Emplacement Différentiel dans tableau Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je m'interroge sur des travaux que je vais faire prochainement dans un bâtiment qui était agricole et devenu un local de rangement, garage d'outils de jardinage et d'atelier de bricolage.
Ce bâtiment composé de  2 parties jointes et distinctes (2 portails) est alimenté en tri 15A.Chaque partie fait environ 60/70m²
Je souhaite conserver le tri qui ne me sert plus que pour le poste à souder.
Je vais équilibrer les phases pour l'éclairage et les PC mono ( de 1 à 4 maxi par circuit).
Mon idée est la suivante:
- Eclairage de chacune des 2 parties réparti sur les 3 phases . Même chose pour les PC mono.
- Chaque partie aura une PC 2A tri associée à un disjoncteur tri 20A individuel.
- 1 seul et unique ID tétra 40A 30mA type AC pour l'ensemble étant donné le peu de points alimentés par chaque circuit.
- Ce qui devrait faire : 1 ID , 2 disj. tri , 6 Dij. mono 16A , 7 disj. mono 10A et 1 en 2A pour commande de l'éclairage extérieur par télérupteur.
- mise en place d'un coffret étanche 3 rangées (3X18) près du disjoncteur d'abonné (30A maxi) et de Linki (moins de 2m)
-Alimentation par le bas de ce tableau par 4X10.
 Mes questions:

Avez-vous des observations et remarques sur ce projet?

A votre avis vaut-il mieux mettre l'ID sur la rangée du haut de ce tableau ou sur celle du bas?

Je suis preneur de toute solution.

Merci d'avance.

Cordialement

Bernard
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de nécessité de dédier un circuit à la commande du télérupteur (on se reprend sur le disj d'éclairage)

Je pense que du 4x6² pourrait suffire car vous n'avez pas d'obligation de suivre la norme pour les locaux d'habitation qui préconise 4x10². Ceci dit, sur 2m, l'écart de coût est négligeable

Je pense qu'un tableau 2x18 serait suffisant (36 modules, alors que ce que vous avez décrit en occupe 28)

Personnellement je mettrait l'ID en haut, car plus facile de câbler les rangées en redescendant

Vous pouvez utiliser du matériel peignable plus facile d'usage
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai prévu d'utiliser des disjoncteurs à vis et un répartiteur tétra car je voudrais faire une rangée par local pour les identifier clairement.
D'autre part, je vais refaire la prise de terre avec 2 piquets. J'ai découvert que le poteau électrique d'arrivée de courant a côté du bâtiment a a sa base le câble du neutre. Or c'est juste à côté de ce poteau que je peux mettre mes piquets de terre. Est-ce un problème?

Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du coup je n'ai pas bien compris comment vous répartissiez les choses entre les 2 locals.

Pour la terre, il convient de laisser un peu de distance
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Merci de vous intéresser à mes interrogations.
Pour résumer il y a 2 constructions accolées.
Je prévoie pour chacun 3 circuits d'éclairage (1 par phase) et 3 circuits de PC mono ( 1 par phase). 1 circuit d'éclairage extérieur commun commandé par télérupteur.

De plus chaque partie aura 1 circuit tri avec 1 seule PC 20A.

Pour la terre quelle serait selon vous la distance à respecter?
Mon problème est que je n'ai que cet endroit pour mettre mes piquets car tout autour une dalle de béton épais est présente. Un camion peut rouler dessus sans risque.

Bonne soirée

Cordialement

Bernard
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc quelque chose qui ressemble à cela :



Mais si vous voulez que les 2 locaux soient indépendants, mettre un différentiel par local




Pour la terre, le plus que vous pouvez, a minima 20cm
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour votre rapidité,
Le premier shema est celui qui se rapproche le plus de mon projet .
Etant donné que le plus souvent je suis seul à bricoler (avec une autre personne de temps en temps hors période de confinement)et que les circuits ne seront pas surchargés (3/4 PC au plus) je n'envisage pas 2 ID . Si le courant coupe, l'origine du défaut sera vite localisée.
Je ferai mon équilibrage des phases via un répartiteur tétrapolaire.
Pour la terre l'écart entre mes piquets et la terre de neutre sera de 80cm environ.

Merci encore et bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour et merci Carminas,

Votre premier shema est celui que je retiens et que je mettrai en oeuvre quand j'aurai acheté le matériel nécessaire après la fin du confinement. Ce sera dans le courant de l'été.
Je pense installer un coffret étanche IDE et des composants Legrand (ou Siemens dont les prix sont tentants par rapport à Hager et Schneider).
A ce sujet , je suis preneur d'avis sur ces marques, je resterai dans ces gammes car j'applique un vieux dicton  : "le pas cher n'est pas une affaire"

Finalement, je poserai un coffret 3X12 modules qui sera suffisant car les extensions d'installation sont improbables (PLU classe le bâtiment en zone agricole et aucune modification admise). De toute façon les circuits supporteront des ajouts car les plus chargés alimenteront 4 tubes fluo 58W en éclairage et 3 points pour les PC.

Merci pour vos conseils avisés et longue vie à ce forum.

Cordialement

Bernard
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 03h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir