Pot d'encastrement Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 240 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour, et surtout Bonne année à tous.

Je pose actuellement les pots d'encastrements dans les placo, on m'a fait une remarque qui me semble ridicule mais j'aimerai avoir confirmation que ceci est faux. 

Notre installation sera contrôlé par un consuel et un proche qui a du aussi faire contrôler sont installation par un consuel me dit que le consuel lui a refusé tous les pots d'encastrements dont les entrées dans le pot entraient par le bas du pot !!!
Autrement dit les gaines devraient obligatoirement entrer par le haut du pot ?
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, jamais entendu parler de cela ! et même jamais vu le consuel monter dans les combles, et allez voir sous l'isolation l'état de protection des spots
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De plus les entrées de gaines dans les boitiers DCL sont toutes au même niveau, donc j'ai du mal à comprendre la remarque.

Et je ne connais aucun point dans la NF C15-100 qui fasse référence à cela.

Vous etes sûr que vous avez bien compris ?
Quel était le libellé exact de l'anomalie sur le rapport du consuel ?

Peut être que cela entrait par le bas, sans protection par gaine (vu que les entrées sont en haut) 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Merci de vos réponses. Je parle des pots interrupteurs et prises de courants.
Sûr d'avoir compris, oui, maintenant c'est la version du propriétaire qui n'est pas électricien et qui n'a pas fait son installation lui même.
Moi je suis comme vous, je n'y crois pas. D'autant plus que les pots sont fabriqués avec 4 orifices en croix donc forcement 2 orifices qui arrivent du bas.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, il n'y a pas de sens dans les boîtes d'encastrement.
Il s'agit d'une incompréhension certainement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Merci de confirmer ce que je pensai.
Bonne soirée.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
il faut que les gaines entre dans les boitiers d'encastrement de 3 mm que ce soit par le haut ou le bas, si la gaine est en dehors des boites c'est une non conformité à cause de l'indice de protection des fils non réalisé.
PS. attention avec les poses dans le placo, spécialement les gaines arrivant par le bas ont tendance à descendre et de ne pas respecter cette protection.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
OK merci, j'en prends note.
Merci à tous.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
parental25 a écrit:Salut
il faut que les gaines entre dans les boitiers d'encastrement de 3 mm que ce soit par le haut ou le bas, si la gaine est en dehors des boites c'est une non conformité à cause de l'indice de protection des fils non réalisé.
PS. attention avec les poses dans le placo, spécialement les gaines arrivant par le bas ont tendance à descendre et de ne pas respecter cette protection.

C'est pour cela que les boites RT2012 sont pas mal dans ce cas là car elle serre la gaine.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Ce sont les pots étanches.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
hohoho a écrit:Ce sont les pots étanches.

Ce n'est pas des pots ce sont des boites. 
Désolé d'être chiant mais il est important d'utiliser le vocabulaire idoine car c'est un peu confusant. Un pot est un dispositif de dérivation que tu mets dans le béton banché.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Non il n'y a pas de problème, merci de me reprendre je ne le savais pas, ce qui explique pourquoi au début du sujet je n'étais pas arrivé à me faire comprendre. Toujours content d'apprendre quelques chose.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Maintenant j'ai toujours utilisé le nom "pot" pour ça, je pense que inconsciemment je risque de faire encore souvent l'erreur.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 20h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir