Retour
Menu utilisateur
Menu

Rajouter bornier tableau triphasé Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour a tous ,

En verifiant les serrages de mon tableau electrique en triphasé , je me suis aperçu que l'electricien n avait pas mis de bornier de répartition pour le neutre, les 3 fils de neutre qui alimentent les 3 rangées du tableau sont toutes raccordées ensemble sur la sortie de l'unique inter différentiel.

Dois je laisser comme cela ou faut il que je rajoute un bornier de répartition pour le neutre, dans ce cas la quelle section de fil faut il que j'utilise entre le differentiel  et le bornier, du 16² peut etre ?

ou avait il  fait ça pour eviter le risque de rupture du neutre ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas idéal, car risque de mauvais serrage.
Si vous mettez un bornier, mettre la même section que les conducteurs de phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merci Carminas , 

je prends la meme section  que le neutre ou les phases a l'entrée du differentiel si j'ai bien compris
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non en sortie.
A supposer que les phases soient correctement dimensionnées ce qui est sans doute le cas si votre DB est un 10/30A car à vue de nez c'est du 6²)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Effectivement les phase sont bien en 6² , mon disjoncteur est réglé sur 15A, je vais rajouter un bornier et refaire tous les raccordement des neutres en 6² également, 

je ne connait pas bien le triphasé, histoire de me couché moins bete ce soir , pourquoi le fil de neutre qui relie le diff au bornier peut il etre de la meme section que celui des 3 phases, la totalté de l'amperage consommé par les 3 fils de phase passe par un seul fil de neutre
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est le principe du triphasé.
Les sinusoïdes des phases sont décalées à 120°, si bien que les courants ne s'ajoutent pas dans le neutre.
Voire, si le courant dans les 3 phases est identique, le courant dans le neutre est nul.
Et si déséquilibre des phases, le courant dans le neutre n'est jamais supérieur à celui des phases.

Pour visualiser cela, on fait un diagramme de Fresnel, qui pour déterminer le courant dans le neutre fait la somme vectorielle des courants dans les 3 phases :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merci Carminas,

j'aurais appris quelque chose aujourd'hui,

Comme d'habitude une réponse au top
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 17h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir