Retour
Menu utilisateur
Menu

Distribution air chaud d'un Poêle à granulés canalisable et risque incendie

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,

Je viens d'installer un poêle à granulés canalisable (jotul pf1230s) chez moi dans le cadre d'une rénovation lourde et je me pose des questions sur la partie distribution de chaleur canalisée via les sorties prévues à cette effet sur mon poêle.

En suivant les préconisations constructeur pour la réalisation de ces conduits, j'ai utilisé des gaines isolées classés m0 de diamètre 80 (idem sortie du poêle) que j'ai connecté à des bouches diam 100 orientables spécifiquement prévues à cet effet.

Àprès avoir gainé ma première bouche (environ 3m de gaine) passant dans un faux plafond puis descendant au travers du placo de plafond, je mesure une température d'air en sortie de bouche d'environ 95°c (de 85 à 105°) alors que mon poêle est en puissance 3 sur 5...

La température de contact sur la surface extérieure de la gaine est d'environ 45°c dans les coudes, 35°c en ligne droite, mais sur les points singuliers ne pouvant être isolés (manchette métallique tenant la bouche au plafond, bouche métallique en elle-même) la température de contact dépasse les 105°c (et je ne peux pas donner la mesure précise car mon thermomètre s'arrête à 105°...) Ça ne doit pas être beaucoup plus haut tout de même puisque le flux d'air est aux alentours de 100 degrés.

Je suis étonné de cette température et un peu inquiet quand à la réaction des différents matériaux en contact avec ce fameux point singulier à savoir, placo standard et peinture du plafond en contact avec la manchette et la bouche d'extraction.

Je trouve cependant relativement peu de documentation sur l'incidence possible d'un contact prolongé avec un élément présentant une température de surface d'environ 100°c.

Si l'un d'entre vous est familier avec les réseaux de distribution d'air chaud pour insert et poêle, peut-il me donner son avis sur mes inquiétudes ?
Est-ce une température normale pour ce genre de système, dois-je aborder ce genre d'éléments comme si l'on parlait de fumisterie, est-ce qu'au contraire une température de 100°c au contact du papier cartonné d'un placo est-elle tout à fait correcte ?

Je pensais pourtant que ce genre de réseau de distribution d'air chaud pouvait sortir en plafond ou en doublage de mur via des bouches métalliques posées dans des placo standard au travers d'isolant sans devoir mettre en place les mêmes limitations que pour la fumisterie plus classique...
Je ne me rends vraiment pas compte, suis-je inquiet pour rien ?

D'avance merci pour votre contribution !
Bonne soirée,
Emmanuel

PS: ci-dessous des photos des points de mesures.





Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Normalement ça ne risque rien !

Pour un poêle à pellets : je ne prends pas de précaution particulière , sauf plafond en polystyrène .

Les gaines électriques : les écarter un peu !.

En foyer fermé je sors à 150° , ça ne bouge pas ! et ça depuis + de 30 ans .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonsoir,

Merci de votre retour, cela me rassure !

Je vois que vous semblez bien calé dans ce domaine d'après vos différentes contributions, je me permet donc de vous posez une question auxiliaire :
Dans le cadre de mon réseau d'air canalisé sortant de mon poêle à granulés, j'hésite un peu sur les diamètres de gaine et surtout de bouche à utiliser.

J'ai vus dans un autre post que vous proposiez de réduire le diamètre des gaines en fin de parcours pour palier aux pertes de charges, cependant il est difficile de trouver des bouches d'insufflations orientables/réglables plus petites que du diam100.

Dans mon cas, mon poêle dispose de 2 sorties canalisées diam 80 disposant chacune de leur propre moteur d'insufflation dédié et réglable, c'est indépendant de la ventilation frontale du poêle.
Les débits annoncés seraient de 180 m3/h par sortie d'après Palazzetti (poêle Jotul PF1230s mais idem Palazzetti Ecofire Allegro 12 air).

Ayant sur chaque sortie un réseau de 2 bouches se composant d'une longueur de 2m commune, d'un Y puis d'environ 1,5m de nouveau pour chaque bouche, j'avais pensé faire tout le réseau en diam80 avec des bouches de diam100 réglables de 40 à 140m3h (réduction conique 80 vers 100 adaptée sur les manchettes de bouches).

Que pensez-vous de mon idée de dimensionnement ?

D'avance merci,
bonne soirée.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Ain
500 XT a écrit:Bonjour

Normalement ça ne risque rien !

Pour un poêle à pellets : je ne prends pas de précaution particulière , sauf plafond en polystyrène .

Les gaines électriques : les écarter un peu !.

En foyer fermé je sors à 150° , ça ne bouge pas ! et ça depuis + de 30 ans .


Merci de votre retour, cela me rassure !

Je vois que vous semblez bien calé dans ce domaine d'après vos différentes contributions, je me permet donc de vous posez une question auxiliaire :
Dans le cadre de mon réseau d'air canalisé sortant de mon poêle à granulés, j'hésite un peu sur les diamètres de gaine et surtout de bouche à utiliser.

J'ai vus dans un autre post que vous proposiez de réduire le diamètre des gaines en fin de parcours pour palier aux pertes de charges, cependant il est difficile de trouver des bouches d'insufflations orientables/réglables plus petites que du diam100.

Dans mon cas, mon poêle dispose de 2 sorties canalisées diam 80 disposant chacune de leur propre moteur d'insufflation dédié et réglable, c'est indépendant de la ventilation frontale du poêle.
Les débits annoncés seraient de 180 m3/h par sortie d'après Palazzetti (poêle Jotul PF1230s mais idem Palazzetti Ecofire Allegro 12 air).

Ayant sur chaque sortie un réseau de 2 bouches se composant d'une longueur de 2m commune, d'un Y puis d'environ 1,5m de nouveau pour chaque bouche, j'avais pensé faire tout le réseau en diam80 avec des bouches de diam100 réglables de 40 à 140m3h (réduction conique 80 vers 100 adaptée sur les manchettes de bouches).

Que pensez-vous de mon idée de dimensionnement ?

D'avance merci,
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Le dimensionnement est bon , par contre , il faut bien étirer les gaines souples pour que ce soit

le plus lisse possible à l'intérieur .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Ain
500 XT a écrit:Bonjour

Le dimensionnement est bon , par contre , il faut bien étirer les gaines souples pour que ce soit

le plus lisse possible à l'intérieur .


Merci de votre réponse, j'ai effectivement bien veillé à l'étirement des gaines suite aux différentes infos que j'ai déjà trouvés sur le forum.

Concernant les bouches d'insufflation, sauriez-vous me conseiller un type de bouche en particulier ?
En effet, après recherche il s'avère que la plupart des bouche faites pour les réseaux d'air pulsé ne sont pas compatibles avec les poêle à granulés canalisable, toutes celles comportant des joints à lèvres ne sont pas utilisable à des température supérieure à 80°c.

J'ai contacté les services techniques de différents fournisseurs (DMO, Poujoulat, Anjos, Aldes, S&P, Nather) tous m'ont confirmés que leurs bouches avec joints à lèvres ne pouvait pas supporter de telles températures.
il faut obligatoirement avoir un caisson échangeur amenant de l'air frais pour faire baisser la température avant l'arrivée aux bouches d'insufflation.

Il existe également des bouches qui se visse d'un quart de tour dans les manchettes et qui elle ne comporte pas de joint à lèvre mais souvent un petit joint mousse pour l'atténuation phonique, je n'ai cependant pas trouvé de plages de température pour le moment
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

je pose ce type de bouche :
avec un joint ...jamais eu de problème !
La reprise d'air frais : c'est pour un extracteur d'air chaud pour un foyer fermé ,là c'est un granulé !
donc besoin de rien !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Pour les bouches vous pouvez chercher chez Lindab ou France Air.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Ain
Merci pour vos réponses !
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Pour les kits de distribution d'air chaud ..la limite d'emploi est fixé à ..200° !

 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir