Retour
Menu utilisateur
Menu

Laine de verre humide avec membrane d etancheite à l air

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 224 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour

Je suis en auto construction.
J ai découvert avant d avoir terminé mes doublages que la laine de verre était mouillee côté maçonnerie.
Voici les éléments du montage.
Membrane opt air mise directement sur les plots, puis laine de verre de 140 avec système optima pour le placo .
La laine est mouillée sur les 4 façades de la maison donc même où les plots sont sec ( façade non soumise à la pluie).
Cela se passe à l etage , le rdc est fini , je ne peux donc pas verifier si c est la même chose au rdc.
Que faire ?
Merci de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Ton enduit a ete fait avant de poser ton doublage ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : P (23)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Marne
Bonjour,

J'ai eu plusieurs écho comme quoi mettre la membrane directement sur la maçonnerie n'est pas du tout conseillé, la condensation de la pièce viens ce loger dans la LDV et provoque moisissures et champignons ... Il faut mettre la Opt'air entre le placo et la laine de verre.

Messages : Env. 20
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Rom1cel25530 a écrit:Bonjour

Je suis en auto construction.
J ai découvert avant d avoir terminé mes doublages que la laine de verre était mouillee côté maçonnerie.
Voici les éléments du montage.
Membrane opt air mise directement sur les plots, puis laine de verre de 140 avec système optima pour le placo .
La laine est mouillée sur les 4 façades de la maison donc même où les plots sont sec ( façade non soumise à la pluie).
Cela se passe à l etage , le rdc est fini , je ne peux donc pas verifier si c est la même chose au rdc.
Que faire ?
Merci de vos réponses.

Bonjour
Est ce que l'enduit extérieur est en place ?
Parce qu'un parpaing n'est pas étanche, donc s'il n'y a pas l'enduit extérieur, et qu'il pleut suffisament, alors l'intérieur est mouillé.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

Charles 52400
<Il faut mettre la Opt'air entre le placo et la laine de verre.>

Pas vraiment d'accord , à cet endroit (entre placo et laine)
il faut soit mettre une membrane pare vapeur indépendante à Sd fixe (mini 18 m)
soit mettre une membrane hygro régulante; avec leurs accessoires dédiés
bien sur : mastic, adhésif, ...

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Doubs
Le crepis n est pas fait, les façades cote pluie sont protégées.
Mon problème ne se situe pas u uniquement sur les façades exposées mais sur les 4 façades.
faren8451 a écrit:Salut
Ton enduit a ete fait avant de poser ton doublage ?
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
Le crepis n est pas fait, les façades cote pluie sont protégées.
Mon problème ne se situe pas u uniquement sur les façades exposées mais sur les 4 façades.
faren8451 a écrit:Salut
Ton enduit a ete fait avant de poser ton doublage ?
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
Les façades exposées à la pluie sont protégées.
Le pb se situe sur les 4 façades, les plots sont secs .
ManuTaden a écrit:
Rom1cel25530 a écrit:Bonjour

Je suis en auto construction.
J ai découvert avant d avoir terminé mes doublages que la laine de verre était mouillee côté maçonnerie.
Voici les éléments du montage.
Membrane opt air mise directement sur les plots, puis laine de verre de 140 avec système optima pour le placo .
La laine est mouillée sur les 4 façades de la maison donc même où les plots sont sec ( façade non soumise à la pluie).
Cela se passe à l etage , le rdc est fini , je ne peux donc pas verifier si c est la même chose au rdc.
Que faire ?
Merci de vos réponses.

Bonjour
Est ce que l'enduit extérieur est en place ?
Parce qu'un parpaing n'est pas étanche, donc s'il n'y a pas l'enduit extérieur, et qu'il pleut suffisament, alors l'intérieur est mouillé.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
La membrane est posée directement sur les plots comme l indique ISOVER.
Charles52400 a écrit:Bonjour,

J'ai eu plusieurs écho comme quoi mettre la membrane directement sur la maçonnerie n'est pas du tout conseillé, la condensation de la pièce viens ce loger dans la LDV et provoque moisissures et champignons ... Il faut mettre la Opt'air entre le placo et la laine de verre.

Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
Pour info , le pb se situe à l etage , la ou je n ai pas terminé le placo , donc espace non chauffe et non ventilé ( chose faite depuis peu )
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Haute Marne
lucienpel a écrit:Bonjour

Charles 52400
<Il faut mettre la Opt'air entre le placo et la laine de verre.>

Pas vraiment d'accord , à cet endroit (entre placo et laine)
il faut soit mettre une membrane pare vapeur indépendante à Sd fixe (mini 18 m)
soit mettre une membrane hygro régulante; avec leurs accessoires dédiés
bien sur : mastic, adhésif, ...

Cdt

Exact j'avais mal lu la description de la membrane Opt'air ! Elle a un sd fixe .. Autant pour moi
C'est la Vario Xtra qui est hygro-régulant.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Haute Marne
Rom1cel25530 a écrit:Pour info , le pb se situe à l etage , la ou je n ai pas terminé le placo , donc espace non chauffe et non ventilé ( chose faite depuis peu )

Il faut mettre votre VMC en service .. Si la pièce n'est pas ventilé et que votre maison est étanche à l'air vous allez avoir de la condensation qui va se créer. 
Y'a t'il de la condensation sur vos menuiseries ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Doubs
Non pas de condensation mis à part sur la laine des doublages , coté plots.

Charles52400 a écrit:
Rom1cel25530 a écrit:Pour info , le pb se situe à l etage , la ou je n ai pas terminé le placo , donc espace non chauffe et non ventilé ( chose faite depuis peu )

Il faut mettre votre VMC en service .. Si la pièce n'est pas ventilé et que votre maison est étanche à l'air vous allez avoir de la condensation qui va se créer. 
Y'a t'il de la condensation sur vos menuiseries ?
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Rom1cel25530 a écrit:Le crepis n est pas fait, les façades cote pluie sont protégées.
Mon problème ne se situe pas u uniquement sur les façades exposées mais sur les 4 façades.
faren8451 a écrit:Salut
Ton enduit a ete fait avant de poser ton doublage ?


Bonsoir
Par d'enduit mais une protection ?
étanche ? des bâches ?
vraiment étanches ?
L'eau vient bien de quelque part, et la pluie battante qui traverse les parpaings est le plus souvent responsable des isolants mouillés.

Je ne sais pas chez vous, mais chez moi il est tombé beaucoup, beaucoup d'eau !
Tous les champs environnant sont inaccessibles sauf en tracteurs à chenilles !

Autre piste : frein vapeur absent ou pas étanche (manque de collage) et séchage d'enduits, de chape ... et la vapeur d'eau issue du séchage migre vers les points froids : les murs en parpaings, donc traverse les laines isolantes et y reste.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Doubs
Les façades sont protégées par bâches.
Il est tombé aussi bcp d eau chez nous .
Le taux d humidite mesuré est d environ 80% à l etage , alors qu au rdc il est de 40% .
J ai démonté quelques plaques et écarté la laine pour essayer de faire sécher.
Je vais voir si ça fonctionne

ManuTaden a écrit:
Rom1cel25530 a écrit:Le crepis n est pas fait, les façades cote pluie sont protégées.
Mon problème ne se situe pas u uniquement sur les façades exposées mais sur les 4 façades.
faren8451 a écrit:Salut
Ton enduit a ete fait avant de poser ton doublage ?


Bonsoir
Par d'enduit mais une protection ?
étanche ? des bâches ?
vraiment étanches ?
L'eau vient bien de quelque part, et la pluie battante qui traverse les parpaings est le plus souvent responsable des isolants mouillés.

Je ne sais pas chez vous, mais chez moi il est tombé beaucoup, beaucoup d'eau !
Tous les champs environnant sont inaccessibles sauf en tracteurs à chenilles !

Autre piste : frein vapeur absent ou pas étanche (manque de collage) et séchage d'enduits, de chape ... et la vapeur d'eau issue du séchage migre vers les points froids : les murs en parpaings, donc traverse les laines isolantes et y reste.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 17h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir