Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose des menuiseries sur une MOB et étanchéité à l'air

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 344 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 60 message Haute Vienne
Bonjour à tous et à toutes,

Je fais actuellement construire une maison en ossature bois. Les menuiseries viennent d'être posées. J'essaie de suivre méticuleusement le chantier. Mon père est venu voir la maison récemment et m'a dit que ça faisait bricolage. Alors lui il a l'expérience des maisons tradis et peut être qu'avec le bois c'est différent mais cela me fait quand même m'interroger.

J'ai recherché sur le forum et sur le net, j'ai vu qu'il existait plusieurs façons de faire.

Alors la fenêtre repose bien sur l'appui avec la présence d'un joint compribande.

Ce qui me pose le plus problème, c'est le jour d'environ 1 cm sur les 2 cotés verticaux qui a par la suite était caché par un tasseau extérieur (pour recevoir le bardage futur). Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de joint souple et/ou mastic pour bloquer le passage de l'air (mais aussi de l'humidité).

Alors peut être qu'il y a bien un joint sur le tasseau que je ne vois pas et dans ce cas comme je vois prochainement la CDT elle pourra me le confirmer ou non. Mais j'aurais bien aimé avoir vos avis également avant de la voir.

Je vous remercie par avance




Avant la pose du tasseau, jour visible




Pose d'un tasseau à l'extérieur



Voilà le résultat final sur la fenêtre des toilettes par exemple. On voit bien la délimitation entre l'OSB qui sert de support et le tasseau. On voit aussi le jour sur l'appui en bas à gauche.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour Dayme,

Sur la photo 1, je ne comprends pas pourquoi est placé le morceau d'OSB... Calage? C'est pas terrible pour du neuf. Aussi, il aurait dû être placé une membrane adhésive sur le dormant (le bâti) et passant sous les pattes de fixation pour pouvoir raccorder sur la membrane pare-vapeur après.

Sur la photo 2, il n'y a visiblement pas de rejingot (ressaut sur lequel la fenêtre vient poser)sur l'appui en aluminium alors qu'il en aurait fallu un. Les relevés latéraux semblent être rapportés et non pas pliés.
L'habillage des tableaux en bardage n'est vraiment pas conseillée lorsque la pose en applique intérieure des menuiserie est prévue. Le calfeutrement sera approximatif et les risques de fuites sont réels. Ce n'est pas une fois le Placo fait qu'il faudra s'en inquiété.

Sur la photo 3, j'ai l'impression que l'on voit encore la lumière au travers du mur. Comment vont-il calfeutrer ça? (ne me dites pas au mastic)
Les tasseaux ont été coupés à ras, au dessus du coffre de volet roulant, alors qu'ils auraient dû être prolongés (environ 20 cm) pour que le bardage le recouvre.

Il semble y avoir beaucoup de non qualité dans cette mise en oeuvre mais apporter un jugement uniquement sur photo est toujours délicat mais je pense qu'il faudrait lui rappeler quelques règles...
NF DTU 36.5 Mise en oeuvre des menuiseries
et aussi ça : https://www.programmepacte.fr/integration-des-menuiseries-ex[...]es-parois-ossature-bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 60 message Haute Vienne
Merci beaucoup pour ta réponse Hansei. J'ai noté toutes tes remarques. Effectivement c'est difficile de juger avec des photos. Les morceaux d'OSB sont mis tout autour de la menuiserie, sur les solives, ça doit leur servir de cale comme tu dis.Mais c'est bizarre car sans cet OSB, les menuiseries épouseraient les montants. Avec les mm de l'OSB, il y a ce jour qui est caché avec le tasseau. Je demanderai des précisions à notre CDT.

Je te remercie pour le document pacte c'est vraiment très intéressant. Du coup c'est une pose par retour de revêtement extérieur.

Concernant les relevés latéraux je pense qu'ils sont pliés. Je crois aussi qu'il y a bien un rejingot. Je vous joins deux photos pour apporter de la précision.



Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour Dayme,

Les relevés ne semblent pas pliés car j'ai l'impression qu'il y a 2 couleurs différentes, blanc et alu, et le pliage semble trop marqué pour avoir été fait avec la même tôle (pas de rayon de pliage apparent). Mais ça peut être un effet de la photo.

Par contre, sur la 1ère photo du dernier post, l'appui en tôle d'alu n'est pas fait d'une seule pièce et ça m'interpelle : le rejingot (qui devrait faire 25 mm de hauteur à minima mais vu l'OSB à côté, il ne les fait pas) est rapporté et collé ?! Si je considère le soin apporté à la pose, ça m'inquiète. Les risques de fuites sont réelles et quand je vois le raccord des tôles...
Aussi, la mousse imprégnée (aussi appelée Compriband) devrait être continue sur tout le dessous de la fenêtre mais aussi remonter sur 10 cm de chaque côtés. En plus du fait de la mousse ne doit pas être écrasée mais conserver une épaisseur de 5 mm (mise en place de cales entre le rejingot et la traverse basse de la menuiserie).

Les appuis n'ont pas été véritablement conçu mais improvisés sur le chantier.
Personnellement, je n'accepterai pas ces travaux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 60 message Haute Vienne
Ah oui tu as raison c'est bien en deux parties, j'ai trouvé une autre photo où il y a les relevé en alu et par dessus un espèce de cache en alu qui vient habiller l'appui en bois. Mais du coup c'était aussi une de mes grosses interrogations l'écart qu'il y a entre le relevé et le rejingot qui n'apporte aucune étanchéité... J'ai du coup pas mal de remarque à faire à la CDT...





Du coup la solution c'est tout démonter et refaire pour toi ?

Je te remercie encore pour ton aide en tout cas.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Je pense que je ferai démonter les menuiseries mais vu la maîtrise, je ne voudrais pas qu'elles soient remontées par la même personne. En tout cas, pas avant qu'elle ait été formée.

Ce chantier est un marché de travaux ou CCMI ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 60 message Haute Vienne
D'accord. Je vais voir avec la CDT du coup ce qu'elle en pense déjà.
Nous sommes en CCMI.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 14h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir