La ventilation primaire n'est pas nécessaire ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 218 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 20 message Ain
Bonjour,

Je me permets de poster ce sujet car je n'arrive pas à trouver une réponse claire malgré qu'il y a beaucoup de sujets.

Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de ventilation primaire.
Nous avons posé la question à notre MOE et nous avons donné RDS ainsi DTU 60.11 puis nous avons reçu cette réponse :
  • Le RSD est une recommandation non une norme.
  • En ce qui concerne le DTU 60.11, on indique que tout doit être fait pour éviter le desiphonnage en cas  de chasse d’eau. Soit on ventile la chute, soit on ventile le collecteur (La zone sous la dalle peut être ventillé par la buanderie par exemple).
Pour info Le plombier a séparé le WC du haut, il est seul dans sa colonne de chute.
Le plombier a une obligation de résultat et de bon fonctionnement, il mettra en place ce qu’il faut et au bon endroit.

Nous sommes un peu perdu car nous trouvons beaucoup de sujets qui confirme l'obligation des ventilations primaires.
Pour infos, nous sommes tout à l'égout.

Merci pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour

Le NF DTU 60.11 ou NF 64.1 sont des normes Française.
Le règlement sanitaire départemental est régie par les villes, les mairies font appliqués.

Dans tous les cas l'évent est une obligation.

"(La zone sous la dalle peut être ventilé par la buanderie par exemple)."
C'est quoi c'est invention ?

Ton constructeur à juste pas envie de s'embêter a r'attraper sa malfaçon et cherche tous les prétexte pour pas le faire.

NF DTU 60.11 aout 2013...

3.2.3 Chutes d'eaux usées
Les diamètres intérieurs des tuyaux de chute d'eaux usées doivent être choisis conformément au tableau 4 . Ces diamètres seront
constants sur toute la hauteur des colonnes.
Les tuyaux de chute d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus
des locaux habités.
Pour un groupe d'appareils sanitaires (bâtiments scolaires, casernes, bureaux, ...) lorsque les tuyaux de chute et de descente ne
peuvent être prolongés en ventilation primaire, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités, le collecteur du groupe
d'appareils doit être ventilé par une canalisation d'un diamètre au moins égal au diamètre maximal de l'évacuation piqué à la partie.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ain
Merci bien pour ta réponse.
CAM42 a écrit:"(La zone sous la dalle peut être ventilé par la buanderie par exemple)."
C'est quoi c'est invention ?

Tu m'as bien fait rire . Moi aussi j'ai cherché mais j'ai rien trouvé concernant cette solution.
ce n'est pas un constructeur mais un MOE.
ça confirme ce que je pensais. Par contre, je ne sais pas comme faire pour qu'il rectifié cette malfaçon et j'ai envoyé les textes et les articles mais aucun correction.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 22h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir