Isolation combles aménageables-bouche aération non utilisée Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 88 fois
AmelBZH
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
Le 23/07/2019 à 14h23
Isolation combles aménageables-bouche aération non utilisée
Bonjour,

Je vais attaquer l'isolation de mes combles et je m'aperçois que j'ai des sorties d'air non utilisées dans mes rampants (photo jointe)

Puis je les couvrir avec l'isolation ? Ou dois je mettre un conduit qui arrivera dans la pièce ?

Je précise que j'ai déjà une vmc et que les pièces seront des chambres.

Merci d'avance pour vitre aide
Amelie
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
LARZAC

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 7000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 8 ans
Le 23/07/2019 à 17h33
Bonjour, Un toit, ça chauffe énormément en été, surtout en ce moment.

Ces aérations sont là à cause de cela, ça s'appelle des chatières il me semble.

A mon avis, il ne faut surtout pas les supprimer, et il faut écarter l'isolant de façon à laisser une circulation d'air, sinon ça craint. vous pouvez poser la question à un couvreur qui devrait vous confirmer .
0
Partager
AmelBZH
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
Le 23/07/2019 à 18h30
Bonjour

Je me doutais bien...

J'ai prévu une lame d'air entre ma laine de verre et mes liteaux mais j'ai l'impression que la chatière est aussi épaisse que le chevron...

Est ce que je dois découper la laine pour ne pas y toucher ?

De l'autre côté j'ai deux chatières oú sont branchées la vmc et l'aération primaire de fosse c'est pour ça que je me posais la question de celles là.

Merci pour votre éclairage.
Amel
0
Partager
Actuellement connecté ! Woofy

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 7000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
Le 23/07/2019 à 18h48
Bonjour,
Je confirme qu'il faudrait laisser une lame d'air ventilée entre la couverture et l'isolant (sinon avec l'effet de serre vous allez avoir plus de 60° au bord de votre isolant, et même s'il est bon, vous serez content de n'avoir que 35° dans les chambres de l'autre côté).
Les autres pour VMC et aération primaire ne sont pas des chatières, mais des tuiles à douilles, et n'ont pas la même utilité.
Il y a un DTU sur les toitures, peut-être donne-t-il la surface de ventilation à laisser entre isolant et couverture ? Sinon ça doit exister quelque part, mais je ne sais pas où, désolé. A minima je laisserais 2cm entre liteaux et isolant, donc ne collez pas votre isolant contre les liteaux.
1
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Partager
En cache depuis le mardi 10 septembre 2019 à 11h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir