Retour
Menu utilisateur
Menu

Climatisation Gainable Isolation Entrée d'air

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 513 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Emile73 a écrit:Bonsoir,
argumenter quoi, l'isolation de 150, les gaines PVC souples ou les gaines alu phoniques ?

Bonjour Emile,
J'aimerais bien avoir ton argument sur l'alu phonique, je me pose des questions sur ce type de conduit. Merci d'avance !
Pour l'isolation des gaines, je me suis souvent posé la question de savoir si 50 mm était assez ou pas, ou s'il fallait augmenter de 100 mm.
J'ai fait un test cet hiver (5°C dans les combles) sur la circulation d'air chaud de l'insert qui part via un Y vers 2 gaines 125 mm de 5 mètres. Température de l'air soufflé : environ 60 degrés après 30 min de fonctionnement (stabilisation).
Les 2 gaines isolées d'origine par 50 mm, j'ai environ 1 degré d'écart entre les 2 sorties (au bout des 5 m).
J'isole une des 2 gaines en mettant 200 mm de LDV tout autour sur toute la longueur.
Après stabilisation, je mesure toujours 1 degré d'écart entre les 2 sorties, malgré l'isolation supplémentaire !!!
J'ai fait plusieurs fois la mesure, changé de thermomètre, toujours le même résultat.
Comme je ne comprenais pas, j'en ai discuté avec un collègue qui travaille en mécanique des fluides. En fait, dans l'hypothèse où l'écoulement est laminaire dans la conduite, le profil de vitesse de l'air est nul au niveau des parois et maximal au centre. 
Le débit d'air est majoritairement concentré au centre. L'air au niveau des parois avance lentement, ne se mélange pas avec l'air circulant plus au centre (écoulement laminaire), et  agit de fait comme une couche isolante supplémentaire d'effet non négligeable. Cela explique que les pertes de chaleur sont bien moindres que ce que l'on peut déduire d'un calcul simple basé sur la résistance thermique de l'isolant, la différence de température et la surface exposée.

A+
Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,

l'alu phonique
Il est perforé avec des petits trous, autour il y a de la laine minérale en général puis la couche externe. C'est en fait des gaines isolées et pour être phonique il y a ces petits trous (je résume). Un silencieux en double flux repose sur le même principe.

Sachant que les gaines de ventilation peuvent avoir à l'intérieur, selon l'installation, de la condensation voire exceptionnellement de l'eau.

Que se passe-t-il exactement dans ce type de gaine en toutes circonstances ?


L'isolation des gaines
C'est vrai ce qui est préciser, c'est vrai. Par contre ce qui est moins vrai c'est : est-on certain d'avoir des gaines avec écoulement laminaire de l'air ?

Avec du galva rigide en 160 ou 125 sans trop de coudes c'est tout bon. Idem pour des gaines en PPE.

Par contre ce n'est pas vrai avec des gaines en PEHD double peau et encore pire avec des souples PVC ou alu.

PS) sinon on utiliserait pas des gaine PEHD double peau pour les puits canadiens.

Donc je persiste et je signe en comble non chauffées il faut isoler les gaines par 150 de LdV ou peut-être mieux 150 de ouate de cellulose ... le galva rigide bien droit étant une exception 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 11h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir