Demande d'avis sur absence de nourrice dans une installation existante

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je souhaiterais avoir votre avis éclairé concernant une future rénovation de notre salle de bain.
Voici le lien vers une photo de l'installation réalisée à l'époque de la construction (1992)

[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/20/208-jpg-stor-63f7e8e4053bf956857.jpg]




Comme vous pouvez le constater, la distribution de l'eau entre les lavabos, la baignoire et la douche ne se fait pas via une nourrice mais par des dérivations des tuyaux de cuivre recouverts depuis par une dalle.

Nous souhaitions supprimer l’alimentation de la douche pour ne garder que celle de la baignoire (qui deviendrait la nouvelle douche)
Notre plombier a cherché désespérément la nourrice alimentant ces différents éléments jusqu'à ce qu'on lui montre cette photo prise par le premier propriétaire. Consterné, il nous a dit qu'il n'était pas favorable à faire une soudure qui sera par la suite coulée dans le béton et donc inaccessible. Il précise également que les dérivations déjà existantes sont vouées à plus ou moins court terme (la maison ayant une trentaine d'année) à fuir et préconise donc de condamner le réseau existant en repassant de nouveaux tuyaux (multicouches) sous l'isolation des combles.
Qu'en pensez-vous? L'installation existante est-elle une hérésie et donc une bombe à retardement ou peut-on s'en contenter?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!
Cordialement, Nicolas
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour,

votre plombier a raison. Les raccords dans la chape sont interdits. Il faut pouvoir avoir accès aux soudures et raccords.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Loire
Richard45 a écrit:Bonjour,

votre plombier a raison. Les raccords dans la chape sont interdits. Il faut pouvoir avoir accès aux soudures et raccords.

Merci pour votre commentaire qui confirme nos craintes. Nous voici dans une belle panade, d'autant plus que ce n'est pas notre seul problème: on a aussi la dalle qui descend par rapport aux murs porteurs depuis 3-4 ans...
Seriez-vous en mesure d'évaluer le risque de défaillance de ces raccords dans le temps sachant que la maison à une trentaine d'années?
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 16h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir