Bonjour,

Nous sommes propriétaires d'une maison de 100 m2 chauffées actuellement au gaz propane, avec des notes de chauffages très salées.

Nous aimerions installer une climatisation gainable de type airzone en y couplant une VMC car la maison est mal isolée au niveau des murs et humide du fait de l'absence de ventilation.

J'ai soumis le projet à un artisan qui dans un premier temps ne couplait pas la VMC à la clim gainable.
Après précision de mon projet sur ce détail il me dit qu'avec une VMC simple flux, l'opération est réalisable en branchant l'évacuation de la VMC sur le plenum de l'unité intérieur de la clim.

Je souhaiterais tout de même que la maison soit ventilée dans toutes les pièces même lorsque nous ne nous servons pas de la climatisation.
Pensez vous que le couplage de la double flux sur le gainable soit possible et si la VMC pourrait fonctionner sans que nous souhaitions du froid ou du chaud.

En vous remerciant pour vos retours d'expériences.
Messages : Env. 10
De : Pari (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 800 message Seine Et Marne
Bonjour,

Si j'ai bien compris, tu veux remplacer ton chauffage gaz par une clim' réversible? Si ta maison se situe en région parisienne, je te déconseille les PAC aérothermiques, notre hiver est trop rude pour bénéficier des avantages de ces machines.
Avant de revoir le système de chauffage, il faut toujours commencer par l'isolation. Ça te permettra de sélectionner ensuite un chauffage dont la puissance sera adapté aux besoins de ta maison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Pari (75)
Je te remercie de ta réponse, nous sommes dans le Var.
Les combles de la maison sont bien isolées, en revanche les murs ne le sont pas, le cout d'une isolation des murs est trop onéreux pour nous.
Messages : Env. 10
De : Pari (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
je vous déconseille votre fausse bonne idée. Les volumes d'une DF et d'une PAC gainable n'ont rien à voir, les gaines n'ont rien à voir.

Une PAC gainable c'est du recyclage à gros volumes et grosses gaines, une DF c'est du renouvellement d'air à faible volume et petites gaines. Les 2 branchées sur le même réseau ça marche très mal Crying
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Pari (75)
Merci pour ta réponse.
Cela signifierait que dans chaque pièce il faudrait une bouche pour l’air de la clim gainable et autre pour la vmc DF.
Malgré le fait que la maison soit humide, pourrais je me contenter d’une vmc simple flux uniquement dans les pièces humides ? Sachant qu’il y a souvent de la moisissure dans nos penderies de chambres.
Messages : Env. 10
De : Pari (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
je ne suis pas le bon conseiller car anti PAC gainable air/air réversible. Ce que je peux vous dire c'est que le mariage PAC gainable et VMC-DF ne fonctionne pas ou très mal.

Ce qui vous intéresse c'est surtout la clim et là même avec une PAC-ventilation type Nilan Polar vous seriez déçu car ce n'est n'est pas une clim mais un simple rafraichissement !

Pour votre humidité interne, c'est encore une autre histoire, oui il faut ventiler mais en même temps il faut savoir pourquoi cette humidité et peut-être mieux isoler votre maison.

Ce qui est certain c'est qu'il faut ventiler, donc dans le VAR une SF peut-être suffisante.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Drome
Bonjour,
La VMC extrait l'air des pièces humides, mais en contrepartie de l'air frais est censé rentrer par les aérations aux fenêtres dans les chambres et pièces de vie. Pour l'humidité dans les penderies, il faut plus regarder à mon avis du côté de la condensation si les murs extérieurs ne sont pas isolés.
Si vous prenez le prix du projet de clim gainable et le mettez en isolation, vous gagnerez en confort non seulement l'été, mais aussi l'hiver!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Seine Et Marne
3 personnes qui conseillent d'isoler en priorité (avec mise en place d'une VMC)...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Pari (75)
Je vous remercie tous pour vos bons conseils, mon projet est remis en question mais vous avez raison il faut que je traite le problème à sa base.
Messages : Env. 10
De : Pari (75)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 13h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir