Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide Chauffe eau neuf plus chaude

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour.

J'ai un problème concernant un chauffe eau.
Samedi matin le plombier à installé le chauffe eau. J'ai fais le raccordement électrique sur un disjoncteur de 20A en 2.5mm avec raccordement par wago.

L'eau était bien chaude jusqu'à hier soir...

Le chauffe eau ne s'allume plus.


Le disjoncteur n'a pas sauté. Les fils ont tous l'air bien branchés.
Une fois le capot ouvert on a baissé le thermostat pour mettre au mini. Mais toujours pas d'eau chaude.

Apparemment la sécurité s'est déclenchée mais à chaque essai pour la remettre cela ne fonctionne pas...

Je précise que me chauffe eau est neuf il a été branché deux jours....

Une idée?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si vous baissez le thermostat au mini , vous aurez encore moins d'eau chaude, voir pas du tout.
avez vous le tarif hp/hc? avec le relais qui se déclenche le soir? il faut préciser tout cela
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

C'est étonnant pour du matériel neuf mais si le thermostat était au maxi, il est éventuellement possible qu'il se soit mis en sécurité.
il faut donc le réarmer.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-405883-chau[...]au-dietrich-chauffe.php

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
raym5108 a écrit:Bonjour, si vous baissez le thermostat au mini , vous aurez encore moins d'eau chaude, voir pas du tout.
avez vous le tarif hp/hc? avec le relais qui se déclenche le soir? il faut préciser tout cela


Pas de relais heure creuse heure plein il est en direct sur le disjoncteur 20A en 2.5mm
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
JCdu26 a écrit:Bonjour,

C'est étonnant pour du matériel neuf mais si le thermostat était au maxi, il est éventuellement possible qu'il se soit mis en sécurité.
il faut donc le réarmer.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-405883-chau[...]au-dietrich-chauffe.php
JC


Le problème c'est que le réarmement ne de fait pas...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
JCdu26 a écrit:Bonjour,

C'est étonnant pour du matériel neuf mais si le thermostat était au maxi, il est éventuellement possible qu'il se soit mis en sécurité.
il faut donc le réarmer.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-405883-chau[...]au-dietrich-chauffe.php

JC


Est il possible qu'il se soit mis en sécurité car j'ai fais une inversion lors du branchement du chauffe eau? Car j'ai branché la phase et neutre un peu au hasard car il n'y avait indiqué que A et B ...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
Autre detail.

Quand j'ai fais mes câbles définitifs sur le tableau et que j'ai raccordé tous mes disjoncteurs, 3 ampoules de la maison se mettaient à scibriller.... Ça c'était le dimanche matin. J'ai changé les ampoules et tout ok.
Puis lundi soir chauffe eau qui marche pas...

Un lien? Une erreur dans mes branchements? Je précises que tout le reste fonctionne parfaitement...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Echassiersauteur a écrit:Samedi matin le plombier à installé le chauffe eau. J'ai fais le raccordement électrique sur un disjoncteur de 20A en 2.5mm avec raccordement par wago.

tu les a mis où tes Wago ??? ; pour quelle nécessité ?????

car le câble du chauffe-eau doit arriver directement sur le disjoncteur de protection.
et de l"autre côté, ce câble doit être branché directement sur le thermostat du chauffe-eau, ou sur sa platine d'alimentation si il y a une régulation électronique
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Echassiersauteur a écrit:Le problème c'est que le réarmement ne de fait pas...

c'est qu'il n'a pas déclenché.
tu peut t'assurer de son fonctionnement en le testant.
- tu regardes si il y a du 220v à sa sortie (aux 2 bornes qui vont à la résistance)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Echassiersauteur a écrit:Est il possible qu'il se soit mis en sécurité car j'ai fais une inversion lors du branchement du chauffe eau? Car j'ai branché la phase et neutre un peu au hasard car il n'y avait indiqué que A et B ...

si le chauffe-eau a fonctionné 2 jours, le soucis ne doit pas venir de là
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
JCdu26 a écrit:
Echassiersauteur a écrit:Est il possible qu'il se soit mis en sécurité car j'ai fais une inversion lors du branchement du chauffe eau? Car j'ai branché la phase et neutre un peu au hasard car il n'y avait indiqué que A et B ...

si le chauffe-eau a fonctionné 2 jours, le soucis ne doit pas venir de là

Ok merci de ton aide.

Pour info je suis sous goulottes, du coup avec mes fils, obligé de passer par une boite de dérivation pour raccorder le chauffe eau.

J'ai mis des wago de mes fils, puis un cable 3x2.5mm2 vers le chauffe eau.

Un électricien est passé ce matin et c'était "juste" des fils mal enclenchés (un au disjoncteur et un sur un des wago).

Donc tout est bien qui fini bien, ça m'a quand meme couté un joli billet mais c'est réglé.

Merci à vous  =)
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 29 septembre 2024 à 23h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir