Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation dimensionnement charpente garage

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous !

Je suis pas dans le domaine GC (plutôt mécanique), mais j'essaye de me débrouiller comme je peux, et j'ai besoin d'avis

J'ai pas mal parcouru le forum et les réponses sont nombreuses, mais comme chaque cas est particulier...

Je suis en train de construire mon garage, 9-8m de largeur x 6m de profondeur, avec un faux angle a 80° (limite de propriété).

J'arrive au chainage horizontal, et j'ai besoin d'une validation / modification si nécessaire de ma charpente bois.

Je précise que ça reste un petit garage et non une maison, et j'ai aussi pris en compte la facilité d'appro et la simplicité / faisabilité.

Un petit plan fait vite fait, avec dimensions extérieures, et section/entraxe de la charpente :




Les pannes / madriers seront ancrés dans la maçonnerie et sabots en partie centrale.

Chevrons noyés dans la maçonnerie uniquement pour la fixation des plaques.

Rien ne repose sur les linteaux.

Lieu : 84

Montage en parpaings creux 50x20x20

Pente 25-27%, toit en plaque PST et tuiles de recouvrement

Charge toiture :
Plaques PST avec fixations = 16 kg/m2
Tuiles canal avec colle = 34 kg/m2

Une idée, sans les chevrons :




La disposition / dimensionnement semble correct ?

Autre question, pour la charpente dans la maçonnerie, combien d'ancarage mini il faut ? J'ai vu qu'il faut également laisser de la dilation ?

Merci d'avance pour le coup de pouce !
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

Des pannes en 6.3 x 17.5 seraient à mon avis, en bois C18. Les portées sont faibles. En prenant comme précaution, pour empêcher la flexion glissant dans le plan du versant, deux barres obliques formant un K dans la traversée basse.

Les faux arbalétriers en 10 x 30, en bois C24 (du bon), je trouve que c'est plus justet.
Déformation finale à 3 cm, un peu limite > L/200.

Base 65 kg/m² neige dans le 84 à < 200 m (à confirmer). Et vent 60 kg/m².

Pas gênant pour un garage, sauf si on le voit bien dans le décor avec une toiture qui fait un peu le creux.

Sinon, essayer du BLC GL 24 en 12 x 32.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Les pannes (chevrons) en 63x75(mm) sont uniquement en haut et en bas de la toiture dans la maçonnerie (donc pas d'efforts ?), sinon ce sont des pannes de 75x225(mm) comme précisé sur le plan.

Pour le glissement je suis d'accord, mais je ne comprend pas bien les barres obliques ?

Le lamellé collé est donc + résistant pour une section équivalente, mais du coup + lourd ? Qu'en est-il niveau tarif ?
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Je disais bien qu'à mon avis, les pannes en 6.3 x 17.5 suffisent ; les 7.5 x 22.5, c'est surdimensionné.

Le BLC, c'est plus cher mais c'est mieux.

Les barres obliques, c'est comme-ça, bien assemblées sur les faux arba.

C'est quelque fois (souvent ...) omis, ce qui laisse oblige les plaques, par leur propre raideur, à jouer cet effet anti devers.
Cela les fait forcer sur leurs fixations, ce qui n'a pas bon dans le temps. Notez qu'avec un seul cours de barres, comme je l'ai dessiné, les plaques forcent encore un peu, mais quand bien moins que s'il n'y a rien.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Les 75x225 c'est surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins, et si jamais je souhaite faire une légère isolation c'est pas négligeable ... et section courante donc tarif bas aussi.

Donc la seule chose limite sont les faux arbalétriers, je vais me renseigner pour du BLC, au pire des cas en restant sur du bois massif, une section un peu + importante serait que mieux ?

Merci c'est bien clair comme ça les barres obliques !

Une autre solution, vu que le glissement peut se faire uniquement sur les faux arbalétriers (le reste est scellé), ajouter des sabots de chaque côté ne ferait-il pas le même effet ? (donc x4)
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir