Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,
Nous faisons construire notre maison...
Suite à divers probleme avec le macon, la maison a dû retard.
Mais nous avons eu l'agréable surprise de constater la monter des pignons (5 pignons)...mardi...
Sauf qu'aujourd'hui, les pignons sont au sol (4 sur 5 pour être précis).
A l occasion, nous avons remarqué que la ferraille s arrete a hauteur du premier parpaing du haut...
Est ce normal qu il n y ai pas de ferraille jusqu en haut des pignons ?
Que pensez vous de la situation ?

Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonsoir.

Vous avez des photos?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine


Avant
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine


Apres
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Un seul pignon à résisté
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Super photographe Env. 300 message Saint Léger De Rotes (27)
Bonjour,


Vu les rafales de vents ces derniers jours, il fallait un peu sans douté...

Par contre faites attention qu'il ne réutilise pas les parpaings tombés pour remonter les pignons...

Je préviens juste que pour l'avoir vu sur 2 constructions de mes voisins, ils pleurent à l'heure actuelle...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Léger De Rotes (27)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
Bonjour,
Même lorsqu'il n'y a pas de vent, on maintient les pignons avec des bastaings, le temps que le mortier prenne bien. En cas d grand vent on s'abstient, et on va plutôt faire ....une belote.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
En plus un des pignons d est fracassé sur la maison...la dalle a peut-être morflé...
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Et au niveau chainage verticaux...cela vous semble bon ?
Je suis étonné que seul un petit bout de ferraille tienne tout le pignon...
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Je suis moi aussi étonné. Mais de ce que j'ai vu, apparemment, il y un chaînage vertical toute hauteur au milieu et chaînage sur les rampants.

Le tout est nécessairement repris avec les aciers en dalle et verticaux (si j'ai bon).

Votre vertical était présent je pense mais s'est arraché avec le mur. Vous devriez retrouver des fers par terre dans plusieurs parpaings
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Il n y a pas de fers au sol
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Ha bah c'est qu'il n'en a pas mis alors .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Haaaaaa mais en même temps il y a une fenêtre en plein dans l'axe.... Donc normal qu'il n'y en ai pas.

Reste qu'il doit y avoir une méthode alternative car si remplacer un raidisseur vertical par une fenêtre c'est quelque chose admissible, ça me paraît absurde.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super photographe Env. 300 message Saint Léger De Rotes (27)
Inferno-Da a écrit:Haaaaaa mais en même temps il y a une fenêtre en plein dans l'axe.... Donc normal qu'il n'y en ai pas.

Reste qu'il doit y avoir une méthode alternative car si remplacer un raidisseur vertical par une fenêtre c'est quelque chose admissible, ça me paraît absurde.

Bonjour,
On en vois un "bout" sur la photo ou les pignons sont tomber, pile au milieu, le parpaing est suspendu. je présume qu'ils pensaient ajouter le ferraillage du poteau quand ils l'auraient coulé
Par contre c'est moi ou le linteau à une sale tête (pas droit) au niveau de ce que je pense être votre futur entrée?
Peut être juste la qualité de la photo mais ça me perturbe
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Léger De Rotes (27)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Sur la photo ci jointes...c est la garage...
On ne pas un bout de ferraille...
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Sur la photo ci jointes...c est la garage...
On ne pas un bout de ferraille...
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
En effet, il n est pas droit...grave ?
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je confirme...je suis sur le terrain...
Zéro ferraille au sol...
Meme pour les pignons sans fenetres
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Je ne veux pas vous dire c'est normal ou pas normal. J'ai beau chercher je n'ai pas encore vu une phrase qui dit : le raidisseur vertical est obligatoire dans l'axe du pignon et ce, sur tout sa hauteur. En zone sismique apparemment oui. Pour le reste je ne sais pas.

Je n:ai pas accès au DTU donc difficile d'affirmer quoi que ce soit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Neuviller La Roche (67)
C'est pas du dtu mais norme sismique, psmi 92. Chaînage obligatoire e' zone sismique. Faites constater par huissier et prenez contact avec un avocat. Bon courage
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Neuviller La Roche (67)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Manche (50)
Hello


Inferno-Da a écrit:Je ne veux pas vous dire c'est normal ou pas normal. J'ai beau chercher je n'ai pas encore vu une phrase qui dit : le raidisseur vertical est obligatoire dans l'axe du pignon et ce, sur tout sa hauteur. En zone sismique apparemment oui. Pour le reste je ne sais pas.

Je n:ai pas accès au DTU donc difficile d'affirmer quoi que ce soit.

Je ne suis pas maçon, mais...
Même en élec, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la dernière norme en vigueur (certains ont seulement 10 ans de retard, c'est déjà pas mal)
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Norme sismique peut être, mais ne sachant pas où se situe l'auteur du post (j'ai pas regardé honnêtement), si c'est hors zone sismique, ça ne s'applique pas.

Mais j'avoue ne pas avoir demandé (il me semblait avoir lu qu'il n'était pas en zone sismique mais je dois mélanger avec un autre post).

Nerob a écrit:C'est pas du dtu mais norme sismique, psmi 92. Chaînage obligatoire e' zone sismique. Faites constater par huissier et prenez contact avec un avocat. Bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Feucherolles (78)
Je n'ai pas le DTU sous le coude mais j'ai en tête que les pignons >1m80 doivent avoir un poteau je vous laisse rechercher...
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 900 message Doubs
Vous avez quelques éléments des règles à suivre sur ce dossier
https://www.batirama.com/article/635-de-nouvelles-exigences-[...]ages-de-maconnerie.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je tenais tous à vous remercier pour vos réponses, conseils.

J ai lu beaucoup d articles, normes et etc...

A première vue, je pense que le macon n a pas respecté les normes sismiques.

J ai pris un expert en bâtiment agréé au tribunal...j attend son rapport...
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Langeais (37)
Bonjour,
Vous avez raison; des pignons ne sont pas des soufflés ! LOL
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Rennes (35)
Y a eu pas mal de dégâts dans le 35 vendredi.

Après, la tempête était annoncée et votre maçon est très joueur...

Concernant le zonage sismique, dans le 35, on est en zone faible, donc pas d'application des PSMI92.

Par contre, +1 pour l'expert choisi dans la liste des experts du tribunal.
Géotechnicien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
En zone 2..on dépend de l eurocode 8...donc chainage verticaux obligatoire et continus jusqu en haut des pignons..

Le maçon est joueur peut-être...mais heureusement pour moi...car y a au moins 1 pignon...qui n a aucune ferraille...parpaing montés sur la dalle de l etage sans accroche...

Dans 1 an, 2 ans, 8 ans...une bonne tempête...et on se retrouve enseveli en dessous...où un tremblement de terre...et il ne faut pas dire que ça ne peut pas arriver...y en a eu 1 y a 10 jours a Dinan
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 2000 message Rennes (35)
Euh non pas d'application des eurocodes 8 pour les bâtiments de catégorie 2 en zone 2:

Source Planseisme.fr :
La commune dans laquelle se trouve votre projet est en zone de sismicité 2 (faible) selon l'article D. 563-8-1 du Code de l'Environnement.
Votre projet consiste en une construction d'un bâtiment neuf, de catégorie d'importance II ; plus précisément, il s'agit d'une construction de maison individuelle.
Selon l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal »), aucune disposition parasismique n'est exigée dans cette commune pour les projets de construction de bâtiment neuf de la catégorie d'importance que vous avez renseignée.


Après, je ne discute pas sur la nécessité de chainage vertical ou non, je ne suis pas sûr.

Pour les seismes, il y en a pleins et très souvent, c'est ça d'habiter sur terre aussi (au passage, on est en train d'en trouver plein sur Mars aussi!)
Géotechnicien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Écouter mon expert me confirmera ou infirmera tout cela..ce soir..
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 2000 message Rennes (35)
Votre expert se trompe.

Arrêté du 22 octobre 2010: (source légifrance)

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Les règles de construction définies à l'article 4 s'appliquent :
1° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance III et IV dans la zone de sismicité 2 définie par l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
2° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 définies par l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

(...)

Article 4 En savoir plus sur cet article...


I. - Les règles de construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article 3 sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s'y rapportant.

Par contre, je ne sais pas répondre sur l'obligation de chainage verticaux dans les pignons au vu des autres normes.
Géotechnicien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment