Consommation anormale, PAC Daikin Altherma 3

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 333 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,


j'ai une PAC Daikin Altherma 3 , modèle EHVH-D6V (6 kw)
Bi-Bloc Basse Température au sol avec ballon ECS intégré 

la maison est récente et est au norme RT2012

la surface de la maison est 100 m2, tout en plancher chauffant

En hiver (de Novembre à Mars ), la consommation journalière de la pac est d'environ 27 kw avec une température ambiante de 21° (la nuit entre minuit et 8h, ca descend à 19,5° sans aucune intervention de notre part)

il n'y a pas de thermostat de régulation de température dans la maison (ce que je trouve bizarre)

au fur et à mesure que le climat devient doux, la consommation devient excessive et passe à 35 kw par jour (moyenne calculée sur une durée de 15 jours en ce mois de Mars)

j'habite à 400 mètres d'altitude dans la région de Lyon

Quand il fait beau dehors avec 18° par exemple, la PAC devient energivore, alors que quand il faut 5° dehors la consommation est beaucoup plus raisonnable  

en allant dans le menu, dans Actionneurs, j'ai vu que le chauffage d'appoint est souvent en marche, ce qui explique la forte consommation

le technicien Daikin est intervenu et m'a confirmé que la loi d'eau est bien configué et qu'il ne faut pas la modifier , 

[color=#000000][color=#111111]je vous met une photo de la loi deau :[/color][/color]





j'ai toujours pensé que la PAC consomme moins d'énergie quand les journées sont ensoleillées et qu'il fait plus de 15° dehors,,,, mais chez moi c'est le contraire,

je ne comprends pas ce qui se passe



Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 60000 message
Quels sont les réglages de la courbe de chauffe ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Ain
chaudevant a écrit:Quels sont les réglages de la courbe de chauffe ?

bonsoir 
j'ai pu filmé les différentes pages des paramètres , je pense que la réponse se trouve donc dans cette petite vidéo
merci 
https://www.youtube.com/watc[...]sn7l2T5pUKw
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vendee
Pour vous donner une idée de ma pac daikin atherma low température installer en 2016. Maison bbc de 2016, 98m2, baie 3m plein sud, sur Poitiers.



850 a 950€ d d'électricité/an tout electrique. Équipement (seche linge lave vaiselle, four 1 a 2x semaine...)

On chauffe entre 20 et 22.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Vendee
Comment estimez vous la chauffe de la maison, trop chaud oubtrop froid a certain moment?
Moi j ai modifié la sonde de température pour que ca soit le boitier de réglage qui prenne la température de reference et je l ai lis dans le salon. Ca a grandement amélioré notre conford.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,

la chauffe est correcte mais moi je n'ai pas de sonde de température,
la PAC tourne en fonction de sa loi d'eau mais elle consomme plus que prévu alors que la maison est neuve
Votre LOI d'EAU m'intéresse mais je ne sais pas si je peux l'appliquer sur la mienne
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Vous avez pratiquement la même selon les photos que j'ai pu voir en haut.
Il y a t'il un paramètre qui gere un décalage ou une compensation ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Ain
chaudevant a écrit:Quels sont les réglages de la courbe de chauffe ?



j'ai pu filmé les différentes pages des paramètres , je pense que la réponse se trouve donc dans cette petite vidéo
merci 

https://www.youtube.com/watc[...]sn7l2T5pUKw
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
chaudevant a écrit:Vous avez pratiquement la même selon les photos que j'ai pu voir en haut.
Il y a t'il un paramètre qui gere un décalage ou une compensation ?

sur cette vidéo, il y a l'aperçu des paramètres:  
   https://www.youtube.com/watch?v=sn7l2T5pUKw


merci
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

Nous rencontrons le même problème.
La consommation de notre PAC ALTHERMA 3 a été multipliée par 3/4 depuis que le chauffage ne fonctionne plus.
Avez-vous trouvé la solution à ce problème ?
D’avance, merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 02h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir