équilibrage du tableau Electrique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Flers En Escrebieux (59)
Bonjour tous le monde. Comme dit plus haut, j 'aimerai votre avis sur l ' équilibrage de mon futur tableau.
j'ai un tableau 4 rangée (54 module)
je chauffe électrique (poêle a pellet par la suite). pour la section de câble, je ne me suis pas embêté: éclairage et volet roulant en 1.5², le reste en 2.5² et la plaque en 6².
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rangée 1 :inter diff 63A type AC :  seche linge 20A / four 20A / volet roulant 16A / pc poêle 20A / rad 20A / rad 20A

rangée 2 : inter diff 63A type A : plaque 32A / machine a laver 20A / protection 2A contacteur j\n / contacteur j\n 20A / chauffe eau 20A / rad 20A / rad 20A

rangée 3 :inter diff 63A type AC :  frigo 20A / congel 20A / pc sam 16A / vmc 2A / rad 20A / rad 20A 

rangée 4 : inter diff 63A type AC : pc cuisine 20A / pc chambre 1,2,3 20A / éclairage 10A / éclairage 10A / rad 20A / rad 20A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Pour plus d' info ou si j'ai oublié quelque chose ou autre n' hésitez pas. Toute critique et bonne a prendre.   
merci d' avance 
Messages : Env. 30
De : Flers En Escrebieux (59)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vois une seule non conformité :
- il faut répartir les circuits éclairage sous au moins 2 différentiels

Quelques remarques facultatives :
- si vous envisagez une gestion centralisée des radiateurs par fil pilote (programmation, délestage...) il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel
- Pour les disjoncteurs, vous vous êtes mis au calibre maxi autorisé pour la norme. 16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'usage courant et augmentent la marge de sécurité
- 4 PC maxi par chambre, c'est mieux que les 3 mini de la norme, mais à l'usage souvent un peu juste.
- Pas de PC dans la sdb, le(s) couloirs, l'entrée ?
- De nous jour avec du chauffage électrique, le tarif HC n'est pas rentable, donc intérêt limité du contacteur J/N associé au disj 2A
- Répartir les VR sous au moins 2 circuits sous 2 différentiels différents, ainsi en cas de défaut vous pouvez ouvrir au moins la moitié des volets.
- pas de future recharge de véhicule électrique ?
- pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais pas interdit non plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Flers En Escrebieux (59)
Bonjour Carminas, merci de ta réponse.
comme j' ai entendu dit qu' il fallait répartir son tableau, j'ai répartis équitablement les radiateurs. mais si je peux tous mettre sur la même rangée, sa m arrange un peu. je pourrai ainsi mettre des inter de 40A au lieu des 63 prévu actuellement sur les autre rangée. ( aprés calcul de puissance)  
 
pour les disjoncteurs, je me suis aider du guide legrand :"pour cuisine 6 prise max si 2.5² 20A
pour autre pièce : 12 prise max si cable 2.5² 20A
8 prise si 1.5² 16A."
d' apres cela, jai mi 6 prise dans la cuisine, 4 prise dans chaque chambres 6 prise dans la SAM et 2 dans la SDB (sur le même disjoncteur).
en effet jai oublié des prise pour exterieur et couloir (merci).

tu me conseil de ne pas prendre le contrat hc hp ? je pensai faire LV MAL et SL en hc ?

je vais rectifier mes VR pour avoir 2 circuit sur 2 inter différant.

pour la recharge voiture, est ce que je peux mettre un circuit dédié en 2.5² 20 A ?
Messages : Env. 30
De : Flers En Escrebieux (59)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Evitez les 40A, même si cela tient avec le calcul, cela ne sera pas évolutif.
Les 63A ne coutent pas beaucoup plus cher et vous ne prenez aucun risque de surcharge avec.

Pour les circuit prises en 2,5². C'est 20A maxi. On peut tout à fait mettre 16A (3600W, c'est déjà beaucoup pour des prises d'usage courant)

Pour les chambres, vous avez mis 4 prises, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).

Pour le tarif HC, il faut bien comprendre que le tarif HP est plus cher que le tarif de base.
Donc avec du chauffage élec qui tourne beaucoup en journée, le surcout en HP est difficilement compensé par ce qu'on fait tourner en HC la nuit (et où d'ailleurs on baisse le chauffage).
J'étais en tarif HC jusqu'au début de l'année et en galérant à faire tourner ECS, LL, SL, LV, pyrolise la nuit j'arrivais tout juste à rentabiliser le tarif (20 € de gain par an).
Avec les tarif au 1er janvier la tendance s'est inversée et je perdais 20€ par an. Donc je suis repassé en tarif de base et plus besoin de galérer à tout déclencher la nuit.

Mais rien ne vous interdit de prévoir le contacteur J/N malgré tout.
Les tarifs, ca va, ca vient. Il y a de nouveaux tarif avec les nouveaux distributeurs : tarif HC Week end, heures super creuses... on peut peut être gagner une bricole.

Pour la voiture, il y a 2 type de recharge : 2,5² 20A ou 6² 32A.
Si vous n'est pas sûr de vous prévoyez juste l'emplacement dans le tableau mais tenez compte de 32A dans le dimensionnement du type A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Flers En Escrebieux (59)
Excusez moi, je n' avais pas compris que j' avais surdimensionné mes disjoncteurs.

pour les prises des chambres, je pense que je vais en rajouté encore un peu lol j' ai 2 filles donc je pense mettre 6 ou 8 prise par chambre. je redimensionnerai mon tableau en fonction des ajouts ( un disjoncteur par chambre pe etre )
pour les hc hp, je vais me renseigné. merci de me partagé votre expérience.

je vais prévoir du 6² 32A pour recharge voiture. vous avez raison,on ne sais pas de quoi demain est fait.

je reviens sur mes radiateur : vous me conseillé quel type d inter diff ? AC ou hpi ? (radiateur a inertie fluide)
Messages : Env. 30
De : Flers En Escrebieux (59)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
AC largement suffisant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 06h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir