Retour
Menu utilisateur
Menu

Arase obligatoire ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 231 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis en pleine construction de maison faite par un constructeur.

Aujourd'hui j'ai reçu un appel de leur maçon attitré, qui avait initié les travaux.
il m'a expliqué qu'il y avait un problème au niveau la construction, il a été exclu du contrat car il n'a pas été d'accord sur les normes que notre constructeur ne voulait pas respecter...

Je n'y connais vraiment rien donc je vais essayer d'expliquer avec le peu de détails que j'ai.

C'est une maison avec toit plat en pente. Les murs de briques sont montés, il devait y avoir (version du maçon) un arasage sur toute la longueur de la maison, mais le constructeur lui en a mis qu'à 2-3 endroits.

Est ce normal ? Faut il obligatoirement que ça soit sur le tour complet de la maison ? Sachant que nous sommes dans une région sysmique.
Quels sont les risques liés à une arase partiel ?

Je vous joint une photo.

Merci d'avance pour votre aide.

Bonne soirée.

Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Bonjour,

L'arase étanche doit être faite sous la dalle du rdc et sert à couper les remontées d'eau. Votre photo ne permet absolument pas de savoir si l'arase étanche a été faite ou non.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Difock788 a écrit:L'Arabe étanche

Un classique ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Manu-d.en-haut a écrit:
Difock788 a écrit:L'Arabe étanche

Un classique ! Laugh

Saleté de correcteur orthographique, n’est-ce pas?!? 😂🤣
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loiret
Pour info, l'arase étanche peut etre aussi au dessus de la dalle d'après la mise a jour du DTU de l'été 2020. L'arase étanche est indispensable pour eviter les remontées d'eau si la dalle est entourée par des planelles donc si la dalle n'a pas ete coulé dans un coffrage.

J'ai bataillé pour que ce soit marqué dans mon CCMI: arase étanche en respectant DTU...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Je n'y connais vraiment rien. C'est l'ancien maçon qui a fait les murs de brique qui nous a prévenu. Alors comment vérifier les informations ? Apparement il faut un chaînage obligatoire au niveau de l'étage (bloc du millieu). Mais ils veulent laisser comme ça pour poser le bac acier. Ils le posent jeudi.

Désolé si je n'explique pas très bien. J'ai d'autres photos mais vu que je ne connais pas je sais pas si ça pourra aider 😅

Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Oui nous c'est sur le dessus normalement donc au vu de mes photos, j'ai l'impression qu'ils ont en mis mais pas partout, d'où ma peur
Abarai-Renji a écrit:Pour info, l'arase étanche peut etre aussi au dessus de la dalle d'après la mise a jour du DTU de l'été 2020. L'arase étanche est indispensable pour eviter les remontées d'eau si la dalle est entourée par des planelles donc si la dalle n'a pas ete coulé dans un coffrage.

J'ai bataillé pour que ce soit marqué dans mon CCMI: arase étanche en respectant DTU...
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Je pense que le souci de Quisy n'est pas l'arase étanche (encore que c'est à vérifier),
mais l'arase/chaînage en haut de murs.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Gard
Peut être devriez faire venir un expert en bâtiment pour contrôler votre construction? Un appel du maçon pour prévenir de malfaçons éventuelles c'est un peu flippant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 07h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir