Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux en espace ouvert

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 145 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour,

Nous sommes actuellement en rénovation d'une maison des années 60. Des travaux d'isolation extérieure et de remplacement de l'ensemble des menuiseries sont programmés par un prestataire.

Une VMC double flux va être installée (pas de système de ventilation à l'origine) ; le réseau de gaines a été déjà été posée selon préconisations de la société.
Ci dessous le plan simplifié du rez-de-chaussée de notre maison, qui est un espace ouvert. En bleu les bouches de ventilation d'air neuf, en rouge les bouches de ventilation d'air vicié. Ces bouches sont situées au dessus des linteaux de portes.

Je m'interroge sur les bouches de ventilation de l'espace cuisine-salle à manger. Elles sont espacées d'1m20. Si l'une fait entrée d'air mais l'autre située 1m20 plus loin aspire l'air, le principe de la VMC ne sera t il pas annulé ?

Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,

il est clair que ce n'est pas très optimal.
logiquement, il faudrait les mettre à l'extrême opposé afin de garantir le bon brassage du volume d'air vicié à renouveler.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

D'accord avec président13, j'ajouterais qu'en fonction de la taille des pièces il peut être intéressant de mettre deux bouche d'insufflation dans le salon par exemple.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Oise
Bonjour,
Installation pas très judicieuse. Comme dit avant,toutes les bouches devraient être mises aux extrémités des pièces ( salon voir 1 à chaque côté ). j'en mettrais même 1 dans entrée dégagement. De plus il faut les réglages pour équilibrer. J'espère que le prestataire n'a pas prévu d'entrée d'air dans les menuiseries .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Et quid de l'étage aussi...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,
Et bien... Ça n'a pas dû leur coûter très cher en longueur de gaines...

Effectivement, c'est vraiment pas optimal.
Déjà qu'une DF dans une rénovation, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup.

L'idée, c'est que l'air entrant doit parcourir un maximum de chemin avant d'être aspiré par le réseau d'extraction. Chez vous c'est le contraire.

Un moyen de modifier l'installation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Oise
Il serait étonnant que ce soit le fabricant de la VMC qui a proposé cette installation. Peut être un grossiste ou l'artisan qui n'y connaissent rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Merci pour vos remarques et conseils.

Je vais essayer de déplacer la bouche d'extraction plus proche de la cuisine, en restant sur le même mur. Je vais déposer le faux plafond du couloir...

Concernant le salon (6.5x4=26m²), je suis moins inquiet car 1) les dimensions de la pièce restent modestes, 2) le débit de chaque bouche est réglable.

Concernant l'entrée, c'est une extension (de cette année), le nouvel espace est de 1.7mx1.7m. Le réseau de gaines a été posé par l'électricien lors de ses travaux (à l'achat de la maison -électricité plus aux normes-) sur notre demande, pour n'avoir à "ouvrir" les murs qu'une seule fois. Oui idéalement un peu d'air soufflé dans cet endroit, à voir.

Conernant l'étage, rien de compliqué, extraction dans la salle d'eau, insufflation dans les chambres.

L'idée était de placer les bouches d'air au dessus des linteaux car ce sont des endroits perdus et dégagés de mobilier. Je pense plutôt à une négligence de l'entreprise en charge de l'isolation.

Cette entreprise est un fournisseur du distributeur officiel français de VMC de marque BRINK. Je vois très peu d'interventions dans des forums sur ce constructeur.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Oise
Brink très bonne marque. En plaçant mieux les Bouches cela permet de balayer la pièce.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Hello
L'etage est ventilé comment ?
Une bouche extraction dans la cuisine au nord et à droite, une bouche WC, les bouches insuflation : 2 sans le salon au nord et a gauche et au sud à droite et une bouche dans la sam au sud et a gauche, une bouche dans l'entré car c'est une piece assez confinée
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 06h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir