Quel diamètre de tuyau eau pour alimenter un étage? Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 326 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Gironde
Bonjour,
j'ai fait construire un étage. Je veux amener l'eau là haut pour alimenter un ballon de 100 litres, un douche, une baignoire, un WC, un lave main et un lavabo. Je voulais me repiquer sur la nourrice au rdc avec un tube per de 20 pour alimenter tout ce petit monde mais les sorties sont en 15/21. Est-ce que je peux à la place passer un per de 16 pour installer une nourrice à l'étage et alimenter le wc, le ballon et la sdb? Merci
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour

et pourquoi, vous pouvez raccorder votre per de 20 sur la sortie avec un raccord a écrou libre 20 - 15/21
ou repiquer en bout de nourrice.
Per de 16 trop limite pour alimenter tout ça.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Gironde
Disons que j'avais bien pensé faire comme ça au départ. Mais je me suis dit que si je branchais un diamètre 20 sur le 15/21, ça faisait comme un étranglement, une réduction et que peu importe que je mette du 20 en sortie, ça fera comme si c'était un 15 puisque la sortie est en 15. Mon raisonnement n'est pas bon? Sinon ça me va totalement, je branche le 20 sur la sortie 15/21. La sortie de nourrice est en 15/21 pareil. Merci de ta réponse 
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Ou mettre un té avant la nourrice pour repartir en 20 directement vers la nourrice à l'étage...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
De toutes façon tu as forcement un étranglement avec le raccord per qui est vissé en bout.
Seul le cuivre ne bride pas.
Pour ne pas avoir d'étranglement il faudrait passer du per de 25/20.
Mais faut pas prendre en compte, tous les raccords tubes pex sont fait comme ça
et du 20 sera déja bien correct pour alimenter ta SDB.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Gironde
OK merci. Qu'est-ce que tu veux dire par "le cuivre ne bride pas"?
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Sur du cuivre les raccords sont soudés a bout touchant, il n'y a pas de rétrécissement du au raccord, le diamètre reste le même.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Gironde
Juste pour comprendre ce phénomène d'étranglement. Comme je n'y connais rien, je me dis que si le diamètre du raccordement est plus petit que le diamètre du tuyau, c'est comme si le tuyau après le raccordement avait le même diamètre que ce raccordement. Exemple: raccord de diam 15 et tuyau de 20 ensuite c'est comme si on avait un tuyau de 15.Mais comme je l'ai dit, je n'y connait rien et je n'ai pas l'expérience de ce genre d'installation. Surtout je me doute que ce n'est pas aussi simple et du coup, peut-être que, eh bien si, le tuyau de 20 permet bien ce que permet un tuyau de 20. Cela même après un raccord de 15 (peut-être parce qu'il est en charge?).Quelqu'un pourrait m'expliquer? Merci d'avance
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Cela s'appelle les pertes de charge, chaque té, coudes, vannes, rétrécissement raccords créent des PDC,
on compense cela avec les diamètres de tubes, en prenant aussi en compte les longueurs des circuits.

Tape sur google pertes de charge tu aura des infos.

Sur des circuits sanitaires pas la peine de les calculer, on prend en compte la section du tube
pour les modérer, mais comme je dit plus haut, pas d'incidence au final.

On va commencer a s'interesser au PDC sur des tronçons d'adduction d'eau avec X départs sur des
centaines de mètres ou pour des HMT (hauteur manométrique) pour des immeubles qui distribue X
habitations.

Les PDC vont freiner la force de l'eau, a chaque passage d'un coude a 90° par ex, elle va perdre un
peu de puissance, mais si tes circuits sont bien dimensionné pas d'inquiétude...

Si tu veut alimenter ton étage vers des autres nourrices sans PDC, il te faut des tubes EC/EF de 26/20
pris sur un té 20/27 ou en fond de nourrice voir éventuellement sur un départ 15/21, le raccord multicouche
serti sur le tube a un diamètre intérieur de 16, cela ne crée donc pas d'étranglement.
Mais pour mon avis un peu gros a la vu du débit demandé pour tes sanitaires, pour 2 SDB dans ce cas
cela aurait été correct.
Il faut aussi contrer les pertes thermiques qui sont plus importante dans des gros tubes,
bien isoler l'eau chaude avec des manchons.

A+
Cameron
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Gironde
Merci pour ce long message très éclairant. En effet pas de problème pour moi, c'est une surélévation de 35m2 juste au dessus de la maison donc mes distances de tuyau vont être très petites. Bonne journée Biggrin
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 11h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir