Retour
Menu utilisateur
Menu

CCMI - Installation Plomberie

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 367 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Yvelines
Bonjour à tous,

Je requière votre aide car je peine un peu avec ma construction et cela continue sur la plomberie :( :( 

Je vous fais le TOPO :

  • Le plombier a descendu tous les PER au sous sol vers un mauvais emplacement chaudière...
  • Du coup, il a refait passer des PER du bon emplacement chaudière sous sol sur la dalle RDC (chappe ravoirage) pour redescendre au mauvais endroit chaudière pour raccorder tous les tuyaux avec une nourrice.




Ce qui me chagrine désormais c'est le diamètre des PER utilisés, à priori :

Du bon emplacement chaudière
  • Départ PER EC/EF diam 20 ext vers mauvais emplacement chaudière
  • Départ PER EC/EF diam 16 ext vers mauvais emplacement chaudère 
Du mauvais emplacement chaudière
  • Départ de beaucoup de PER uniquement diam 12 ext vers les étages (RDC, 1er, Comble)
Du coup j'ai bien l'impression que le plombier compte relier tous les équipements y compris Baignoire, Douche, Evier Cuisine, Robinet puisage, Radiateur des combles en PER 12 ext alors qu'il aurait fallu minimum du 16 ext si j'ai bien tout compris :(


Egalement, sans mon contrat j'avais bien fait stipulé "Le plancher chauffant du RDC et du 1er sera équipé d'une barrière anti oxygène". Hors les PER qui partent de la chaudière vers la future nourrice plancher chauffant à l'air classique. Je suppose que ceux-ci doivent être également BAO, pas uniquement les serpentins du Plancher Chauffant ?

Qu'en pensez-vous ?

Merci beaucoup pour votre aide.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour



Si je comprends bien : sur l'installation initiale (mauvais emplacement) , tout était en 12 ?

(Baignoire, douche et cie devraient être en PER 16 ).

et il fait des liaisons pour corriger l'emplacement "raccordement chaudière" et les diamètres entre les 2 emplacements avec une nourrice adaptée ?

... mais toute l'installation reste en 12 ?


Pour le BAO : vous avez raison, il doit être "BAO" depuis le départ.


autre pb :
maxi 8m de distance entre "système de chauffage de l'eau" (cumulus, chaudière ou autre) et points de distribution ;

en ajoutant les longueurs sous chape de ravoirage (6-8m) aux distances initiales, les 8m doivent être largement dépassés -mais ils devaient déjà y être à l'origine- ... c'est le cas sur beaucoup de constructions...

Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Merci ***** pour votre retour rapide. Mes réponses ci-dessous.

***** a écrit:Bonjour



Si je comprends bien : sur l'installation initiale (mauvais emplacement) , tout était en 12 ?

(Baignoire, douche et cie devraient être en PER 16 ).

et il fait des liaisons pour corriger l'emplacement "raccordement chaudière" et les diamètres entre les 2 emplacements avec une nourrice adaptée ?

... mais toute l'installation reste en 12 ?

J'ai pris un pied à coulisse, tous les PER qui partent du mauvais emplacement chaudière sont en 12 ext. Je ne peux pas grimper dans les étages (pas d'escalier) mais le PER qui vient d'être passé pour l'évier Cuisine et le PER robinet de puisage sont à leur extrémité (équipements) bien en 12 ext.


***** a écrit:
Pour le BAO : vous avez raison, il doit être "BAO" depuis le départ.


autre pb : 
maxi 8m de distance entre "système de chauffage de l'eau" (cumulus, chaudière ou autre) et points de distribution ;

Bon courage pour la suite.


Et bien je n'ai plus qu'à leur dire pour le BAO également. Les radiateurs Eau Chaude (comble) doivent également être en PER BAO ?

Pour les 8 m : pour la distribution des PC RDC et 1er étage ca doit être bon. Par contre effectivement pour les radiateurs combles ce n'est pas bon je pense


Tout est plaqué maintenant, que faire (PER 12mm et BAO) ? Ca déplaque on refait tout proprement.


Encore un grand merci.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bonjour.
Les 8 mètres c'est uniquement pour le réseau d'eau chaude pas pour les réseaux de chauffage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Yvelines
lunik a écrit:Bonjour.
Les 8 mètres c'est uniquement pour le réseau d'eau chaude pas pour les réseaux de chauffage.

Merci Lunik pour la correction. Effectivement compliqué dans ce cas là.
J'ai fais mes petits calculs comme un plombier consciencieux aurait du faire...



Vous me confirmez que je suis dans le vrai ? Pour le dimensionnement nourrice eau froide en 20/25 ça suffit ?
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir
Oui ça passe sans problème pour alimenter des nourrices EF/EC
Pour le per 12/9.8 ça passe pour du petit débit, mais perso
je m'en sert plus depuis un moment, quand il faut on passe en 16/13
qui va bien pour distribuer tout les points d'eaux.
Sauf les puisages ou les balnéos ou on met une taille au dessus.

Mais bon le per a laisser sa place au multicouche et encore au cuivre
qui n'à jamais décoté.

Pour le chauffage sur que c'est du per B.A.O surtout pour du plancher chauffant,
si c'est des radiateurs c'est moins grave, mais mettre un adjuvant dans les circuits.
ou mettre du multicouche ce qui est encore le mieux.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Merci Cam42. Hélas dans ma notice j'avais fais écrire BAO et non pas multicouche. Trop tard pour en demander :/

Je crois bien que toutes les anciennes gaines vont rester dans les cloisons... ?
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Bonjour à tous, 
je reviens vers vous car j'ai reçu mon étude de calpinage plancher chauffant.

RDC



1er étage



Pourriez-vous me dire le diamètre approprié que mon plombier doit mettre pour :
  • PER de la chaudière vers les collecteurs PC,
  • Collecteurs

Merci beaucoup pour votre aide.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut
de la chaudière vers les collecteurs
pas de per, tu sors en cuivre 26/28 et après tu peut distribuer les boucles en per B.A.0 13/16
Pour les collecteurs PC c'est du 26/34.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Merci Cam42.
Mon plombier a déjà tiré des PER 16/20 vers les futures nourrices
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)


2704 W    RDC    154.8 l/h
3163 W    ETAGE  188.4 l/h

Excuse j'avais pas regardé en détails
perso j'aurais passé du 25/20 même si c'est un peu surdimentionné, mais bon si ton gars a bien calculé
pas trop de longueur et de pertes de charges, du 20 passe aussi bien.
C'est pas des surfaces énormes....
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Yvelines
OK Merci Cam42. De toute manière il doit corriger car il a mis du PER normal et pas du PER BAO.
Donc soit :
* il passe du PER BAO 16/20 dans les gaines passées = acceptable vu ton commentaire
* il remplace tout par du PER BAO 20/25.

Je doute qu'il ait bien calculé vu qu'il a mis du 10/12 partout...

Merci pour ton aide.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
De rienWink

Si il a mis du 10/12 normal pour les boucles
c'est impératif qu'il mette du B.A.0

Surveille le, on peut utiliser le 10/12 (en fait 9.8/12)
mais bonjour les boues et la circulation si laisse du non B.A.O...

Mais généralement c'est du 16/13 ou même du 16/20 per avec barrière anti oxygène.
je comprends pas, surveille aussi son étude thermique, les pas..etc

un PC ça se fait 1 fois après c'est trop tard.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Le 10/12 a été utilisé partout pour les équipements sanitaires.
Les serpentins plancher chauffant sont encore loin d'être posés...
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Bonjour à tous,
Je reviens vous donner des nouvelles puisque les plombiers sont réintervenus, je les avais croisé le matin pour tout bien expliqué au final :
  • Douche passée en 13/16
  • Double vasque 1er étage passée en 2 x 10/12
  • Double vasque 2ieme étage passée en 13/16 (faire un T pour desservir en 10/12)
  • Baignoire passée en 13/16
MAIS :
  • PER 13/16 qui s'arrête dans la conduite verticale (coffrage placo) du RDC. Il manque 3 mètres pour rejoindre le sous sol. Je suppose fin de la bobine PER... Je ne cautionne pas le raccord non accessible.
  • PER vers collecteur plancher chauffant est resté en PER classique
  • Evier cuisine est resté en 10/12 => Est-ce vraiment pénalisant ?
  • Robinet puisage est resté en 10/12 => Est-ce vraiment pénalisant ?  (petit arrière jardin de 80m2)
Je ne lache pas le morceau, j'ai demandé une dernière intervention plombier pour corriger. C'est quand même dingue de devoir faire 3 interventions pour avoir une installation aux normes...

Merci par avance pour vos avis.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour une nouvelle question :
Je me suis aperçu qu'une paire de PER 10/12 pour radiateur passe dans mes combles Mansart entre la toiture et l'isolant comme en témoignent les photos. Certaines portions du PER sont recouvertes par l'isolant mais pas partout. Dois je m'inquiéter pour le gel ? (il aurait fallu passer ces tuyaux entre placo et isolant).



Merci beaucoup
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Bonjour,
Je me permets une petite relance sur mes deux précédents posts.
Merci beaucoup aux sachants.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

pour les 2 photos je ne vois pas de PER mais des gaines elec.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Yvelines
***** a écrit:Bonjour

pour les 2 photos je ne vois pas de PER mais des gaines elec.


Bonjour Elisa,
La paire gainée noir sont des tubes PER.
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Youps Blush
dans ce cas : isolez les Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Yvelines
***** a écrit:Youps Blush
dans ce cas : isolez les Smile


Je vais voir avec le constructeur et le plombier. Ce serait tellement plus simple de pouvoir faire les corrections soit même.

Un avis sur les questions que je pose dans le post juste avant celui des per non isolé ?

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 20h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir