Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjonteur & section fil Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 246 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,

Je suis un peu perdu alors je viens vous poser quelques questions.

Je compte installer des prises dans mon appartement, puis-je mettre un cable de 3x2,5 mm² pour 12 prises avec un disjoncteur de 16 A ? Je lis souvent 20 A pour le disjoncteur alors je ne sais pas quoi choisir. Si pas possible est ce possible de réduire le nombre de prise avec le 16 A ?

De même pour l'éclairage, puis-je mettre 8 points lumineux avec un cable de 3x1,5 mm² pour un disjonteur de 10 A ? Car je lis souvent 16 A.

Je comptais mettre four/lave vaisselle/frigo/chauffe eau/Machine à laver/radiateur sur du 3x2,5 mm² chacun avec un disjonteur de 20 A.

Et un circuit plaque de cuisson de 6mm² avec un disjoncteur de 32A.



Merci pour vos conseils

Seb
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Seblolo44 a écrit:
Je compte installer des prises dans mon appartement, puis-je mettre un cable de 3x2,5 mm² pour 12 prises avec un disjoncteur de 16 A ? Je lis souvent 20 A pour le disjoncteur alors je ne sais pas quoi choisir. Si pas possible est ce possible de réduire le nombre de prise avec le 16 A ?

Aucun problème pour du 2,5² c'est 12 prises maxi (indépendamment du calibre du disjoncteur)
Et pour le disjoncteur c'est 20A maxi, donc 20A, 16A, 10A, 6A... conviennent, mais descendre en dessous de 16A est peu pertinent

Seblolo44 a écrit:
Je même pour l'éclairage, puis-je mettre 8 points lumineux avec un cable de 3x1,5 mm² pour un disjonteur de 10 A ? Car je lis souvent 16 A.

Même logique
Aucun problème pour de l'éclairage en 1,5² c'est 8 points d'éclairage maxi (indépendamment du calibre du disjoncteur)
Et pour le disjoncteur c'est 16A maxi, donc 16A, 10A, 6A... conviennent.

Seblolo44 a écrit:
Je comptais mettre four/lave vaisselle/frigo/chauffe eau/Machine à laver/radiateur sur du 3x2,5 mm² chacun avec un disjonteur de 20 A.

Toujours même logique. Disjoncteur 20A maxi.
16A suffit, en particulier pour les appareils qui se raccordent avec une prise 16A, comme le lave-vaisselle, la machine à laver ou le frigo
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo
Pas de sèche linge ?

Seblolo44 a écrit:
Et un circuit plaque de cuisson de 6mm² avec un disjoncteur de 32A.

OK
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour,

Merci pour ta réponse ça m'aide à comprendre, en gros le disjoncteur déclenchera on demande trop de puissance. Si 16 A et puissance > 3520 W, il sautera.

C'est un lave linge séchant qui a besoin de 1850 Watt de puissance. Cependant dans les caractéristiques techniques, il est marqué :
Détails de la consommation énergétique
- 6.12 kWh - lavage et séchage - pleine charge - 60 °C
- 1.17 kWh - lavage

Donc du coup la puissance en séchage pourrait monter à plus de 6 kw, il me faudrait un 32 A pour le lave linge séchant ? I = P/U -> 6120/220 = 27,8 A ?

Merci pour les explications
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, non un disjoncteur 16 ou 20A suffit.
Vous avez fait une erreur de débutant, à savoir confondre les kWh (qui est une mesure d'énergie: puissance/temps) et les kW. (qui est la puissance)
6.12kWh signifie que votre machine consommera 6.12kWh d'énergie électrique. Ceci dépendra du temps et de la puissance. par exemple en 3 heures sous une puissance de 2.4kW : 3* 2.4= 6.12kWh ou autre en 6h sous 1.02kW: 6*1.02kw = 6.12kWh. Votre lave linge, comme indiquée, ne dépassera pas 1850W.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Ok merci beaucoup pour les précisions
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai donc suivi vos conseils, fait le schéma du tableau et maintenant je me lance dans les circuits : j'en ai fait un premier concernant les lumières, je voulais avoir votre avis :



Il y a donc sur le schéma :
- Un interrupteur double va et vient pour commander les 2 lampes de chevet qui viendront du mur. (x2 dans la chambre d'a coté)
- Un interrupteur va et bien à l'entrée de la pièce (je l'ai mit un peu de la pièce pour que le schéma soit lisible, pareil pour les deux autres), un autre a coté de la table de chevet à droite et un autre à gauche qui commandent les spots au plafond.

Sachant que le rond noir concerne la boite de dérivation, d'où tout va partir

Mon schémma est correct ? Merci de vos retours.
[/img]
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Au centre à gauche c'est un permutateur ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Logiquement oui, je ne peux pas mettre 3 va et vient ?
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai refait un nouveau schéma, en intégrant ici un interupteur double va et vient de chaque coté du lit(au lieu de 2 interupteurs).

Un bouton controlera la lampe de chevet l'autre la lampe du plafond. Même schéma pour l'autre coté du lit.

Cela semble cohérent ? Merci

Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Seblolo44 a écrit:Logiquement oui, je ne peux pas mettre 3 va et vient ?

Si 3 points de commande c'est :
- soit 2 va et vient et 1 permutateur entre les deux
- 3 boutons poussoir et un télérupteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Seblolo44 a écrit:J'ai refait un nouveau schéma, en intégrant ici un interupteur double va et vient de chaque coté du lit(au lieu de 2 interupteurs).

Un bouton controlera la lampe de chevet l'autre la lampe du plafond. Même schéma pour l'autre coté du lit.

Cela semble cohérent ? Merci


Il y a 6 navettes qui arrivent au double va et vient de gauche.
Ce n'est pas possible
Ou alors il y a 3 va et vient à cet endroit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
En fait au lieu d'avoir 2 interrupteurs de chaque côté du lit, je m'etais dit qu'avec un seul interrupteur double de chaque côté ça irait, mais ce n'est pas possible ?
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, un interrupteur double c'est la même chose que 2 interrupteurs, c'est votre plant qui n'est pas très clair, donc vous voulez un interrupteur double qui allume une lampe de chevet et un va et vien en plafond ok, pour un double, ensuite pareil de l'autre côté, ok pour un autre double, par contre si vous voulez aussi allumer, votre plafond en entant dans la pièce, alors là va valoir un permuteur
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bon j'ai fait un schéma plus clair, celui ci convient ? merci

Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble mieux.

Question : avez vous vraiment besoin d'allumer et éteindre les chevets depuis la porte d'entrée ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
C'est pour si jamais on a oublié la lampe en sortant, au moins on peut l'eteindre sans retourner au lit. ça m'arrive souvent c'est pour ça.

Donc le schéma est correct ? oh top merci
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 23h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir