Bonjour à tous, 

Actuellement locataire d'une maison datant de 1850, et pour laquelle des fissures sont apparues en plus de celles déjà présente. Nous serions intéressés pour acheter cette maison ( Les propriétaires ont l'intention de vendre), mais avant cela nous souhaiterions trouver la cause de ces fissures qui pourraient être multiples... 

J'ai essayé de faire le tour de la question, et mes hypothèses sont les suivantes : 

  1. Mouvements de terrain, retrait/gonflement des argiles ( Aucune maison touchée, du moins à la connaissance de la mairie) 
  2. Enduit ciment sur les 3/4 de la maison 
  3. Faiblesse de la charpente, je pense en particulier aux entraits qui pourraient être pourris. ( des fissures en façade apparaissent au niveau des fermes...) 
  4. Manque de chaînage

Je vous joint quelques photos des principales fissures, sauriez-vous me dire si je me trompe dans mon hypothèse, et si pour vous, les fissures sont traitables sans de gros gros travaux ? 

Merci d'avance pour votre réponse  









Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
des fissures au droit d'une linteau de fenetre ne présage rien de bon.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
w36xb2w a écrit:Bonjour
des fissures au droit d'une linteau de fenetre ne présage rien de bon.

Je suis bien d'accord avec vous, mais ce qui m'interpelle le plus est de voir que la ferme serai pile dans l'axe du linteau ce qui n'arrange pas les choses ... 

Un maçon est passé il y a quelques mois afin d'établir un devis, il conseillais un chaînage mais n'a pas vraiment cherché la causes des fissures et les fissures du linteau n'avaient pas l'air de lui poser de problèmes... 
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour
1) faites votre petite recherche à partir du site georisques, pour savoir dans quel niveau de risque argile vous vous trouvez, et s'il y a un historique d'arrêtés de cat nat sécheresse.

2)un enduit ciment, donc "rigide", sur une maçonnerie de moellons et chaux (ou terre) donc "souple", tend facilement à se fissurer au moindre mouvement du support, et s'en décoller. Et sur une vieille structure comme-ça, des mouvements divers il peut y en avoir eu.

Regardez la maçonnerie là où c'est possible ; sondez au choc autour des fissures (recherche de "son creux")

3) la faiblesse de la charpente est à apprécier en examinant celle-ci, dans l'ensemble et dans le détail. On dirait que le massif d'angle a été poussé, mais ce n'est pas bien net.

4) chainage : plutôt absence que manque de chainage (en 1850)
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Ilovir a écrit:Bonjour
1) faites votre petite recherche à partir du site georisques, pour savoir dans quel niveau de risque argile vous vous trouvez, et s'il y a un historique d'arrêtés de cat nat sécheresse.

2)un enduit ciment, donc "rigide", sur une maçonnerie de moellons et chaux (ou terre) donc "souple", tend facilement à se fissurer au moindre mouvement du support, et s'en décoller. Et sur une vieille structure comme-ça, des mouvements divers il peut y en avoir eu.

Regardez la maçonnerie là où c'est possible ; sondez au choc autour des fissures (recherche de "son creux")

3) la faiblesse de la charpente est à apprécier en examinant celle-ci, dans l'ensemble et dans le détail. On dirait que le massif d'angle a été poussé, mais ce n'est pas bien net.

4) chainage : plutôt absence que manque de chainage (en 1850)

Bonsoir, 
J'avais déjà fait des recherches sur georisque, nous sommes en aléa fort sur ma commune concernant les risques de retrait-gonflement, et un arrêté de catastrophe naturelles a été publié en 2012 pour ma commune, mais ces fissures sont apparues après je pense... 
concernant l'enduit, je suis d'accord avec vous, le ciment n'ayant pas la souplesse de la chaux, il ne supporte pas les déformations... Au niveau de certaines fissures, ça sonne creux, donc je suppose un décollement des enduits? 

en tout cas, je suis certain que les fissures en façade sont aux emplacements des fermes ! Donc avant de poser un chaînage, ne vaudrait-il pas se pencher sur l'état de la charpente ? car pour moi chaîner c'est bien, mais si la charpente continue de pousser sur les murs, cela ne règlera pas le problème ... 
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Gannat (3)
Bonjour,
Ayant moi-même une maison en pierre qui possède quelques fissures, il ne me semble pas que ces fissures soient inquiétante. Une maison de ces années là n a pas de fondation ni de chaînage. Ma maison a une notamment une fissure du au retrait et gonflement des sols entre l hiver et l été. Les enduits ciment n arrange pas la situation. Si vous comptez refaire la toiture j'en profiterai pour réaliser un chaînage en périphérie. Mais si elle est dans cet état depuis plus de 150 ans elle semble solide.
Messages : Env. 200
De : Gannat (3)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
speeder a écrit:Bonjour,
Ayant moi-même une maison en pierre qui possède quelques fissures, il ne me semble pas que ces fissures soient inquiétante. Une maison de ces années là n a pas de fondation ni de chaînage. Ma maison a une notamment une fissure du au retrait et gonflement des sols entre l hiver et l été. Les enduits ciment n arrange pas la situation. Si vous comptez refaire la toiture j'en profiterai pour réaliser un chaînage en périphérie. Mais si elle est dans cet état depuis plus de 150 ans elle semble solide.

Bonjour, 

Merci pour votre retour, en effet le ciment n'aide pas, si nous achetons la maison, il est clair qu'un chaînage sera réalisé, mais il faut avant tout déterminer et traiter la cause ! Et effectivement, 150 ans ce n'est pas rien, et je pense qu'elle n'est pas prête de tomber ^^
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 12h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs