Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide pour dimensionnement d'une charpente

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,

Je suis actuellement entrain de démarrer la construction de mon garage, je réalise les murs en parpaings et je voudrais réaliser la charpente et couverture moi même. Mais les cours de RDM sont maintenant loin et j'aurais besoin d'une petite aide pour le dimensionnement et quelques conseils pour réaliser les travaux.




Donc le garage fait 78m2 et je veux réaliser un car port entre la maison et le garage (tant qu'à être dans les travaux), l'idée est de faire filer les couverture jusqu'à la maison, je réaliserai un solin contre la façade.

Pour la couverture je vais utiliser du bac acier isolé en 40mm pour la partie garage, et à voir pour la partie car port, soit je prend le même soit un bac acier standard avec feutre anticondensation.

J'ai fait un plan vite fait à à la main pour vous donner une idée. C'est surtout pour savoir si je peux passer en 100x300 ou si je dois passer en lamellé collé. Après pour. La. Partie garage je pense réduire l'entraxe des 5x15 à 1.50m. Et pour la. Partie carport je pense plutôt mettre 4 100x300 et poser le bac acier directement dessus.


La construction se situe en. Bretagne à 100m d'altitude.

Je vous remercie d'avance pour votre aide. François



Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir,

Personnes pour éclairer mes lanternes ?
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

J’ai regardé votre projet dans le sens que vous envisagez. Je précise tout de suite que, n’étant pas bureau d’étude professionnel, mon analyse (un peu simplifiée) n’est donnée qu’à titre indicatif.

Poids propre :

Panneaux 10 kg/m²
Contreventements 2 kg/m² (obliques à placer entre deux cours de pannes, formant poutre au vent)
Et structure (solives et poutres)

Climatique :

Neige : région A1 = 45 x 0.8 = 36 kg/m²

Vent : région 3,  site campagne habitat dispersé (3a) : qp(z) = 60 kg/m²

Le vent agit au soulèvement, au maximum lorsqu’il souffle depuis du haut de la toiture
Coefficients : -1.25 pour les pannes et -1.1 pour les poutres. (dont 0.2 de pression intérieure)
Ces coefficients augmentent sur les bords (sur 0.70 m), et doublent dans les angles : bien fixer les éléments au soulèvement.

Donc, pour les pannes courantes, soulèvement de 75 kg/m² (un peu pour le vent près des bords), et soulèvement de 66 kg/m² pour les poutres

Solives en bois de classe C24, section 5 x 15 entraxe 1.6 m – portée 3.25 m

Neige

Taux de travail en flexion : 60 %      (et 80 % sous charge ponctuelle 150 kg de l’homme d’entretien)
Flèche net finale L / 285 ( soit 1.15 cm)     conforme < L/200    (et L/250 sous poids entretien)

Vent (soulèvement)

Taux de travail en flexion : 60 %  
Flèche instantanée :  L / 240 ( soit 1.35 cm)  « non conforme » > L/300 (=1.08 cm)


Poutres en bois de classe C 24 section  10 x 30 entraxe 3.25 m - portée 6.5 m

Neige

Taux de travail en flexion : 60 %
Flèche net finale L / 250 ( soit 2.6 cm)   conforme < L/200

Vent (soulèvement)

Taux de travail en flexion : 45 %  
Flèche instantanée :  L / 280 ( soit 2.3 cm)   « non conforme » > (L/300 = 2.17 cm)

Remarque :

Je trouve des résultats non conformes en déformations instantanées au vent, mais pas très loin du conforme, donc sur la limite.

Seule une vraie étude rigoureuse et fine déterminerait si en définitive c’est d’un côté ou de l’autre de la limite de conformité, en définitive.

Cela peut avoir une incidence sur les justifications à donner au cas où il y aurait à faire appel à la garantie des bacs acier auprès du fabricant.
Vérifiez aussi que l’épaisseur de 5 cm des pannes est compatible avec les prescriptions du fabricant.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 06 octobre 2024 à 16h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir