Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable branchement Type 2 et 100 mètre

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Bonjour,

Je suis en train de construire ma maison et se pose la question de la section du cable pour alimenter le compteur électrique dans la maison

En résumé, l'AGCP sera en limite de propriété (branchement de type 2) avec une puissance de 12 kVA max (soit 60A).
L'emplacement du compteur va se situer à environ 110 mètres de l'AGCP 


La NFC 15-100 impose une chute de tension de 3% max entre le disjoncteur de branchement et les circuits terminaux, Elle recommande également une chute de tension de 2% entre l'AGCP et le compteur ce qui laisse 1% pour les chutes entre le compteur et les circuits terminaux

Si je considère qu'il faut max 2% de chute de tension entre l'AGCP et le compteur, je dois passer sur du cable en section 2*70 Cuivre
Cependant si je considère que mes circuits terminaux sont à maximum 15 m du compteur et avec une chute de tension globale de 3% (depuis l'AGCP vers les circuits terminaux), je peux passer avec du cable en section 2*50 Cuivre

Est-ce que c'est acceptable côté NFC 15-100 ?
Est-ce que le consuel va accepter cette section ou m'obliger à l'augmenter ?
Je ne veux pas me tromper et prendre le bon cable au vu du prix qu'i coute (je peux passer sur de l'aluminium moins cher aussi)


Merci
Messages : Env. 10
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le 2% n'est qu'une recommandation, pas une obligation stricte.
Ce qu'impose la norme c'est 3% maxi jusqu'aux circuits terminaux d'éclairage et 5% pour les autres circuits.
Pas certain cependant que le consuel vérifie cela avec attention.

Si vous voulez diminuer le coût, prendre du 120² alu, nettement moins cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir