Avis avant de valider mon devis

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 298 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Vienne
[font=Arial, sans-serif]bonjour à tous,
mon mari est en convalescence après son accident de la route, j'essaie de faire au mieux pr régler le pb de notre chaudière à gaz de 2001 (ballon ecs percé à changer dont les devis pour le changer sont presque le prix d'une chaudière...)
j'ai une maison 125 m2, 4 chambres à l'étage, ma chaudière actuelle gaz murale installée à l'entrée du garage (mal isolé), évacuation ventouse, 10 radiateurs thermostatiques acier + 1 sèche serviette, j'habite en haute vienne...j'ai 2 enfants et ma nièce étudiante que j'héberge provisoirement pr ses études.
j'ai fait un devis pour une elm egalis ballon condensation gvb c24-1h avec thermostat nsc rf de elm + sonde extérieure ser 50 de elm, mes questions avant de valider le devis :
- le thermostat nsc rf est il facile d'utilisation ? où devrais je l'installer pour une meilleure régulation ? celui que j'ai actuellement est un thermostat avec fil installé dans le hall juste devant la porte d'entrée de la maison...
- si la sonde extérieure ne me convient pas.....je pourrais toujours la désactiver sans pb et utiliser juste le thermostat ? car l'installateur m'a vivement conseillé de l'installer pour économie d'énergie...
- je vais aussi faire installer le pot à boue sentinel vortex 300 (aimant néodyme 9000 gauss + effet vortexcore) car comme je l'ai dit dans un autre post cet été j'ai décidé de démonter et nettoyer mes radiateurs et j'ai retrouvé de la "boue" dans mes radiateurs (que des particules noires métalliques), l'eau en purgeant était claire au début puis j'ai démonté et vidé un radiateur pour vérifier et là l'eau était noire, j'ai testé cette eau avec 1 petit aimant qu'on colle sur le frigo : tout ce qui etait noir se collait sur l'aimant...
- après je me demandais si ce pot à boue ne va pas créer des pertes de charges ou de débit ?
- pour ce pot à boue : je serais obligée d'y mettre du produit ? ou je pourrais simplement le rincer ?
- je ne vais pas prendre le désembouage car un chauffagiste me dit ça remue tout comme un marteau piqueur, ça peut créer des pbs dans les tuyaux, un autre ne veut pas utiliser de produits chimiques juste de l'eau....du coup je prends le pot à boue pour protéger la chaudière....
- avez vous d'autres conseils sur ce que je dois faire attention sur le devis avant de signer et sur l'installation sur ce que je dois vérifier ou autre.....?
merci infiniment et à bientot
vanessa
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir

Gaz propane en citerne ?
Installation  en tube acier , radiateur acier ou fonte certainement ?

JP
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour, merci de votre réponse
- gaz de ville, circuit tuyaux en cuivre, radiateurs acier
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour

un INHIBITEUR de corrosion a t'il été ajouté a l'eau du chauffage ?
Un pot a boue permet de protéger la chaudière sur la durée,  il ne pourra pas remplacer un désembouage si votre réseau est déjà emboué.
A savoir que de passer a une chaudiere a condensation necessite de recalculer les radiateurs car on est en basse temperature !!!!!a moins que les radiateurs aient etes surdimensionnés ( sinon ca ne condense pas  !!!)
Parfois l' installateur n'en parle pas pour ne pas faire peur aux gens !!!!
Une chaudiere a condensation exige une regulation par sonde ext sinon , condensation aleatoire !!!
  autant avoir une simple chaudiere
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
L'installateur qui vous dit qu'un rinçage agit comme un marteau piqueur vous pouvez le fuir car c'est une légende urbaine.
Le rinçage est indispensable et n'abime rien qui n' est pas déjà abîmé...

La sonde extérieure n'empêche pas de regler un thermostat

Faite installer une soupape différentielle, un pot à boue et mettez un produit inhibiteur dans le chauffage et l'histoire est terminée
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
L'embouage peut aussi etre du a des complement d'eau trop frequant !!!!!( apport d'oxygene )
Une chaudiere de 2001 , ballon percé , quelle marque et modele ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonsoir, merci pour vos réponses
Dakota76 :
- pour répondre à ta question aucun inhibiteur de corrosion n'a jamais été mis...est ce obligatoire ? car je voulais me contenter de mettre juste le pot à boue et le rincer quand nécessaire...et demander à l'installateur de faire au moment de la vidange un rinçage de l'installation car je vois que sur le devis le rinçage n'apparait pas
- quand tu parles des radiateurs: commment savoir si les miens vont avec ce type de chaudière ?
- concernant la sonde extérieure je ne sais que penser car j'ai un couple d'amis qui a une viessmann condensation et me disent que leur sonde extérieure ne leur sert à rien.....c'est pour ça que je veux savoir si je pourrais la désactiver sans pb dans le cas où elle ne me convient pas et me contenter du thermostat d'ambiance
-actuellement le ballon percé c'est celui de la egalis ballon egvb 23 de 2001
-quand tu dis "L'embouage peut aussi etre du a des complement d'eau trop frequant !!!!!( apport d'oxygene )" : est ce que ça peut être dû au fait de mettre souvent de la pression ?
merci ++++
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
chaudevant a écrit:L'installateur qui vous dit qu'un rinçage agit comme un marteau piqueur vous pouvez le fuir car  c'est une légende urbaine.
Le rinçage est indispensable et n'abime rien qui n' est pas déjà abîmé...

La sonde extérieure n'empêche pas de regler un thermostat

Faite installer une soupape différentielle, un pot à boue et mettez un produit inhibiteur dans le chauffage et l'histoire est terminée

bonsoir, merci pour vos réponses
Chaudevant : 
- quand tu dis rinçage dans ta réponse c'est le rinçage simple ou le vrai désembouage ? 
- puisque je ne vais pas prendre le désembouage, je vais demander à l'installateur de faire au moment de la vidange le rinçage de l'installation car je vois que sur le devis le rinçage n'apparait pas 
- quand tu parles de soupape différentielle peux tu me dire son utilité car je ne vois pas du tout ce que c'est...
- concernant la sonde extérieure : on peut donc la désactiver sans pb dans le cas où elle ne me convient pas ? et me contenter du thermostat d'ambiance
merci ++++
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
-À mimima rinçage, idéalement désembuage

-c'est à cause des robinets thermostatiques cela prolonge la durée de vie du circulateur.
C'est une vanne qui réagit à la fermeture des robinets thermostatiques et qui laisse la totalité du débit passer comme cela le circulateur ne force pas.

-La sonde extérieure n'empêche pas de mettre un thermostat ce sont deux rôles différents
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Le TA dans l'entrée, ce n'est pas la position idéale; dans une pièce de vie (SàM, salon) serait davantage sa place, à mon avis.
La sonde extérieure est très utile car elle permet de faire fonctionner la chaudière, pour le chauffage, en loi d'eau, càd de faire varier la T° de départ chaudière en fonction de la T° extérieure; cela permet des économies puisque la chaudière ne chauffe pas plus qu'il ne faut.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Boneour
aussi !!! on ne met jamais de robinet TH dans la piece ou se situe l TH d'ambiance
Il y aura une guerre !!!!
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
dakota76 a écrit:Boneour
aussi !!! on ne met jamais de robinet TH dans la piece ou se situe l TH d'ambiance
Il y aura une guerre !!!!

bonjour dakota76 merci pour ton retour mais peux tu répondre à ma question sur les radiateurs....comment savoir si mes radiateurs en acier (installés lors de la construction de la maison en 2002) peuvent convenir avec la egalis ballon condensation gvb c24-1h ? et pour les robinets thermo : comment je fais ? car presques toutes mes pièces ont un radiateur avec th, je voulais mettre le thermostat ds le salon mais il y a deux radiateurs avec th...bref je sais plus quoi faire....merci de ton aide
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour

Votre plombier doit faire le calcul !! comme ICI  !!!!( juste pour info !!!)
demandez lui quel sera la temperature de sortie chauffage de la chaudiere a condensation  et comparez avec la T° de sortie de votre chaudiere actuelle , vous comprendrez

Je ne suis plus dans le milieu depuis plus de 20 ans mais je me rappelle
que Wiesmann ( la rolls des chaudiere !!!), avait etudié un systeme de regulation sans  sonde ext .
Un algorithme qui calcule la puissance a delivrer en fonction des deperditions  en comparant le température retour et sortie de la chaudiere



JP
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
vanessbourg a écrit:ballon ecs percé à changer dont les devis pour le changer sont presque le prix d'une chaudière...)

Le ballon coute pas loin de 1000€ plus la MO , vu l'age de la chaudiere , ca demande reflexion c'est sur !!!
JP
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
 Bonjour,
dakota76 a écrit:Bonjour

….. 
que Wiesmann ( la rolls des chaudiere !!!), avait etudié un systeme de regulation sans  sonde ext .
Un algorithme qui calcule la puissance a delivrer en fonction des deperditions  en comparant le température retour et sortie de la chaudiere



JP

C'est complètement idi...bête comme méthode, car il y a  un gros déphasage entre la T° in et la T°ext, et ce déphasage est typique à chaque bâtiment. Selon la construction, la sonde sera placée  dans le mur(Nord de préférence) pour apporter une certaine inertie qui devra être à peu près équivalente à l'inertie du mur. Si ce système était vraiment intéressant, il continuerait à être utilisé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Raymond037 a écrit: Bonjour,
dakota76 a écrit:Bonjour

….. 
que Wiesmann ( la rolls des chaudiere !!!), avait etudié un systeme de regulation sans  sonde ext .
Un algorithme qui calcule la puissance a delivrer en fonction des deperditions  en comparant le température retour et sortie de la chaudiere



JP

C'est complètement idi...bête comme méthode, car il y a  un gros déphasage entre la T° in et la T°ext, et ce déphasage est typique à chaque bâtiment. Selon la construction, la sonde sera placée  dans le mur(Nord de préférence) pour apporter une certaine inertie qui devra être à peu près équivalente à l'inertie du mur. Si ce système était vraiment intéressant, il continuerait à être utilisé.

peut etre ça a été abandonné!!je vais rechercher
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour
En effet, je n'ai rien trouvé a part un systeme relié a la station meteo locale qui donne le T°

JP
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir