'autre c'est un bac de 160*80 qui est tres lourd au passage...

calepinage douche

Sinon on va se le tenter par nous même, si on en crois les tutos sur le net c'est pas mortel a faire... mais en la théorie et la pratique... ?

Vos avis sur la questions ?

PS: on a contacté un autre plombier qu'on connait, il ne font pas de pose s'ils ne fournissent pas le bac.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour,

Il peut y avoir un peu de travail en fonction du type de receveur, des réservations ext... Ca ne mesemble pas hors de prix.

Après si vous êtes un peu bricoleur, tous se fait ;)

Par contre, il n'y a pas de spec ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Bonjour,

cyril20-2 a écrit:
Par contre, il n'y a pas de spec  ?

De quoi ?
Par contre oui, je suis plutôt bon bricoleur, je pense qu'on va tenter nous même le bac le plus facile a poser, histoire de se faire la main, et on verra ce que ça donne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
J'aime bien l'idée ! il faut bien calculer son coup avec les hauteurs de réservation, les niveaux et surtout avec les évacuations c'est le plus délicat.
Mais pour 450 euros ca vaut le coup d'y passer une soirée ou deux

Le spec c'est un "système d'étanchéité a l'eau sous carrelage". C'est hautement recommandé, voir même obligatoire.
Surtout dans votre cas ou les joints de placo ne semblent pas avoir été traité a l'enduit hydrofuge.

A verifier car il est possible que votre constructeur vous le doive...

Il ne faut pas oublier que ni la colle ni les joints, ni le carrelage ne sont étanche a l'eau...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Je suppose qu'ils savent ce qu'ils font... Apres, je suis pas qualifié pour savoir si les normes et recommandations ont été respectées, et si ça n'est pas le cas, c'est trop tard Rolleyes
On a une garantie de toute façon sur ces choses là.

Demain matin on va aller commencer a bosser là dessus, commencer par mettre le support de niveau, et dimanche on pose le bac (il va surement nous manquer un truc en cours de route qui va tout arrêter, mais bon, ça se tente )

Ca me rassure en tout cas de ne pas être le seul a penser que ce prix est dissuasif (exprès ou pas...) et ça se tente de le faire nous meme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bonsoir,
alors déjà c'est plus simple de poser la bac avant faience..
poser votre bac à blanc et ensuite prendre les entraxes et hauteur bonde finie.. quand vous collez votre bonde, testez la avec plusieurs pichets d'eau histoire de vérifier l'écoulement et fuites( pente 1 à 2 % )
collez votre receveur et joint polymère sur les 3 chants du receveur.
À mon avis il n'y a pas de protection sous carrelage, demandez au carreleur les seaux vides de la sous-couche.. sinon demandez au constructeur à la réception de mettre dans les réserves: pas de sous-couche sous carrelage..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour.

Pas de spec en 2019, c'est du suicide (et du fout*** de g*****).
Et comme vous vous réservez le receveur, le constructeur sera ravi de vous annoncer que l'infiltration est due à la pose du receveur.

Sinon ce receveur, il est comment ? Extra plat sur plot ?

Par ailleurs, je ne vois pas le rapport avec l'accès difficile à cause de la faïence (faut pas pousser, y'a de la place), et la nécessité de passer sous la maison. D'ailleurs il veut y faire quoi sous la maison ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
En fait, on a passé le week end a poser le bac de la "petite" douche et on a un peu mieux compris les difficultés : Le tuyaux de 40 pour l'évacuation est trop proche de la bonde, et donc il a fallu raccourcir les coudes pour gagner des précieux mm et arriver a brancher le tout.
La pose est sur le carrelage dans la salle de bain (on a renoncer à leur faire faire une réserve dans la dalle et le carrelage, apres avoir demandé 5 fois, l'info n'est pas allé jusqu'au carreleur qui a posé les carreaux sur 10-20cm de trop pour chaque bac. Au moins ça nous fait une surface plate de référence pour combler la réserve restante avec des bloc et de la colle et venir se mettre au niveau.

Dans l'autre douche, le tube PCV de 40 sort limite en plein dans l'emplacement de la bonde... ce qui évidement est un cauchemar pour la pose. Pour cette douche là, je vais sans doute devoir buriner tout autour du tuyaux et le réduire en hauteur pour avoir la place de mettre la bonde et un coude qui descend. Je pense que c'est ce qui faisait peur au plombier.

Marteau et burin... et quelques soirées de courage ! (en essayant de ne pas péter le tuyaux PVC)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Pour illustrer, la grande douche.

On y pose un bac plat de 4cm (sur le carrelage en bas de la photo) avec un caniveau au bout, en plein sur le tube (enfin pas pile poil sur le tube de 40mm bien sur, ça serait presque faisable sinon)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Bon, apres quelques heures/jours de boulot, de coups de burin et de perfo dans la dale, de découpe de placo un peu... bref, les douches sont posées les deux.
Les maçon n'ont pas fait du bon boulot c'est clair avec ces evacuations tres mal placées.

Ca se fait en tout cas, il faut juste se motiver et prendre le temps, et de ne pas avoir peur de défoncer la dalle. Pour info j'ai raccourci le tuyaux d'environ 20-25 cm pour avoir le dégagement nécessaire à la pose de la bonde et des coudes.

Bac de douche pret à être enfin posé!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bonjour, beau boulot !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Passez quand même sous couche étanchéité et primaire..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Trop tard, le bac est posé et collé.
J'ai fait tout le tour sur le sol avec du Sika, et un tour a mi hauteur du receveur sur les placo au join silicone. et on fera un joint final silicone apres la pose des faiences bien sur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Non mais c'est juste pas raisonnable de se contenter de ça. Il faut faire refaire cela correctement. Meme avec de beaux joints silicone, votre placo va prendre l'eau par les joints de carrelage (et hydro ne veut pas dire résistant à l'eau).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Dans ce cas le constructeur sera responsable et la décennale sera mise en oeuvre. Je suis obligé de faire confiance a leur travail, je ne suis même pas supposé avoir vu ce qui a été fait ou pas fait sous le carrelage et la faïence...
On peut pas être sur tous les fronts, je suis sur ceux où je sais reconnaître une erreur ou quelque chose qui ne me convient pas, là... je n'ai aucune idée ni des normes, ni de ce qui a pu être fait ou pas sur le placo, peut être que le bas sera enduit avec un truc, ou pas.

Je prend note de votre remarque, je vais parcourir la notice ce soir voir ce qui est noté pour ce poste dans le contrat.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 17h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie