Plus d’eau Froide dans mon appartement.
Bonjour. J’ai changé le chauffe eau de mon appartement et depuis, je n’ai plus d’eau froide... Le chauffe eau et bien branché rouge sur rouge et bleu sur bleu. Je précise aussi que je n’ai qu'une Seul vanne à l’extérieur Pour couper l’eau de l’appartement et à l’arrivée Du chauffe eau. Tout est ouvert mais je n’ai que de l’eau chaude. J’ai purgé le ballon aussi en l’installant. Mes robinets de cuisine et sdb sont neuf car j’ai changé les 2 vasques il y a une semaine. Quelqu’un pourrait il éclairer ma lanterne svp. Merci d’avance
0
Partager
Sujet résolu !
Ptitflo

Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
Le 30/09/2019 à 15h14
Bonjour, vous n'auriez pas brancher la sortie d'eau chaude sur le circuit d'eau froide ? Vous auriez une photo du raccordement sous votre chauffe eau ?
0
Partager
Jerem06200
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
Le 30/09/2019 à 17h17
Je vous mets une photo quand je rentre du travail mais pour moi le branchement est bon. Rouge sur rouge, bleu sur bleu. Le seul truc auquel je pense c’est de l’air dans le circuit.... à part ça je vois pas. J’essaierai de purger au maximum. Voir reprendre toute la procédure du début. Isoler la vanne d’eau puis purger tout le ballon et le re remplir en purgeant en même temps.
0
Partager
bubeline67

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
Le 01/10/2019 à 11h31
Bonjour ,
purgé ne sert a rien c'est pas du chauffage , si tu as
pu remplir ton chauffe eau c'est que tu as de l'eau froide ,
au niveau des robinets lavabo il y a de l'eau chaude ?
si c'est le cas le problème est ailleurs , quand tu dis que tu n'as plus d'eau
froide c'est parce que elle est  chaude ? si c'est le cas tu as fait une
inversion au niveau du CHE ,
0
Partager
Jerem06200
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
Le 01/10/2019 à 12h01
Le probleme est résolu. J’avais des résidus de calcaire et un bout de joint qui bloqué le système au niveau des mes mitigeurs ... j’ai refait toute la manipulation, vidange du chauffe eau, plus purge ainsi que démontage de mes robinets en premier.
0
Partager

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Par qui faire construire sa maison ?
Par qui faire construire sa maison ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
personnes
surveillent ce sujet
Voir