Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique secondaire ou non? Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 226 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour messieurs dames,

N’étant pas un expert en électricité je cherche des avis sur le montage de mon tableau y a t’il des erreurs ou améliorations à effectuer; et qu’elle épaisseur de fil suis-je sensé utiliser pour relier mon tableau principal au secondaire?
C’est une vieille maison que j’ai entièrement rénovée.


Tableau principal/3 rangées:
- Rangée 1:
Interrupteur différentiel: type AC 63A 3x10A + 5x20A (prises et éclairage simple)
- Rangée 2:
Interrupteur différentiel: type A 63A 2x10A+4x16A+2x20A (prises et éclairage simple+jacuzzi et éclairage puissant extérieur )
- Rangée 3:
Interrupteur différentiel: type A 63A 3x20A + 2x32A (four, lave vaisselle, prise simple, piscine et plaques chauffantes)


Tableau secondaire/3 rangées:
Relié au tableau principal en section de xxmm sur 23 mètres
- Rangée 1:
Interrupteur différentiel: type AC 63A 2x10A+2x16A+2x20A(prise et éclairage simple et chaudière granulé)
- Rangée 2:
Interrupteur différentiel: type A 63A 1x16A + 5x20A(8prises+ lave linge+sèche linge+ chauffe eau+four+voiture électrique )

Pour info: le tableau secondaire regroupe une suite parentale(chambre dressing et sdb) un grenier, un garage, une buanderie, une chaufferie, une arrière cuisine. Soit 12 points d’éclairage, 35 prises lambda, une chaudière granulés, lave linge et sèche linge, un four, un chauffe eau et une prise pour recharger une voiture électrique.

La maison étant en longueur sur 27metres et le tableau principal étant tout à droite de la maison, j’envisage de mettre le secondaire surtout pour éviter d’avoir mes onze cables du tableau secondaires qui traversent toute la maison en longueur et qui porteraient le cas échéant mon tableau principal à 31disjoncteur soit 5 rangées pour garder de la marge... vous feriez comme moi? Où est ce que vous tireriez tous les câbles depuis le début de la maison?

P.s: j’ai découvert plus sérieusement(fini de changer uniquement les prises) l’électricité en début d’anné, c’est vraiment passionnant même si pas évident parfois. Mais je me régale!

Pour ceux qui sont inquiets pour moi, je vous rassure le consuel Passera me valider mon installation a la fin.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la section du câble entre les 2 tableaux tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
Compte tenu des 27m, 2 options possibles :
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi (auquel cas des ID 40A suffiront dans le 2ème tableau)
- 3G16² protégé au départ par un disj 63A pour 14kW maxi

Répartissez mieux les éclairages sur le 2ème tableau

Pourquoi le consuel ?


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Gironde
Bonsoir Carminas, merci pour cette super réponse!

Comment on calcule cette puissance maxi désirée sachant que je n'ai pas encore fini la rénovation de ces pièces? Y'a une estimation possible quand on connaît le nombre de prises et la destination des pièces?

Oui bien vu pour la répartition des éclairages j'avais pas fait gaffe pour ce tableau merci.

Et concernant le consuel, je me dis que si un jour ma maison brûle (feu électrique ou autre) avec le passage d'un consuel l'assurance ne pourra pas essayer de me la mettre à l'envers. Vous n'êtes pas d'accord?

J'ai une question qui est en train d'émerger... est il possible de basculer ma rangée 3 du tableau principal vers le tableau secondaire? Ce qui voudrait dire que le secondaire consommerait plus que le principal. Ça ne dérange pas si? Bon cela impliquerait un remaniement probable de quelques disjoncteurs mais peut être plus pratique pour la vie de tous les jours.

Merci encore
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On raisonne essentiellement gros consommateur, mais vous en avez 5 (lave linge+sèche linge+ chauffe eau+four+voiture électrique)
Même si tout ne fonctionne jamais à fond en simultané, 9kW peut être juste par moment.

Pour le câble je partirais sur du 16² qui de toute façon sur 20m ne vous coutera beaucoup plus cher (l'inconvénient principal étant que c'est un peu plus lourd et un peu rigide à manier).
Reste à voir si vous adapter dès maintenant disjoncteurs, ID, IS.

Mais si vous envisagez de basculer la rangée 3, la question ne se pose plus partez sur la solution 2 avec tout en 63A.


Pour le consuel faite comme vous voulez.
Une attestation de conformité c'est valable 3 ans.
Si un jour il y a accident ou sinistre (ce que je ne vous souhaite pas), il y aura de toute façon recherche de responsabilité et vérification de l'installation (cela peut être une modif ultérieure qui a été cause de problème)
Sachant que la plupart des incendies d'origine électrique sont dûs à un mauvais serrage d'une connexion (que le consuel voit difficilement) ou à un usage d'accessoires inadaptés (multiprise avec trop d'appareils consommateurs dessus)
Mais si cela vous rassure, pourquoi pas.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Gironde
Oui effectivement le 16 peut être une bonne solution pour éviter d'être coincé plus tard.

Pas faux pour le consuel, votre raisonnement tiens la route. On verra à la fin si jamais j'ai des gros doutes mais sinon je m'en passerais.

Merci de votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour, je suis de retour, avec la version définitive de mon tableau principal et le divisionnaire enfin sauf si vous y trouvez à redire...

Ça n’apparaît pas sur mon schéma, mais je compte également rajouter un parafoudre en tête de ma 2e rangée sur mon tableau principale. (On est d’accord il est inutile d’en mette un sur mon tableau divisionnaire?)

https://www.casimages.com/i/[...]16.jpg.html

Bonne soirée à tous ceux qui me liront et aux autres aussi
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui c'est pas mal
Pensez à l'usage d'un peigne vertical, plus pratique que les borniers

Pas besoin de parafoudre sur le tableau divisionnaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Gironde
Au top Carminas comme toujours Smile

Du coup juste un parafoudre type 2 sur le tableau principal?

Merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui si votre département l'exige et que l'alimentation dans la rue est aérienne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Gironde
Top merci Carminas!
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 04h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir